a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

08.08.2018 в 19:10:38

Нужна помощь понять как сделать такое. При включении света вентиллятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени. Как это бы сделать? Спасибо.

0
ASDF
ASDF
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 143

08.08.2018 в 19:43:01

Так а в чём проблема то? Если вентилятор запитан мимо выключателя света через свой независимый выключатель, осталось купить вентилятор с таймером.

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

08.08.2018 в 19:52:17

ASDF написал: Так а в чём проблема то? Если вентилятор запитан мимо выключателя света через свой независимый выключатель, осталось купить вентилятор с таймером.

ASDF, ну так просто А вот чтобы его отсроченное выключение было подвязано с выключением света?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

08.08.2018 в 19:55:29

a12377777, таймер

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20917

08.08.2018 в 21:46:47

Бедный вентилятор, опять ему новый алгоритм изобрели. :a

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Новичок

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

08.08.2018 в 21:49:10

вентилятор с таймером задержки выключения

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

08.08.2018 в 22:05:50

Radio, тут изобретали алгоритм- чем дольше горит свет в туалете- тем больше работает вентилятор. не помню изобрели иил нет.. но все пытались...

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

08.08.2018 в 23:27:08

a12377777 написал: А вот чтобы его отсроченное выключение было подвязано с выключением света?

И в чем проблема? Попробую прицепить схему, сделанную по-быстрому. Конечно, если достать

sebastin написал: вентилятор с таймером задержки выключения

Второе реле будет лишним, но лень искать.

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

09.08.2018 в 11:49:08

a12377777 написал: Нужна помощь понять как сделать такое. При включении света вентиллятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени. Как это бы сделать?

Любой вентилятор с таймером. Включение, разумеется, только при условии, что свет горит. 2 фазы на него заводится: питание + управляющая. И нейтраль. Земли, как правило, у них не бывает.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

09.08.2018 в 12:03:29

a12377777,

  1. Вент с таймером задержки, как уже писали
  2. Вкл кнопкой с самоблокировкой контактами реле. Эта цепь питается от лампочки в туалете.

Вкл свет. Вошли, вент не работает.
Ткнули кнопку - вент заработал, и работает неограничено долго пока горит свет. Вышли, выкл свет - начался отсчет времени таймером вентилятора.

Недостаток только в том, что вент нельзя включить, если не включен свет. Если не напрягает, то и ОК. Если напрягает - можно доработать схему, используя кнопку с двумя парами контактов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116540

09.08.2018 в 12:06:58

igor1 написал: Второе реле будет лишним, но лень искать.

Но можно и на одном реле собрать, остается только реле К1, подключение после клавиши света

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.