добрый день, прошу совета в следующем вопросе: 1) Куплен ламинат 8 мм замковый с фасками Meister 2) Определено, что в 2 комнатах будут "пятачки" теплого инфракрасного пола 3) промерена стяжка - наливной пол Бергауф Финиш на цементной основе (стяжке более 1 года) с использованием длинного уровня - перепады "лужицами" по 1 - 2 - 2,5 мм

Подготовка: 1) осмотрен ассортимент Леруа Мерлен, я оторвала кусочки разных материалов, больше всего интересует пробковая подложка 2мм и хвойная подложка 3мм. Так вот: кусочек пробковой подложки и кусочек хвойной подложки я поместила в небольшое количество воды (см. фото), за ночь вода высохла, результат: пробка осталась цельной (несколько пробковых крошек покоробилось и все), а вот хвойная подложка "разлезлась" / распалась. У меня вопрос, если что-то прольется на ламинат и я не успею быстро вытереть - под ламинатом такое же произойдет? |Хотя на сайте-производителе хвойной подложки написано "способность намокать и высыхать без потери свойств"

2) пробковая подложка - нравится мне, вроде не крошащиеся рулоны 3) в Леруа имеется Пленка гидропароизоляционная, цель ее мне до сих пор не понятна, если стяжке более 1 года выдержки? 4) Axton подложка XPS 3мм персикового цвета 5) подложка XPS под ПВХ-ламинат 1,5мм бледно-зеленая (скорее всего для пвх-плитки замковой, чем для ламината) 6) Typlex - не впечатлил, катышки пенопласта легко отваливались и прилипали к рукам, специальный полиэтилен с обеих сторон "шууршит". Хотя я перечитала форум и видела, что сами производители ламината рекомендуют туплекс

все эти подложки (кроме пленки гидроизоляционной) мы подожгли, результат: 1) хвойная подложка - медленно горит 2) пробковая подложка - медленно горит 3) Axton подложка XPS - вспыхивает моментально, пахнет 4) подложка XPS под ПВХ-ламинат 1,5мм - - вспыхивает моментально, пахнет пластмассой

Для инфракрасного пола вроде бы рекомендуют Пенотерм НПП ЛП 2 мм (из вспененного полипропилена с последующим ламинированием металлизированной лавсановой пленкой)

Главный вопрос:

можно ли в 1 комнате совместить разные подложки, т.е. полоса одного материала, стыковка металлизированной клейкой лентой, подложка для инфракрасного пола, опять стыковка клейкой лентой, другая подложка? Толщину подложек предусмотреть одну (или 2 или 3 мм). Беспокоит разная плотность подложек :confused:

0

Для себя я и прораб, и мастер!

boss.al54
boss.al54
Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

05.08.2018 в 05:21:47

myremont, разную по плотности подложку класть нельзя. Основание должно быть ровное и гомогенное. Если основание будет разной плотности, то подложка будет по-разному сминаться под нагрузкой и замки ламината начнут трещать и сломаются со временем. Варианта у вас всего два:

  1. Брать XPS стелить во всей комнате. Толщина должна быть небольшой. Но XPS под полом со временем немного "сядет".
  2. Брать Steico толщиной 3 мм. Этот вариант лучше по звуку. Звук при хождении по полу будет как у паркета. Воды бояться не стоит, так как сначала развалится ламинат..
0
myremont
myremont
Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

05.08.2018 в 09:28:15

boss.al54 написал: myremont, разную по плотности подложку класть нельзя. Основание должно быть ровное и гомогенное. Если основание будет разной плотности, то подложка будет по-разному сминаться под нагрузкой и замки ламината начнут трещать и сломаются со временем. Варианта у вас всего два:

  1. Брать XPS стелить во всей комнате. Толщина должна быть небольшой. Но XPS под полом со временем немного "сядет".
  2. Брать Steico толщиной 3 мм. Этот вариант лучше по звуку. Звук при хождении по полу будет как у паркета. Воды бояться не стоит, так как сначала развалится ламинат..

boss.al54, спасибо за помощь, тоже склоняюсь или пробку,или хвойную подложку

но вот как быть с инфракрасным теплым полом и потребностью укладывать его на Пенотерм НПП ЛП 2 мм (из вспененного полипропилена с последующим ламинированием металлизированной лавсановой пленкой) ??? :confused: :confused: :confused:

0

Для себя я и прораб, и мастер!

boss.al54
boss.al54
Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

05.08.2018 в 12:44:11

myremont, пробка что из Леруа разваливается через год под полом в крошку. Если пробку, то надо искать листы по 3 мм. Но цена будет... Рекомендации нужно правильно понять. Элементы теплого пола должны быть уложены на подложку с фольгированной стороной. Это нужно чтобы тепло отражалась вверх и меньше шло в перекрытие, и можно было скрыть проводку для теплого пола. В Вашем случае стелите более-менее качественную подложку с фольгой минимальной толщины 2 мм по всей площади комнаты. Стыки подложки проклеиваете скотчем. Потом кладете элементы теплого пола и делаете разводку с подключением, сверху кладете подложку под ламинат и сам ламинат.

1
vago083050
vago083050
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4608

05.08.2018 в 13:06:05

myremont, мощность предполагаемых к использованию теплых полов не соответствует допустимым ограничениям., вопросы пожарной безопасности их использования в рамках ПУЭ - тема отдельной дискуссии специалистов.

P.S. Фольга в конструкции подложки - ничто иное, как слой пароизоляции, не имеющий никакой иной функции. При использовании теплых полов суммарное сопротивление теплопередаче "пирога" подложка+ламинат ограничивается значением 0,15м2К/Вт.

0
myremont
myremont
Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

06.08.2018 в 08:33:01

vago083050, Спасибо за предупреждение, но я не поняла, можете расшифровать обывателю? Тему по ссылке прочитаю.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

vago083050
vago083050
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4608

06.08.2018 в 12:25:29

myremont, применяя плёночный пол, Вы:

  • нарушите ограничения по допустимой мощности
  • рискнете пожаробезопасностью

Переход на действительно правильные электрические теплые полы (Devidry™55), предназначенные для укладки под ламинат, решат все проблемы разом.

0
myremont
myremont
Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

11.12.2018 в 20:22:38

vago083050 написал: myremont, применяя плёночный пол, Вы:

  • нарушите ограничения по допустимой мощности
  • рискнете пожаробезопасностью

Переход на действительно правильные электрические теплые полы (Devidry™55), предназначенные для укладки под ламинат, решат все проблемы разом.

vago083050, спасибо за предупреждение. перечитала много топиков на форуме, в том числе и про вспыхнувшую будку для собаки, утепленную ИК полом, и про перегрев ИК пола от брошеного одеяла на пол.

решили обойтись без инфракрасного пола.

будем брать хвойную подложку Steico толщиной 3 мм и пленку паропроницаемую.

0