AlexanderChistyakov написал: Как быть? Делать больше групп или собрать розеточные линии под УЗО 30 мА, а стационарные под УЗО 100 мА?

Стационары можно под одно УЗО 100 мА типа А, его лучше расположить в этажном щите.

ИМХО на кухню у вас линий выделено недостаточно: имеет смысл предусмотреть также отдельные линии на ПММ и холодильник. И с кондиционерами имейте в виду, что впоследствии вы можете передумать, так что лучше предусмотреть линию для них на этапе ремонта.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

07.08.2018 в 20:45:02

Vadim 161 написал: AlexanderChistyakov, может все-таки расскажете в чем сакральный смысл двух последовательных УЗО DQ2 и DQ24 ?

Vadim 161, Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 20:55:57

Vadim 161 написал: AlexanderChistyakov, может все-таки расскажете в чем сакральный смысл двух последовательных УЗО DQ2 и DQ24 ?

Vadim 161, лучше было бы DQ24 сделать на 10 мА, но не нашёл подходящего у ABB. Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

07.08.2018 в 20:57:35

AlexanderChistyakov написал: но не нашёл подходящего у ABB.

Ну и плюнули бы на это абб. Всё-таки не самый лучший и не самый дешевый бренд в мире.

0
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 20:59:09

TAB написал:

AlexanderChistyakov написал: Как быть? Делать больше групп или собрать розеточные линии под УЗО 30 мА, а стационарные под УЗО 100 мА?

Стационары можно под одно УЗО 100 мА типа А, его лучше расположить в этажном щите.

ИМХО на кухню у вас линий выделено недостаточно: имеет смысл предусмотреть также отдельные линии на ПММ и холодильник. И с кондиционерами имейте в виду, что впоследствии вы можете передумать, так что лучше предусмотреть линию для них на этапе ремонта.

TAB, для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду, пусть от общей розеточной кухонной линии питается.

0
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 21:03:31

MaSeVi написал:

AlexanderChistyakov написал: Электрика на балконе - один светильник от общей осветительной линии (зал, спальня).

Лучше отдельно.

AlexanderChistyakov написал: Посудомойку планировал включить в розетку линии «розетки на кухне»

Лучше отдельно.

MaSeVi, какие риски подключения светильника на закрытой лоджии к общей осветительной сети? Емли перестраховываться, то надо надо отдельную линию с двухполюсным автоматом.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 21:05:19

AlexanderChistyakov написал: Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.

Абсолютно не нужное, и я бы даже сказал вредное решение. Не будет абсолютно никакой селективности по току утечки

MaSeVi написал: Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…

:D

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.08.2018 в 21:06:33

AlexanderChistyakov написал: для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду

А что вам мешает ее сделать? Я понимаю трудности прокладки дополнительных линий "по живому", однако сейчас это просто кусок кабеля копеечной (в сравнении с остальным ремонтом) стоимости.

AlexanderChistyakov написал: пусть от общей розеточной кухонной линии питается

Можно и так конечно. Однако в случае отъезда вам придется оставлять питание на всем оборудовании, подключенном к этой линии.

0
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 21:08:28

TAB написал:

AlexanderChistyakov написал: для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду

А что вам мешает ее сделать? Я понимаю трудности прокладки дополнительных линий "по живому", однако сейчас это просто кусок кабеля копеечной (в сравнении с остальным ремонтом) стоимости.

AlexanderChistyakov написал: пусть от общей розеточной кухонной линии питается

Можно и так конечно. Однако в случае отъезда вам придется оставлять питание на всем оборудовании, подключенном к этой линии.

TAB, минус одно место с щитке

0
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 21:10:19

Vadim 161 написал:

AlexanderChistyakov написал: Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.

Абсолютно не нужное, и я бы даже сказал вредное решение. Не будет абсолютно никакой селективности по току утечки

MaSeVi написал: Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…

:D

Vadim 161, ну а если бы нашлось УЗО 25/10, то ок?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.08.2018 в 21:12:07

AlexanderChistyakov, минус два места обычно. Но у вас и так щит минимум на 24 места выходит. Этого хватит.

0