Не так давно сестра переехала в панельную 9ти этажку 70х годов.Хотелось бы немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.На данный момент ремонта никакого не планируется. решил приехать поставить ей узм.Сам в проводке далеко не спец.Имеются поверхностные общие познания.В итоге был куплен узм 50ц. В кратце о проводке:Жек год назад в доме менял проводку.В подъезде в общем щите на квартиру стоят автоматы c32.А так же появилась заземляющая шина.Далее кусок кабеля идет до двери и потом клеммами соединяется с алюмишкой(которая идет на два автомата c25.Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру) Далее от автоматов на счетчик,потом на старые черные ссср автоматы 10А(3штуки.Один свет в прихожей,звонок.2. одна розетка на кухне.3. все остальное) .Ну и далее уже по всей квартире идет опять старая алюмишка.К этим автоматам на их входе висят два уже новых провода сетением 2.5. один идет на электродуховой шкаф(с двумя! автоматами в разрезе на фазу и ноль с25 и с16).Второй В ванную комнату на розетку для стиралки.Так же от одной кухонной розетки идет провод до холодильника. Собственно вопросы: 1.Что лишнего тут можно повыкидывать? 2.Можно ли убрать на входе два автомата c25,так как стоят в коридоре с32 + на узм есть кнопка отключения и можно ли его использовать как прерыватель,дабы съэкономить место на дин рейке.на данный момент шкафчик на 6 новых автоматов.три старых висят отдельно выше. 3.Можно ли запитать холодильник от линии,которая идет на духовой шкаф. 4.Использовать ли клемники? На данный момент сейчас все соединяется перемычками из многожильных проводов сразу в автоматы а так же в нулевую шину

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2018 в 06:13:37

#6388900

artemromanof написал: немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.

бюджет затрат озвучте, а также какие разрушения готовы произвести и число линий которые отходят от щитка квартиры и их назначение,сечение, кол-во жил...

artemromanof написал: Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру)

завести конечно надо, готовы долбить стену??

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2018 в 06:14:45

#6388901

artemromanof написал: немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.

бюджет затрат озвучте, а также какие разрушения готовы произвести и число линий которые отходят от щитка квартиры и их назначение,сечение, кол-во жил...

artemromanof написал: Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру)

завести конечно надо, готовы долбить стену??

Фото конечно необходимы.

Аватар пользователя
artemromanof

Местный

Регистрация: 31.07.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

31.07.2018 в 06:23:55

#6388904

Да в том то и дело,что ничего долбить пока не планируется.Максимум заведу в квартиру(там вроде как от старого провода достаточно нормальный вход останется).В этом варианте пока смысла нет даже ничего трогать?бюджет..да не знаю,думаю тут пока если только еще коробку одну добавить,с автоматами разобраться,да узо подкупить.Число линий как я понимаю 3 старых,которые описал.Сечение думаю 2-2.5 у них где то...Одна видимо была для электро плиты на кухню.Две вот новых.Сечением 2.5 на ванну и кухню.Еще два автомата от плиты с16,с25 спрятаны в раздевалке,за правой стеной фотографии)

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2018 в 07:01:08

#6388911

artemromanof написал: Да в том то и дело,что ничего долбить пока не планируется.

Тогда нечего и делать. Разберитесь как это плиту отключают 2 автомата да еще и разные. что-то тут не так. Фото щита в подъезде. без передней панели, щитка в кварт. аналогично.

Аватар пользователя
artemromanof

Местный

Регистрация: 31.07.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

31.07.2018 в 07:15:41

#6388922

Насяльника, В подъезде 3 квартиры у каждой по два раздельных автомата C32 (Фаза и ноль) + отдельная шина на заземление Нарисовал подробную схему-По поводу автоматов(так и стоит. Видимо какие были-такие и поставили,посчитав до кучи,что лишним не будет и два провода надежнее размыкать ;) Узм так поставил -Заменив на этом же месте старую ресанту,которая начала тупить.Вообщем мне даже не особо сведущему смешно от данноц дичи

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.07.2018 в 07:17:17

#6388924

artemromanof написал: Что лишнего тут можно повыкидывать?

Старую алюмишку.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.07.2018 в 07:42:06

#6388938

artemromanof написал: каждой по два раздельных!!!!!!!! автомата C32

ТОчно вы ничего не путаете и можете отдельно включить фазу от ноля...

Аватар пользователя
artemromanof

Местный

Регистрация: 31.07.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

31.07.2018 в 07:55:09

#6388943

Насяльника, Именно.начиная от щитка в тамбуре,продолжая на автоматах с25 и уже заканчивая на автоматах которая идет на плиту)) в разрыв кабеля поставленно два автомата.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

31.07.2018 в 08:49:31

#6388961

artemromanof написал:

Насяльника, Именно.начиная от щитка в тамбуре,продолжая на автоматах с25 и уже заканчивая на автоматах которая идет на плиту)) в разрыв кабеля поставленно два автомата.

artemromanof, Это двухполюсной автомат, на вводе, рвущий одновременно ноль и фазу. Так чта все в порядке. А вот старые АЕшки , черные следует заменить. При этом перед УЗМ не должно быть отдельного АВ , рвущего ноль. И зачем себя обделять устанавливая вводной АВ в квартирном щитке меньшего номинала чем в тамбуре ? Тем более что у вас э/ плита .

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

31.07.2018 в 09:05:44

#6388972

Энергетики не придерутся, что УЗМ до счётчика?

