07.08.2018 в 20:38:58
AlexanderChistyakov написал: Как быть? Делать больше групп или собрать розеточные линии под УЗО 30 мА, а стационарные под УЗО 100 мА?
Стационары можно под одно УЗО 100 мА типа А, его лучше расположить в этажном щите.
ИМХО на кухню у вас линий выделено недостаточно: имеет смысл предусмотреть также отдельные линии на ПММ и холодильник. И с кондиционерами имейте в виду, что впоследствии вы можете передумать, так что лучше предусмотреть линию для них на этапе ремонта.
07.08.2018 в 20:45:02
Vadim 161 написал: AlexanderChistyakov, может все-таки расскажете в чем сакральный смысл двух последовательных УЗО DQ2 и DQ24 ?
Vadim 161, Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.08.2018 в 20:55:57
Vadim 161 написал: AlexanderChistyakov, может все-таки расскажете в чем сакральный смысл двух последовательных УЗО DQ2 и DQ24 ?
Vadim 161, лучше было бы DQ24 сделать на 10 мА, но не нашёл подходящего у ABB. Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.
07.08.2018 в 20:57:35
AlexanderChistyakov написал: но не нашёл подходящего у ABB.
Ну и плюнули бы на это абб. Всё-таки не самый лучший и не самый дешевый бренд в мире.
07.08.2018 в 20:59:09
TAB написал:
AlexanderChistyakov написал: Как быть? Делать больше групп или собрать розеточные линии под УЗО 30 мА, а стационарные под УЗО 100 мА?
Стационары можно под одно УЗО 100 мА типа А, его лучше расположить в этажном щите.
ИМХО на кухню у вас линий выделено недостаточно: имеет смысл предусмотреть также отдельные линии на ПММ и холодильник. И с кондиционерами имейте в виду, что впоследствии вы можете передумать, так что лучше предусмотреть линию для них на этапе ремонта.
TAB, для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду, пусть от общей розеточной кухонной линии питается.
07.08.2018 в 21:03:31
MaSeVi написал:
AlexanderChistyakov написал: Электрика на балконе - один светильник от общей осветительной линии (зал, спальня).
Лучше отдельно.
AlexanderChistyakov написал: Посудомойку планировал включить в розетку линии «розетки на кухне»
Лучше отдельно.
MaSeVi, какие риски подключения светильника на закрытой лоджии к общей осветительной сети? Емли перестраховываться, то надо надо отдельную линию с двухполюсным автоматом.
07.08.2018 в 21:05:19
AlexanderChistyakov написал: Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.
Абсолютно не нужное, и я бы даже сказал вредное решение. Не будет абсолютно никакой селективности по току утечки
MaSeVi написал: Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…
:D
Грубый, но справедливый
07.08.2018 в 21:06:33
AlexanderChistyakov написал: для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду
А что вам мешает ее сделать? Я понимаю трудности прокладки дополнительных линий "по живому", однако сейчас это просто кусок кабеля копеечной (в сравнении с остальным ремонтом) стоимости.
AlexanderChistyakov написал: пусть от общей розеточной кухонной линии питается
Можно и так конечно. Однако в случае отъезда вам придется оставлять питание на всем оборудовании, подключенном к этой линии.
07.08.2018 в 21:08:28
TAB написал:
AlexanderChistyakov написал: для посудомойки сделаю пожалуй, а для холодильника не буду
А что вам мешает ее сделать? Я понимаю трудности прокладки дополнительных линий "по живому", однако сейчас это просто кусок кабеля копеечной (в сравнении с остальным ремонтом) стоимости.
AlexanderChistyakov написал: пусть от общей розеточной кухонной линии питается
Можно и так конечно. Однако в случае отъезда вам придется оставлять питание на всем оборудовании, подключенном к этой линии.
TAB, минус одно место с щитке
07.08.2018 в 21:10:19
Vadim 161 написал:
AlexanderChistyakov написал: Вторая дифзащита на мокрой линии. Для того же и на водогрей планировал дополнительное УЗО.
Абсолютно не нужное, и я бы даже сказал вредное решение. Не будет абсолютно никакой селективности по току утечки
MaSeVi написал: Сергей из бана освободится и все разъяснит!)))…
:D
Vadim 161, ну а если бы нашлось УЗО 25/10, то ок?
07.08.2018 в 21:12:07
AlexanderChistyakov, минус два места обычно. Но у вас и так щит минимум на 24 места выходит. Этого хватит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.