Добрый день. Нужно подключить инсталляцию к канализационному стояку при минимуме места и очень высоком выводе канализации в квартиру. Дело осложняется тем, что в том же направлении нужно вывести слив из ванны.
Первой мыслью было опустить раструб фановой трубы, но добрые и отзывчивые соседи снизу (у которых туалет тоже без отделки), сначала попросили получить разрешение управляющей компании, а после получения оного - категорически отказали :killyourselfbywall:
Подключить инсталляцию стандартными способами не получается:
1) При подключении вертикально вниз в тройник - унитаз получится высотой аж 48см.
2) При подключении в косой тройник, высота будет совсем чуть меньше, но унитаз сильно сдвинется к правой стене.
3) Можно в вывод канализации вставить тройник с отводами на 110 и 50мм. Но тогда или разбивать заднюю стену (вентиляционная шахта) и проводить 50мм в ней, или выдвигать инсталляцию еще на 18-20 см вглубь туалета и сидеть упершись коленями в дверь.
В итоге сломал голову, придумал только подключить слив инсталляции над трубой 50мм.
Уклон получается в 4см на метр, но перерыв интернет нигде не нашел можно ли так подсоединять унитаз, везде слив сначала идет по косой или вертикально вниз. Подскажите, насколько это рабочий вариант? Буду признателен за любые советы.
Если эта УК не против этой штуки -
https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1-gr-p-302.html
То можно все сделать без входа к соседям и трубы ф 50 как раз будут ниже, что для ванны хорошо.
А на 10 этаже 10-этажного дома можно заниматься этой подменой спокойно, с перекурами ;) Подрезать трубу в глубину перекрытия тоже легко.
Хотя визуально по фоткам косым тройником вроде должно получится...
Если эта УК не против этой штуки -
https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1-gr-p-302.html
То можно все сделать без входа к соседям и трубы ф 50 как раз будут ниже, что для ванны хорошо.
А на 10 этаже 10-этажного дома можно заниматься этой подменой спокойно, с перекурами ;) Подрезать трубу в глубину перекрытия тоже легко.
Хотя визуально по фоткам косым тройником вроде должно получится...
jekasus, я рассматривал вариант с восстановителем раструба, но УК скорее всего будет против, вроде как заужать стояк нельзя - срыв гидрозатворов и всё такое... А фирменных гофр у нас в городе не найти, да и хотелось бы как можно надежнее всё сделать.
Technik-san написал:aspvadim- в таком случае, на последнем этаже ваш вариант, который на третьем фото, вполне рабочий.
Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?
В третьем фото меня смущает именно смыв унитаза. Насчет ванной - там высота не сильно критична, её слив будет прямо за стеной, а дно ванны около 20 см от пола. При такой конструкции, думаю с ванной проблем не будет.
Если еще есть мнения, особенно по 3-му фото, буду рад выслушать.
aspvadim написал:
Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?
aspvadim, для современных ванн 20 см - слишком много. 12-13 - норма.
Если бы не это, третье фото 100% работоспособно.
Если бы меня поставили в такие условия - восстановитель раструба однозначно был бы применён. УК о нём знать не обязана, никакого негативного влияния не будет ни лично Вам, ни соседям ниже по стояку.
Использовал его на 12 этаже 12-этажного дома.
Единственное условие - труба, уходящая вниз, должна быть закреплена, чтобы не съехать и не разобрать стояк. Если нет возможности убедиться в наличии хомута у нижних соседей - лучше самому в перекрытии её залить насмерть.
aspvadim,
Фото, ваши?
Выставьте инсталляцию по метке на ней, 1 метр от чистого пола и проставьте как она будет у вас стоять. И сфотографируйте на месте, посмотрим, как и чем подключить.
И ещё, плитку рановато уклали на месте монтажа инсталляции, на нее будете лепить?
Mazayac, глубину ванны я считаю от верхнего борта, а он будет около 61 см от чистового пола. Высоковато, но это связано с особенностями укладки плитки в ванной комнате, борт ванны будет загоняться под один из рядов плитки. Там свои заморочки и в своё время, когда еще был выбор, мы с женой решили пожертвовать высотой ванны ради красоты раскладки и качественной стыковки борта с плиткой. Сейчас половину плитки в ванной я уже выложил и отступать некуда. Очень рад, что хоть в вопросе с канализацией эта высота пойдет мне на пользу))
Hitgher, фото мои, инсталляцию сегодня сфотографирую по месту, вечером скину сюда. Знаю, что инсталляцию надо ставить на плиту, но что сделано, то сделано. Пол я выравнивал допустимым слоем хорошего клея, прочным и с отличной адгезией, поэтому почти уверен, что проблем не будет.