Вечный студент

Аватар пользователя
artemromanof

Местный

Регистрация: 31.07.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

31.07.2018 в 09:13:02

#6388977

dokar, Да каюсь.Что то не разглядел что двухполюсный.Сейчас еще раз сходил посмотрел.То есть следом за этим двухполюсником лучше сразу Узм поставить,Так как в квартире на входе точно стоят не двухполюсники,эти автоматы перекинуть на фазы черных ? + убрать с ноля плиты еще доп автомат?По поводу обжимки клеммами:нужно,или пофиг?И еще вопрос - может поставить тогда еще узо например на стиралку?Да и нормально ли для остатка куска старого провода на вход 32 ампера?

MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

31.07.2018 в 09:22:26

#6388979

artemromanof написал: MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))

artemromanof, разумеется им так удобней - меньше потратили времени, жэковские электрики за это не отвечают, по большому счёту им всё-равно. Но если Энергосети приняли опломбировку, то наверное можно эту часть схемы не переделывать.

ЗЫ. Хотя как сказать. Придёт другой контролёр, увидит это дело и скажет, что Вы уже после опломбировки счётчика "врезали" УЗМ, а жэковские электрики скажут, что Вы их заставили угрозами и вообще они это первый раз видят.

Вечный студент

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.07.2018 в 10:25:17

#6389017

Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

31.07.2018 в 10:33:42

#6389026

Vadim 161 написал: Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.

artemromanof,
Да , и все это в пятерку , максимум в семёрку по бюджету -влезет.

Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

31.07.2018 в 10:44:21

#6389035

artemromanof, никогда не понимал понта от покупки электродухового шкафа в дом с газом. Во-первых, это дороже в эксплуатации. Во-вторых, гемор с подключением.

Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

31.07.2018 в 10:47:03

#6389042

Насяльника, банальное смекалистое решение в целях экономии на двухполюснике.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.07.2018 в 10:48:31

#6389045

gdserg, и что ? Моей жене тоже духовой шкаф электрический захотелся, поставил, красота, как минимум даже внешне так красиво не выглядит ни один газовый ДШ, и выпечка прекрасная получается, хотя раньше в газовых духовках вечно были проблемы с подгоранием низа у выпечки, причем у очень многих моих знакомых.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

31.07.2018 в 10:51:55

#6389050

gdserg написал: никогда не понимал понта от покупки электродухового шкафа в дом с газом

Какой понт, о чём Вы? Хорошая газовая духовка стоит очень некисло...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

31.07.2018 в 10:54:57

#6389052

Vadim 161 написал: gdserg, и что ? Моей жене тоже духовой шкаф электрический захотелся, поставил, красота, как минимум даже внешне так красиво не выглядит ни один газовый ДШ, и выпечка прекрасная получается, хотя раньше в газовых духовках вечно были проблемы с подгоранием низа у выпечки, причем у очень многих моих знакомых.

Vadim 161, может проще было купить современную газовую плиту? :) Я в 10-м году купил и с тех пор никаких проблем с выпечкой. А раньше да, были. (Эх, холливарить - так холливарить!) ;)

Вечный студент

Аватар пользователя
artemromanof

Местный

Регистрация: 31.07.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

31.07.2018 в 11:07:30

#6389068

Там варочная панель газ,духовка электро- По своему опыту знаю,что намного функциональнее и удобнее если духовка электро.По поводу подключения тоже не понимаю.Отдельная линия уже была.газовую гофру тоже сами подключили,вызвали газовщика,на след день пришел,помазал мылом соединение,взял денег,поставил штамп в паспорте плиты и свалил.На все про все 3 минуты.А по цене-вроде как одно и тоже почти выходит.Всем спасибо за помощь.Буду разбираться

Аватар пользователя
AsterZ

Местный

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

07.08.2018 в 10:34:54

#6393706

gdserg, наоборот, нет смысла оставлять газовый духовой шкаф при ремонте. Сейчас, как правило, варочная панель и духовой шкаф раздельные. При газовой духовке нужно два газовых крана, два шланга. И всё это смотрится в два раза уродливее на кухне.

Далее, газовому духовому шкафу нужен выхлоп горячего воздуха. В летнюю жару сразу ощутишь разницу от работы электрической и газовой духовки.

Ну и в электрической духовке много тенов, более равномерный нагрев и больше вариантов нагрева. Жена говорит, что намного удобнее пользоваться.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.08.2018 в 10:47:25

#6393715

AsterZ написал: Сейчас, как правило, варочная панель и духовой шкаф раздельные.

Никто не запрещает их не разделять. В старом фонде цельная плита смотрится очень органично, да и место позволяет сэкономить, что часто бывает совсем не лишним.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

07.08.2018 в 12:23:16

#6393774

gdserg написал: никогда не понимал понта от покупки электродухового шкафа в дом с газом.

Понты - это как раз найти за кучу денег (отдельный) газовый духовой шкаф. Если в составе плиты - да, не дорого. Но в мебель не встраивается нормально

gdserg написал: Во-первых, это дороже в эксплуатации.

На три копейки - посчитайте. Кроме того лишний выхлоп продуктов сгорания газа с продуктами приготовления пищи - лишний жир на потолке.

gdserg написал: Во-вторых, гемор с подключением.

Вот газовый шкаф подключать это ДА, это реальный гимор, да еще и вентиляцию обеспечить. Похоже, Вы обсуждаете то, что никогда не сравнивали в реальности.