TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.08.2018 в 21:45:22

AlexanderChistyakov, у вас кстати есть резерв по сокращению мест в щите: отдельная линия освещения кухни (Гр.4) не несет какой-либо целесообразности и ее можно объединить с Гр.8. Аналогично с розетками - вместо Гр.5 и Гр.9 вполне можно обойтись одной линией.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

07.08.2018 в 21:48:53

AlexanderChistyakov написал: я рассматривал аббэшный мистраль вообще-то,

Я бы посмотрел что-нибудь другое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 21:49:08

TAB, Вы действительно думаете что места станет кардинально больше если убрать два АВ ?

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

07.08.2018 в 21:52:15

AlexanderChistyakov написал: схеме щитка в новостройке.

1 .

AlexanderChistyakov написал: Вводной автомат (50 А) вместе со счетчиком в общем щитке на лестничной клетке.

Зачем тогда С63А ? И что такое - " ВР " , ВН знаю , рубильник знаю , а это кто ? 2 . Зачем 4 -ка на духовку ? Чем не устраивает стандартный набор ? 3 .

AlexanderChistyakov написал: Про кухонные розетки думал сделать магистраль из 4,0,

А зачем ? Опять же про стандартные решения - что не устраивает ? 4 . А вот на проточник я бы 6-ку заложил . 5 . Ну про свет можно и не писать - почему не поделить квартиру пополам и под разные ВДТ ? 6 . Про тёплый пол вам уже написали - 3х 1.5 . Ну а двухступенчатая диффзащита в этом варианте - нонсенс .

0

И это пройдёт ...

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.08.2018 в 21:52:42

Vadim 161, топикстартера волнует место в щите. А я думаю, что лишние места лучше оставить пустыми, чем тянуть туда линии незнамо зачем.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

07.08.2018 в 22:05:08

serj12 написал: Ну а двухступенчатая диффзащита в этом варианте - нонсенс .

Тсссс, не будите спящую....)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 23:10:51

serj12, ВР - в моих обозначениях выключатель-разъединитель. 50 или 63 там не принципиально. Подумалось, что аппарат на 63 А имеет более надежные контакты для надежного удержания гостовского ВВГнг на 10 кв.мм.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

07.08.2018 в 23:13:48

AlexanderChistyakov написал: Подумалось, что аппарат на 63 А имеет более надежные контакты для надежного удержания гостовского ВВГнг на 10 кв.мм.

Да все они, если честно, похожи. Но для успокоения сердечка ставьте на 63А!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

07.08.2018 в 23:16:41

TAB написал: AlexanderChistyakov, у вас кстати есть резерв по сокращению мест в щите: отдельная линия освещения кухни (Гр.4) не несет какой-либо целесообразности и ее можно объединить с Гр.8. Аналогично с розетками - вместо Гр.5 и Гр.9 вполне можно обойтись одной линией.

TAB, вероятно вы правы, но розеточные группы я разделил для возможности (надеюсь не придётся) включать одновременно в спальне и в детской обогреватели, если основное отопление подведёт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

07.08.2018 в 23:23:08

AlexanderChistyakov написал: о розеточные группы я разделил для возможности (надеюсь не придётся) включать одновременно в спальне и в детской обогреватели,

Разделили, и правильно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.08.2018 в 23:34:04

AlexanderChistyakov написал: розеточные группы я разделил для возможности (надеюсь не придётся) включать одновременно в спальне и в детской обогреватели, если основное отопление подведёт

Это разумно, но опять возвращает к вопросу о кондиционерах: в межсезонье (а именно в этот период отопление часто не справляется) кондиционеры в режиме обогрева существенно экономичнее электронагревателей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу