12.08.2018 в 00:13:24
ZooZoo написал: это нормально, на самом деле, хотя начать нужно пока вот с этого:
Название темы - "Срабатывает УЗО на Pilot l при подключении водонагревателя."
12.08.2018 в 00:19:34
mr.shanky написал: имеем 2 абсолютно новых нагревателя на 3.5 и 5 квт. При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд.
Это не УЗО, а ограничитель тока (на вроде компактного автомата), как написали выше обычно срабатывает при более 10А.
mr.shanky написал: На счет розетки ничего не знаю, квартира съемная. Напрямую в розетку включать боюсь, да и не дотягивает туда.
Лучше бы узнать про розетку, а то ведь можно и пожар устроить перегрузив линию или уже сработаю автоматы на входе в квартиру/комнату. А без УЗО водонагреватель при неисправности может и убить...
12.08.2018 в 00:21:07
Alex___dr написал: Название темы - "Срабатывает УЗО на Pilot l при подключении водонагревателя." В пилоте нет УЗО, но есть защита от перегрузки...
ну не бывает ведь удлинителей с УЗО:
mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд.
нужно ведь разобраться с первичкой, не? где тут УЗО на фото?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.08.2018 в 00:21:22
Alex___dr,
Правильно ли я понял, что для подключения нагревателя на 3.5 квт, мне достаточно купить удлинитель на 16А?
Ну так "устройство защитного отключения" - разве не поэтому вырубаются удлинители при перезагрузке?)
ZooZoo,
Знать бы какой из них относится к моей квартире) разберусь методом исключения, скину фото.
П.с. Розетка без заземления, только сейчас заметил. Это принципиально для нагревателей?
12.08.2018 в 00:24:20
ZooZoo написал: ну не бывает ведь удлинителей с УЗО
Не в этом случае, но бывают:
Или просто вилка/розетка с УЗО вставляемая в штатную розетку.
12.08.2018 в 00:26:22
mr.shanky написал: Знать бы какой из них относится к моей квартире) разберусь методом исключения, скину фото
да вы тут всех ввели в заблуждение аббревиатурой УЗО шлите фото бочках :) (братья карамазовы)...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.08.2018 в 00:28:50
mr.shanky написал: Ну так "устройство защитного отключения" - разве не поэтому вырубаются удлинители при перезагрузке?)
УЗО отключается при утечке с линии. То что в удлинителе отключается от перегрузки, в пилотах это обычно 10А, что примерно 2-2,5 кВт.
mr.shanky написал: П.с. Розетка без заземления, только сейчас заметил. Это принципиально для нагревателей?
Ознакомьтесь с инструкцией, может убить, в остальном работать может.
12.08.2018 в 00:29:34
ser000,
Ну вот ведь :D
mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд
зы. по приведенным вами картинкам даже не комментирую, поскольку не тот случай, да
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.08.2018 в 00:54:32
ser000 написал:
mr.shanky написал: Ну так "устройство защитного отключения" - разве не поэтому вырубаются удлинители при перезагрузке?)
УЗО отключается при утечке с линии. То что в удлинителе отключается от перегрузки, в пилотах это обычно 10А, что примерно 2-2,5 кВт.
mr.shanky написал: П.с. Розетка без заземления, только сейчас заметил. Это принципиально для нагревателей?
Ознакомьтесь с инструкцией, может убить, в остальном работать может.
ser000, Про убить - это 5!)))
Понял. Всем спасибо. Завтра вызову электрика, пусть делает как надо. Думал сам справлюсь.
05.11.2019 в 01:01:40
Добрый вечер!
Год назад купил Pilot L, включил в него холодильник и чайник. Все работало без сбоев примерно полгода, далее изредка стал отключаться термоприрыватель, после этого отключил холодильник от него и оставил только чайник. Еще через пол года, т.е. сейчас при включении чайника термоприрыватель стал отрубаться примерно через 15-40 секунд.
Суммарная нагрузка у фильтра 2,2 кВА
05.11.2019 в 02:54:08
maverick_lp, не надо через пилоты включать мощные приборы, сам пилот Вам об этом твердит (выключаясь)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу