31.07.2018 в 05:23:06
Не так давно сестра переехала в панельную 9ти этажку 70х годов.Хотелось бы немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.На данный момент ремонта никакого не планируется. решил приехать поставить ей узм.Сам в проводке далеко не спец.Имеются поверхностные общие познания.В итоге был куплен узм 50ц. В кратце о проводке:Жек год назад в доме менял проводку.В подъезде в общем щите на квартиру стоят автоматы c32.А так же появилась заземляющая шина.Далее кусок кабеля идет до двери и потом клеммами соединяется с алюмишкой(которая идет на два автомата c25.Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру) Далее от автоматов на счетчик,потом на старые черные ссср автоматы 10А(3штуки.Один свет в прихожей,звонок.2. одна розетка на кухне.3. все остальное) .Ну и далее уже по всей квартире идет опять старая алюмишка.К этим автоматам на их входе висят два уже новых провода сетением 2.5. один идет на электродуховой шкаф(с двумя! автоматами в разрезе на фазу и ноль с25 и с16).Второй В ванную комнату на розетку для стиралки.Так же от одной кухонной розетки идет провод до холодильника. Собственно вопросы: 1.Что лишнего тут можно повыкидывать? 2.Можно ли убрать на входе два автомата c25,так как стоят в коридоре с32 + на узм есть кнопка отключения и можно ли его использовать как прерыватель,дабы съэкономить место на дин рейке.на данный момент шкафчик на 6 новых автоматов.три старых висят отдельно выше. 3.Можно ли запитать холодильник от линии,которая идет на духовой шкаф. 4.Использовать ли клемники? На данный момент сейчас все соединяется перемычками из многожильных проводов сразу в автоматы а так же в нулевую шину
31.07.2018 в 06:13:37
artemromanof написал: немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.
бюджет затрат озвучте, а также какие разрушения готовы произвести и число линий которые отходят от щитка квартиры и их назначение,сечение, кол-во жил...
artemromanof написал: Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру)
завести конечно надо, готовы долбить стену??
31.07.2018 в 06:14:45
artemromanof написал: немного улучшить электрическую сеть с минимальными затратами.
бюджет затрат озвучте, а также какие разрушения готовы произвести и число линий которые отходят от щитка квартиры и их назначение,сечение, кол-во жил...
artemromanof написал: Эти горе мастера даже не соизволили завести новый кабель в квартиру)
завести конечно надо, готовы долбить стену??
Фото конечно необходимы.
31.07.2018 в 06:23:55
Да в том то и дело,что ничего долбить пока не планируется.Максимум заведу в квартиру(там вроде как от старого провода достаточно нормальный вход останется).В этом варианте пока смысла нет даже ничего трогать?бюджет..да не знаю,думаю тут пока если только еще коробку одну добавить,с автоматами разобраться,да узо подкупить.Число линий как я понимаю 3 старых,которые описал.Сечение думаю 2-2.5 у них где то...Одна видимо была для электро плиты на кухню.Две вот новых.Сечением 2.5 на ванну и кухню.Еще два автомата от плиты с16,с25 спрятаны в раздевалке,за правой стеной фотографии)
31.07.2018 в 07:01:08
artemromanof написал: Да в том то и дело,что ничего долбить пока не планируется.
Тогда нечего и делать. Разберитесь как это плиту отключают 2 автомата да еще и разные. что-то тут не так. Фото щита в подъезде. без передней панели, щитка в кварт. аналогично.
31.07.2018 в 07:15:41
Насяльника, В подъезде 3 квартиры у каждой по два раздельных автомата C32 (Фаза и ноль) + отдельная шина на заземление Нарисовал подробную схему-По поводу автоматов(так и стоит. Видимо какие были-такие и поставили,посчитав до кучи,что лишним не будет и два провода надежнее размыкать ;) Узм так поставил -Заменив на этом же месте старую ресанту,которая начала тупить.Вообщем мне даже не особо сведущему смешно от данноц дичи
31.07.2018 в 07:42:06
artemromanof написал: каждой по два раздельных!!!!!!!! автомата C32
ТОчно вы ничего не путаете и можете отдельно включить фазу от ноля...
31.07.2018 в 07:55:09
Насяльника, Именно.начиная от щитка в тамбуре,продолжая на автоматах с25 и уже заканчивая на автоматах которая идет на плиту)) в разрыв кабеля поставленно два автомата.
31.07.2018 в 08:49:31
artemromanof написал:
Насяльника, Именно.начиная от щитка в тамбуре,продолжая на автоматах с25 и уже заканчивая на автоматах которая идет на плиту)) в разрыв кабеля поставленно два автомата.
artemromanof, Это двухполюсной автомат, на вводе, рвущий одновременно ноль и фазу. Так чта все в порядке. А вот старые АЕшки , черные следует заменить. При этом перед УЗМ не должно быть отдельного АВ , рвущего ноль. И зачем себя обделять устанавливая вводной АВ в квартирном щитке меньшего номинала чем в тамбуре ? Тем более что у вас э/ плита .
31.07.2018 в 09:05:44
Энергетики не придерутся, что УЗМ до счётчика?
Вечный студент
31.07.2018 в 09:13:02
dokar, Да каюсь.Что то не разглядел что двухполюсный.Сейчас еще раз сходил посмотрел.То есть следом за этим двухполюсником лучше сразу Узм поставить,Так как в квартире на входе точно стоят не двухполюсники,эти автоматы перекинуть на фазы черных ? + убрать с ноля плиты еще доп автомат?По поводу обжимки клеммами:нужно,или пофиг?И еще вопрос - может поставить тогда еще узо например на стиралку?Да и нормально ли для остатка куска старого провода на вход 32 ампера?
MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))
31.07.2018 в 09:22:26
artemromanof написал: MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))
artemromanof, разумеется им так удобней - меньше потратили времени, жэковские электрики за это не отвечают, по большому счёту им всё-равно. Но если Энергосети приняли опломбировку, то наверное можно эту часть схемы не переделывать.
ЗЫ. Хотя как сказать. Придёт другой контролёр, увидит это дело и скажет, что Вы уже после опломбировки счётчика "врезали" УЗМ, а жэковские электрики скажут, что Вы их заставили угрозами и вообще они это первый раз видят.
Вечный студент
31.07.2018 в 10:25:17
Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.
Грубый, но справедливый
31.07.2018 в 10:33:42
Vadim 161 написал: Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.
artemromanof,
Да , и все это в пятерку , максимум в семёрку по бюджету -влезет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу