Vadim 161 написал:
89uore написал: теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток
Да чего там выбирать, автоматы на свет 6-10А, на розетки 16А, на электро плиту 32А, на убогий шввп не больше 6А, и всё раскидать под двумя УЗО 63А 30мА.
bnmuyt написал: Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)
Кто-то ему наверное рассказал про существование дифов и УЗО, он их поставил, а мозгов правильно подключить как всегда не хватило :)
Vadim 161,
вопрос сопутствующий
тут обнаружилось, что к одному автомату подходит кабель сразу на... 1) посудомоечная машина 2) 4 силовых розетки на кухне + под телевизор 3) потолочный свет в гипсокартоне.
кабель ВВГ (по виду), скорее всего 3х1.5 -(ибо держу в руках 3х2.5 - сечение на раз больше)
какой лучше сюда автомат? :swoon математически выходит всего 2кВт мойка+телевизор +2кВт чайник и чтонибудь еще + освещение 5х35=0,175кВт
_
4-5кВт.
брать таблицу ПУЭ из учебника за эталон?
14.08.2018 в 21:50:14
89uore написал: тут обнаружилось, что к одному автомату подходит кабель сразу на... 1) посудомоечная машина 2) 4 силовых розетки на кухне + под телевизор 3) потолочный свет в гипсокартоне. кабель ВВГ (по виду), скорее всего 3х1.5 -(ибо держу в руках 3х2.5 - сечение на раз больше) какой лучше сюда автомат?
С16, хотя, сначала хорошо-бы померить реальное сечение этого кабеля, штангенциркуль и формула 1/4ПD^2 Вам в помощь
Грубый, но справедливый
14.08.2018 в 21:51:53
89uore написал: брать таблицу ПУЭ из учебника за эталон?
Брать в руки бумагу с ручкой, рисовать какие линии на каких автоматах сидят и выкладывать сюда результат. Места в щите вагон, переподключить провода и добавить пару автоматов, если надо, проще всего.
15.08.2018 в 16:29:49
Vadim 161 написал: С16, хотя, сначала хорошо-бы померить реальное сечение этого кабеля, штангенциркуль и формула 1/4ПD^2 Вам в помощь
реальное по ГОСТу будет чуть меньше, т.к. в ГОСТе требования только к сопротивлению на длину, если посчитать то в допуск 2,5 мм^2 хватит и меньшего реального сечения, так что не все так просто и штангеля в магазине не достаточно. ГОСТа, формулы сопротивления меди и штангеля тоже не хватит, т.к. медь не 100%. Так что либо измерять под нагрузкой, например 2 кВт, и тестером падение либо верить магазину и производителю. Теоретически можно сделать кабель сечением более 2,5 мм^2, который не уложится в ГОСТ.
При подходе, когда 2,5 мм^2 защищается AB 16А нужно очень постараться с кабелем, что бы он перегрелся и автомат не сработал, не каждый ТУшный в этом сможет помочь.
15.08.2018 в 17:29:13
ole325 написал: не все так просто и штангеля в магазине не достаточно.
При чем тут какой-то магазин ? Речь идет про уже проложенный кабель.