Скорпион написал:
Legrand
Скорей всего как в 99,999...% случаев, ЭКОНОМИЯ на электро/пожаро безопасности, но ВЫКИДЫВАНИЕ денег за бренд, что почти не повышает безопасность, а некоторые товары брендов даже УХУДШАЮТ безопасность!
СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
.
Скорпион написал:
но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз
На питающих проводах, которые для однофазного актуатора ДОЛЖНЫ быть L, N, PE, на которых АВ ДОЛЖЕН ставится в начале групповой линии, в ИДЕАЛЕ в щите, НИ чего НЕ будет меняться!
.
Скорпион написал:
У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?
Для защиты проводов питания однофазного актуатора от сверхтоков по умолчанию достаточно 1Р АВ!
Если группа от которой питается актуатор НЕ имеет дифзащиты, то к сэкономленным на АВ деньгам НУЖНО добавить денег и поставить после АВ ВДТ!
СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
.
Если реализован допустимый способ реализации дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, то АВ ДОЛЖЕН быть 2Р или 1Р+N!