#6399610

Доброго дня.

Задача стоит нагреть емкость 300 л природным газом.

Горелка с такими параметрами

Подводка резинотканевый шланг. Давление газа обычное московское как в жилых домах.

внешний 500мм контур 12 форсунок d1,5мм

внутренний 300мм контур 6 форсунок d1,5мм

на входе, где вентили 2 форсунки для подачи газа d1,5 мм на внешний контур и d1мм на внутренний

пламя до середины синее и дальше оранжевое. Следовательно газ сгорает не полностью, я полагаю.

Что делать и куда копать - тупик. Прошу отнестись с пониманием и заранее спасибо!

видео

С меня вискарь за помощь, ибо уже не понятно куда копать

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Красиво, однако, горит.)))
id6925513, всё не правильно! Горит только газ, воздуха нет.
Либо надо трубочки наварить на каждую форсунку, с зазором внизу для забора воздуха. И диаметр отверстий подобрать опытным путём.

Либо насверлить много отверстий по всей горелке(без форсунок), а забор воздуха общий, на входе в горелку. Пример можно подглядеть в любой газовой духовке, да и конфорки на этом принципе. И этот вариант лучше для магистрального газа.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Славик64 написал:
Либо надо трубочки наварить на каждую форсунку, с зазором внизу для забора воздуха. И диаметр отверстий подобрать опытным путём.

Но тут этот вариант не подходит.

id6925513 написал:
на входе, где вентили 2 форсунки для подачи газа d1,5 мм на внешний контур и d1мм на внутренний

Вход надо открыть максимально.