89uore
89uore
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Самара

Сообщений: 6

14.08.2018 в 05:59:18

ZooZoo написал:

89uore написал: Электрик попался одноразовый - больше его не видно и не слышно.

кингсман, вторая часть? :D 89uore, если вы создали на форуме тему, то вот этот вопрос ваш к чему:

89uore написал: моих 2 курсов электротехники недостаточно для решения проблемы? :)

ZooZoo, тема создается с той небольшой разницей между "потратить денег - вызвать элеткрика сразу" и "потратить время - найти ответ и сделать самому"

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.08.2018 в 08:14:29

89uore, проверьте в щите, скорее всего одна из причин:

  • Попутаны нейтраль и земля местами.
  • Нейтраль этой линии подключена куда-то в другое место, например к нейтрали другого узо или общей нейтрали.
  • Перемычки между нейтралями до и после узо.

Вероятность того что повреждён провод, несмотря на то что он у вас полная дрянь, все же не такая большая.

Нарисуйте пожалуйста схему подключений как сделано сейчас, а не линиями на этой каше как вы сейчас сделали.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

89uore
89uore
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Самара

Сообщений: 6

14.08.2018 в 17:55:09

Alexey_Spb написал: 89uore, проверьте в щите, скорее всего одна из причин:

  • Попутаны нейтраль и земля местами.
  • Нейтраль этой линии подключена куда-то в другое место, например к нейтрали другого узо или общей нейтрали.
  • Перемычки между нейтралями до и после узо.

Вероятность того что повреждён провод, несмотря на то что он у вас полная дрянь, все же не такая большая.

Нарисуйте пожалуйста схему подключений как сделано сейчас, а не линиями на этой каше как вы сейчас сделали.

Alexey_Spb,
пеинт мастер.

Подрозетник находится в 1 метре от щитка. провода прозваниваются

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 18:16:29

89uore, ну всё ясно, этот дебил (ваш говноэлектрик) не знает принцип работы диф автоматов и как нужно их подключать. Вот так должно быть. Кстати, Вы здоровье и имущество застраховали ? Ибо то говно что натыкано в Ваш щиток (корпус которого кстати тоже крайне убогий, судя по всему его слепил слепой китаец инвалид) никогда нормально не защитит Вас, Ваши кабели, и имущество, но ежели жаба душит даже в вопросах безопасности, то пожалуйста, только семью свою предупредите, а то нехорошо будет если сгорят из-за Вашей жабы и тупорылого говноэлектрика.

0

Грубый, но справедливый

AsterZ
AsterZ
Новичок

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

14.08.2018 в 18:18:57

89uore, судя по схеме, ноль идёт в обход дифа. Чтобы в этом убедиться, проверьте, пропадает ли ноль в розетке при его отключении.

0
89uore
89uore
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Самара

Сообщений: 6

14.08.2018 в 18:25:10

Vadim 161,
AsterZ,
вы представляете! я еще не взорвался!

теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток, под уже проведенную проводку. к сожалению трудно представить глаза родителей, если узнают о необходимости ее замены в уже на 99% законченном ремонте квартиры.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.08.2018 в 18:27:36

89uore написал: к сожалению трудно представить глаза родителей, если узнают о необходимости ее замены

А что делать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.08.2018 в 20:59:25

Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 21:06:50

89uore написал: теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток

Да чего там выбирать, автоматы на свет 6-10А, на розетки 16А, на электро плиту 32А, на убогий шввп не больше 6А, и всё раскидать под двумя УЗО 63А 30мА.

bnmuyt написал: Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)

Кто-то ему наверное рассказал про существование дифов и УЗО, он их поставил, а мозгов правильно подключить как всегда не хватило :)

0

Грубый, но справедливый

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.08.2018 в 21:07:34

Vadim 161 написал: Ибо то говно что натыкано в Ваш щиток (корпус которого кстати тоже крайне убогий, судя по всему его слепил слепой китаец инвалид) никогда нормально не защитит Вас, Ваши кабели, и имущество

Чой-то вдруг? Вообще-то дифф уже защитил, несмотря на гордую надпись IEK. Автоматы новые, правда все кроме одного спешл фор Леруа. Можно попробовать продать.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 21:11:12

bnmuyt, так они же почти все на 25А, кудой их теперь тыкать ? Ну УЗОшку можно оставить, ежели с деньгами совсем не очень.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу