Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.08.2018 в 21:13:00

Ну, да. Про продать добавил позже.

0
89uore
89uore
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Самара

Сообщений: 6

14.08.2018 в 21:34:57

Vadim 161 написал:

89uore написал: теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток

Да чего там выбирать, автоматы на свет 6-10А, на розетки 16А, на электро плиту 32А, на убогий шввп не больше 6А, и всё раскидать под двумя УЗО 63А 30мА.

bnmuyt написал: Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)

Кто-то ему наверное рассказал про существование дифов и УЗО, он их поставил, а мозгов правильно подключить как всегда не хватило :)

Vadim 161,
вопрос сопутствующий

тут обнаружилось, что к одному автомату подходит кабель сразу на... 1) посудомоечная машина 2) 4 силовых розетки на кухне + под телевизор 3) потолочный свет в гипсокартоне.

кабель ВВГ (по виду), скорее всего 3х1.5 -(ибо держу в руках 3х2.5 - сечение на раз больше) какой лучше сюда автомат? :swoon математически выходит всего 2кВт мойка+телевизор +2кВт чайник и чтонибудь еще + освещение 5х35=0,175кВт _ 4-5кВт.
брать таблицу ПУЭ из учебника за эталон?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 21:50:14

89uore написал: тут обнаружилось, что к одному автомату подходит кабель сразу на... 1) посудомоечная машина 2) 4 силовых розетки на кухне + под телевизор 3) потолочный свет в гипсокартоне. кабель ВВГ (по виду), скорее всего 3х1.5 -(ибо держу в руках 3х2.5 - сечение на раз больше) какой лучше сюда автомат?

С16, хотя, сначала хорошо-бы померить реальное сечение этого кабеля, штангенциркуль и формула 1/4ПD^2 Вам в помощь

0

Грубый, но справедливый

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.08.2018 в 21:51:53

89uore написал: брать таблицу ПУЭ из учебника за эталон?

Брать в руки бумагу с ручкой, рисовать какие линии на каких автоматах сидят и выкладывать сюда результат. Места в щите вагон, переподключить провода и добавить пару автоматов, если надо, проще всего.

0
ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

15.08.2018 в 16:29:49

Vadim 161 написал: С16, хотя, сначала хорошо-бы померить реальное сечение этого кабеля, штангенциркуль и формула 1/4ПD^2 Вам в помощь

реальное по ГОСТу будет чуть меньше, т.к. в ГОСТе требования только к сопротивлению на длину, если посчитать то в допуск 2,5 мм^2 хватит и меньшего реального сечения, так что не все так просто и штангеля в магазине не достаточно. ГОСТа, формулы сопротивления меди и штангеля тоже не хватит, т.к. медь не 100%. Так что либо измерять под нагрузкой, например 2 кВт, и тестером падение либо верить магазину и производителю. Теоретически можно сделать кабель сечением более 2,5 мм^2, который не уложится в ГОСТ.

При подходе, когда 2,5 мм^2 защищается AB 16А нужно очень постараться с кабелем, что бы он перегрелся и автомат не сработал, не каждый ТУшный в этом сможет помочь.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.08.2018 в 17:29:13

ole325 написал: не все так просто и штангеля в магазине не достаточно.

При чем тут какой-то магазин ? Речь идет про уже проложенный кабель.

0

Грубый, но справедливый

ole325
ole325
Резидент

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

15.08.2018 в 17:52:48

Vadim 161 написал:

ole325 написал: не все так просто и штангеля в магазине не достаточно.

При чем тут какой-то магазин ? Речь идет про уже проложенный кабель.

Vadim 161, а какая разница уже проложен или в магазине?

0