Добрый день, уважаемые мастера. Имеется старая алюминиевая двухжильная проводка, протянутая от общего этажного электрощита в квартиру через пустоты в плитах перекрытий. Планирую своими силами протянуть по стене новую трёхжильную медную проводку от главного (С32) автомата в квартиру, с последующей сборкой внутриквартирного щитка. Сам провод (плоский ВВГнг соотв. сечения) спрячу в пластиковый короб.
Системы электроснабжения, судя по 4 проводам, не обновлена во всем доме, но я не уверен (см. последний рисунок с желто-зеленым проводом)
Схему планируемой протяжки нового провода и фото разводки в щитке прилагаю ниже.
Вопросы:
1) Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
2) Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
3) Заземляющий провод PE подключен к корпусу щитка. Такая же схема во всех остальных этажных щитках подъезда. Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
P.S. Автоматы С16 планирую собрать во внутриквартирном щитке с остальными автоматами. Доступа к работам с электроустановками не имею.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
Можете. Но, дифавтомат С32 стоит до счетчика, поэтому и перчатки не понадобятся.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
Лучше через орешек напрямую к PE проводнику стояка.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
Можете, но с дифом С32 засада, во-первых как я уже сказал ранее, он стоит до счетчика, а во-вторых если в квартирном щите будет свое(и) УЗО, то этот диф С32 по любому нужно менять на двухполюсный автомат аналогичного номинала.
Vadim 161, Большое спасибо за оперативный ответ. У меня ещё и счетчик советский, однотарифный. Думаю, имеет смысл тогда поменять и его вместе с С32. Увы, за этим придется обращаться в УК, либо спецам Мосэнерго и отдавать не малую денежку.Как вы думаете, есть ли иные варианты замены проводки на трехжильную без модернизации существующей схемы? Или же лучше сразу поменять все на что-то более качественное и мощное (40 Ампер ABB, Legrand)?
Двушка, газовая плита.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
Можете. Но, дифавтомат С32 стоит до счетчика, поэтому и перчатки не понадобятся.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
Лучше через орешек напрямую к PE проводнику стояка.
Алексей Elme159 написал:
Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
Можете, но с дифом С32 засада, во-первых как я уже сказал ранее, он стоит до счетчика, а во-вторых если в квартирном щите будет свое(и) УЗО, то этот диф С32 по любому нужно менять на двухполюсный автомат аналогичного номинала.
Radio написал:
И еще очень важно не пытаться подсунуть кабель под дверной наличник
Да, думаю так же. Кабель-канал 4 шт. х 2 м длиной (ширина под ВВГ или ПуГВ), два внутренних угла 90, один плоский угол 90, плюс два радиусных окончания, и ни в коем случае не под наличник (!!)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV, чего это безучетное ? Счетчик то стоит, еще и более-менее нормальный, 99г, в Хрущевках вообще 60х годов счетчики стоять и менять их никто не собирается.
Всем откликнувшимся, большое спасибо за ваши ответы.
Vadim 161 написал:
А вообще, для начала хорошо было бы подергать старые провода уходящие в квартиру, может быть и не придется никаких кабель-каналов крутить.
Vadim 161, да,вы правы. Перед заменой проводки планирую поменять входную дверь на металлическую, т.к старая стоит аж с 1980-х, в квартире кап.ремонт. На этапе демонтажа дверной коробки старой двойной двери попробую освободить из бетонного плена две линии, идущие от автоматов С16, тем самым оценив возможность протяжки через уже имеющийся канал. Чую, помимо двух моих линий, в этом же канале проведены две линии освещения соседки снизу, что может существенно осложнить, либо вовсе лишить смысла замену проводки через существующий канал. Фото ввода:
Radio, MaSeVi, про наличник - полностью согласен. В процессе монтажа новой дверной коробки планирую вставить кусок ПП трубы в зазор между бетоном и стальной коробкой, который обычно запенивают монтажники дверей. Затем пропущу в ПП трубу проводку и, после монтажа двери, запеню. Как считаете, такое допустимо? Будут ли возникать электромагнитные помехи в случае прокладки кабеля ВВГнг совместно с телефонным, интернет, антенным кабелями в одной ПП трубе? Может лучше сделать две ПП трубки ввода с небольшим удалением друг от друга??
BV, текущий счетчик, все-таки, думаю заменить на современный двух-, либо трехтарифный.
Алексей Elme159 написал:
В процессе монтажа новой дверной коробки планирую вставить кусок ПП трубы в зазор между бетоном и стальной коробкой, который обычно запенивают монтажники дверей. Затем пропущу в ПП трубу проводку и, после монтажа двери, запеню. Как считаете, такое допустимо?
Не надо так делать, отодвиньтесь от двери и просто просверлите стену в нужном месте. Желательно прямо возле будущего щитка.
В любом случае, привязывать кабель к дверному проему не следует.
Vadim 161 написал: BV, чего это безучетное ? Счетчик то стоит, еще и более-менее нормальный, 99г, в Хрущевках вообще 60х годов счетчики стоять и менять их никто не собирается.
Vadim 161,
Прибор учета должен иметь действующую поверку.
Если ее нет - то это не прибор учета, а так .... индикатор потребления.
Да в этом плане ЖКХ одно сплошное мошенничество. И капремонт придумали, и поверки, и на отопление квартиры внезапно может понадобиться в 2 раза больше энергии. Просто так надо.
Алексей Elme159 написал:
BV, текущий счетчик, все-таки, думаю заменить на современный двух-, либо трехтарифный.
Двух точно нет. Сколько у вас потребление за месяц?
bnmuyt, адекватной ежемесячной статистики по электропотреблению ещё не составил, т.к помещение пока не жилое. С момента приобретения квартиры в ипотеку (едрить её) весной этого года, в ней никто не проживает. Идет капитальный ремонт своими силами))).
после ремонта планируется проживание двух взрослых человек, которые задействуют электроприборы, в основном, в период действия дневного тарифа (с 7:00 до 23:00) . К таким приборам относятся: стиральная машина, 4 зарядных устройства 5-12v, 2 телевизора ЖК , 2 ноутбука, кондиционеры 2 шт. Постоянно работают холодильник, роутер, 2 телевизора в режиме ожидания. Плита, повторюсь, газовая. Получается,что при таком сценарии электропотребления особой выгодны от двухтарифного счетчика нет вообще, а от трехтарифного - только в пиковые часы и то копейки. Или я не прав? Больше выгоды будет от перевода освещения квартиры на светодиоды)
Дата установки:
14.12.2011
Марка счетчика:
СЭО-1.15.402
Значность счетчика:
5.1
Тип счетчика:
однофазные электронные (однотарифные)
Коэффициент трансформации:
1
Срок окончания МПИ:
2027 г.
Алексей Elme159 написал:
Срок окончания МПИ:
2027 г.
Поработает ещё. Не нужны никакие тарифы. Я сейчас работаю на дому, на постое - подсветка, ноутбук и хол-к))) И нафик мне эти тарифы с повышенной дневной ставкой?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Уважаемые, доброго времени суток. Таки протянул я кабель ввгнглс 3х6 мм кв ГОСТ от общего щитка в квартиру по потолку. Счетчик планирую заменить на АЛЬФА СМАРТ AS100 с вайфай модулем, чтобы забыть про необходимость ежемесячно передавать показания!! Постоянно забываю это делать, надоело!)
Вопросы:
1) Приходилось ли вам работать с таким счетчиком? Есть какие-либо отзывы по этой модели?
2) Могу ли я закрепить жилу заземления к рейкам, на которых крепятся монтажные пластины для счетчиков? Какого типа крепление посоветуете? В общий орех с заземлением пихать свою жилу мне стремно. Мож болтовое соединение или клеммная колодка?
3) Отрезки жил фазы и нейтрали, отходящие от орехов стояка до диф.автоматов жильцов походу самые дешевые (ТУ) с сечением, на вид, 2,5км.мм, а не 4 и уж тем более не 6(((( Стоит ли писать в УК с просьбой заменить эти отрезки кабелей на подходящего сечения?