AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

08.08.2018 в 05:38:43

TAB написал:

AlexanderChistyakov написал: розеточные группы я разделил для возможности (надеюсь не придётся) включать одновременно в спальне и в детской обогреватели, если основное отопление подведёт

Это разумно, но опять возвращает к вопросу о кондиционерах: в межсезонье (а именно в этот период отопление часто не справляется) кондиционеры в режиме обогрева существенно экономичнее электронагревателей.

TAB, кондей не планируем в принципе, окна не на солнечную сторону, но линию кинуть можно. Можно даже розетку не устанавливать, вывести концы в подрозетник, заизолировать и обоями заклеить. мысль. 2,5 и 16 А? 1п или 2п?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.08.2018 в 09:57:23

AlexanderChistyakov написал: 2,5 и 16 А? 1п или 2п?

Да. 1п достаточно, раз розетка на конце стоять будет.

0

Грубый, но справедливый

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2018 в 13:06:48

AlexanderChistyakov написал: кондей не планируем в принципе, ... но линию кинуть можно

Так о том и речь. Если будет розетка, то 1P, если клеммник или еще что-либо труднодоступное - 2P.

0
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Москва

Сообщений: 19

08.08.2018 в 13:47:55

TAB, теплый пол тогда тоже на 2P?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

08.08.2018 в 13:56:14

AlexanderChistyakov, Совсем необязательно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

08.08.2018 в 14:34:27

TAB написал:

AlexanderChistyakov написал: кондей не планируем в принципе, ... но линию кинуть можно

Так о том и речь. Если будет розетка, то 1P, если клеммник или еще что-либо труднодоступное - 2P.

TAB, ИМХО 2П нужно там, где есть вероятность металличекого низкоомного замыкания нуля и земли. Вообще говоря - это не столь частое явление в реальности.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2018 в 14:41:09

BV, металличекое низкоомное замыкание нуля и земли можно ожидать в любом электроприемнике, где наличествуют означенные нуль и земля. И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2018 в 14:44:30

AlexanderChistyakov

теплый пол тогда тоже на 2P?

Конечно.

Хотя как по мне, энтот теплый пол суть баловство одно: прогревается долго, а постоянно включенным держать - деньги на ветер.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

08.08.2018 в 14:45:47

TAB написал: И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.

Допускаю, что так. Но можно несколько примеров?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2018 в 14:49:26

BV, я щас с телефона, потому с примерами несколько затруднительно. Но вы и сами можете инструкции к кондеям нарыть.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

08.08.2018 в 14:50:53

TAB, Ну не горит. Потому и спрашиваю, что не встречал инфо насчет 2П АВ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу