06.08.2018 в 18:56:42
Добрый день, уважаемые мастера. Имеется старая алюминиевая двухжильная проводка, протянутая от общего этажного электрощита в квартиру через пустоты в плитах перекрытий. Планирую своими силами протянуть по стене новую трёхжильную медную проводку от главного (С32) автомата в квартиру, с последующей сборкой внутриквартирного щитка. Сам провод (плоский ВВГнг соотв. сечения) спрячу в пластиковый короб.
Системы электроснабжения, судя по 4 проводам, не обновлена во всем доме, но я не уверен (см. последний рисунок с желто-зеленым проводом)
Схему планируемой протяжки нового провода и фото разводки в щитке прилагаю ниже.
Вопросы: 1) Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
2) Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
3) Заземляющий провод PE подключен к корпусу щитка. Такая же схема во всех остальных этажных щитках подъезда. Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
P.S. Автоматы С16 планирую собрать во внутриквартирном щитке с остальными автоматами. Доступа к работам с электроустановками не имею.
06.08.2018 в 19:03:10
Алексей Elme159 написал: Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
Можете. Но, дифавтомат С32 стоит до счетчика, поэтому и перчатки не понадобятся.
Алексей Elme159 написал: Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
Лучше через орешек напрямую к PE проводнику стояка.
Алексей Elme159 написал: Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
Можете, но с дифом С32 засада, во-первых как я уже сказал ранее, он стоит до счетчика, а во-вторых если в квартирном щите будет свое(и) УЗО, то этот диф С32 по любому нужно менять на двухполюсный автомат аналогичного номинала.
Грубый, но справедливый
06.08.2018 в 19:28:00
Vadim 161, Большое спасибо за оперативный ответ. У меня ещё и счетчик советский, однотарифный. Думаю, имеет смысл тогда поменять и его вместе с С32. Увы, за этим придется обращаться в УК, либо спецам Мосэнерго и отдавать не малую денежку.Как вы думаете, есть ли иные варианты замены проводки на трехжильную без модернизации существующей схемы? Или же лучше сразу поменять все на что-то более качественное и мощное (40 Ампер ABB, Legrand)? Двушка, газовая плита.
06.08.2018 в 19:38:54
Алексей Elme159 написал: Думаю, имеет смысл тогда поменять и его
Да я бы не стал его трогать, пока не начнут присылать уведомление о необходимости замены.
Алексей Elme159 написал: Как вы думаете, есть ли иные варианты замены проводки на трехжильную без модернизации существующей схемы?
Да нечего там особо модернизировать, диф заменить на двухполюсный автомат, а в квартире собрать уже новый хороший щит со всей необходимой автоматикой.
Алексей Elme159 написал: Или же лучше сразу поменять все на что-то более качественное и мощное (40 Ампер ABB, Legrand)? Двушка, газовая плита.
Я бы однозначно поменял. Но повышать номинал вводного автомата ненужно, ставьте С32.
Грубый, но справедливый
06.08.2018 в 20:24:23
Алексей Elme159 написал: Двушка, газовая плита.
Если так, то
Алексей Elme159 написал: поменять все на что-то более качественное и мощное (40 Ампер ABB, Legrand)?
Вряд ли можно, тем более дом уже закапитален, по крайней мере в части замены стояков...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.08.2018 в 21:38:41
Vadim 161 написал:
Алексей Elme159 написал: Могу ли я отключить вводной автомат (С32), а затем в перчатках отключить и снять два малых автомата (С16)?
Можете. Но, дифавтомат С32 стоит до счетчика, поэтому и перчатки не понадобятся.
Алексей Elme159 написал: Могу ли я смело цеплять третий провод контура заземления внутри квартиры к корпусу щитка?
Лучше через орешек напрямую к PE проводнику стояка.
Алексей Elme159 написал: Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
Можете, но с дифом С32 засада, во-первых как я уже сказал ранее, он стоит до счетчика, а во-вторых если в квартирном щите будет свое(и) УЗО, то этот диф С32 по любому нужно менять на двухполюсный автомат аналогичного номинала.
Vadim 161, поддерживаю
06.08.2018 в 21:44:41
Алексей Elme159 написал: 2) Могу ли я провести трехжильную проводку от автомата С32 в квартиру способом, указанным на плане красной линией?
Я бы провел её точно так же, но по потолку.
06.08.2018 в 21:46:41
Radio, почему ?
Грубый, но справедливый
06.08.2018 в 21:51:03
Vadim 161, а мне так кажется симпатичнее.
06.08.2018 в 21:53:17
Vadim 161 написал: почему ?
А видите, там уже нагромождено, а так от этажного щита рядом короб до потолка, потом по потолку и спуститься вниз - соглашусь с Radio
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.08.2018 в 23:52:08
MaSeVi написал: потом по потолку и спуститься вниз
Всё так. И еще очень важно не пытаться подсунуть кабель под дверной наличник, как изображено на снимке. :)
06.08.2018 в 23:58:01
Radio написал: И еще очень важно не пытаться подсунуть кабель под дверной наличник
Да, думаю так же. Кабель-канал 4 шт. х 2 м длиной (ширина под ВВГ или ПуГВ), два внутренних угла 90, один плоский угол 90, плюс два радиусных окончания, и ни в коем случае не под наличник (!!)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.08.2018 в 00:04:07
А вообще, для начала хорошо было бы подергать старые провода уходящие в квартиру, может быть и не придется никаких кабель-каналов крутить.
Грубый, но справедливый
07.08.2018 в 02:26:09
Vadim 161 написал: Алексей Elme159 написал: Думаю, имеет смысл тогда поменять и его
Да я бы не стал его трогать, пока не начнут присылать уведомление о необходимости замены.
штраф, безучетное потребление
07.08.2018 в 09:57:16
BV, чего это безучетное ? Счетчик то стоит, еще и более-менее нормальный, 99г, в Хрущевках вообще 60х годов счетчики стоять и менять их никто не собирается.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу