Новосёл, ну так ответ уже дан выше в цитате: RTR 7095. От 1200 до 1900 рублей.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.10.2020 в 17:57:56

Новосёл написал: . А отлично будет, если головку под эту древность еще выпускают и она стоит разумных денег

BV написал: следует использовать термостатические элементы RTR 7095 c соединительной гайкой (кодовый номер 013G7095

в первую очередь звоните сюда http://dom.danfoss.ru/ Тк на рынках и в магазах почти везде гранаты другой системы - нащелкивающиеся Данфосовские головы. Но.... изначально у всех была 30х1.5, потом данфосс ушел от этой системы, а все остались... Итого, может быть подойдет почти любая не Данфосовская голова. Купите на условиях - не подойдет - верну. И просто проверьте - налезла и закрывает/открывает, значит гуд. Потом поставьте голову на минимум и если она закроет полностью радиатор, когда тепло в комнате - можно покупать другие.

А чисто Данфосовская голова нужная вам дорогая. Не Данфос от 224 руб https://market.yandex.ru/catalog--komplektuiushchie-dlia-radiatorov-i-teplykh-polov/18064208/list?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2030%20%D1%85%201.5&cvredirect=3&hid=15618852&lr=213&glfilter=15838212%3A15838216&onstock=1&how=aprice&local-offers-first=0

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.10.2020 в 18:04:10

Новосёл написал: Нарисовал еще эскиз с размерами;

тогда его сравнивать с чертежами термоклапанов других производителей. На рынке его точно никто смотреть не будет и голову ломать

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.10.2020 в 18:17:05

Новосёл написал: от постоянного движения штока "туда-сюда" в клапане никакой сальник не потечет? Я конструкцию клапана не знаю, только из общетехнических соображений предполагаю - если есть движущаяся деталь, и находится она в жидкой среде, то уплотнение "имеет право" на износ/протечку.

у каких-то Данфоссов сальники были сменные.... если что - может и новые подойдут - смотреть каталог и спрашивать менеджера на сайте выше, если совсем нет - менять клапан на новый. Но я пока еще не встречал потекших по штоку клапанов, даже старых

0
Новосёл
Новосёл
Эксперт

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 19:58:48

Специалисты, спасибо Вам за помощь! Возможно, я "разорюсь" и на "родную" головку - если найду за 1200. Разница между 1200р. и 400р. (если брать "чужую" не самую дешевую) меня не сильно огорчит. Бензин + время (если пару-тройку раз съездить в магазин со словами "не подошла") - тоже деньги. Вы мне еще посоветуйте, пож-ста, насчет количества. В "зале" у меня 2 конвектора, на разных стояках. С технической т.з. - достаточно будет поставить головку на один из них, а на втором просто вручную закрыть клапан (как сейчас и сделано)? С т.з. "не замерзнуть" проблем нет, дома очень тепло. Но хочется еще и относительно технически грамотно сделать:)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2020 в 20:09:12

Новосёл, технически грамотно поставить 2 термоголовки. С одной Вам придётся сколько-то раз за сезон крутить колпак на соседнем конвекторе.

0
Новосёл
Новосёл
Эксперт

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:20:46

Mazayac, спасибо!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.10.2020 в 20:26:09

Mazayac написал: технически грамотно поставить 2 термоголовки.

не согласен. Все равно отрабатывать будет одна, у которой чуть ниже настройка или сквозняк надул. Это как два кондишена в одной комнате - работать будет один.

Технически грамотно в этом случае ставить один настенный термостат в комнате плюс к нему две термоэлектрические головы, которыми он будет синхронно управлять. Но нужны провода. У данфосс есть головы и на 24В и на 220В.

Простеший термостат у Данфосс биметаллический и ничем по сути не отличается от термостата масляного радиатора.

А далее - есть головы и с вайфай и тд и тп

Или, просто, оставить два колпачка и настроить на минимум - чтобы оба радиатора отсекали холодный воздух от окна

0
Новосёл
Новосёл
Эксперт

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:36:44

BV, неспроста я спросил "относительно технически грамотно":) Система "термостат + головы" не только сильно поднимет бюджет, но еще и задачу подачи электропитания мне поставит. Видимо, выберу технически не самый грамотный, но бюджетный вариант. Нашел, к тому же, голову недорого ссылка

0
Новосёл
Новосёл
Эксперт

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

22.10.2020 в 20:48:05

BV, "просто, оставить два колпачка и настроить на минимум" у меня не получается. У них резьбовая часть короткая - наживить удается, только уже вдавив шток клапана; еще полвитка (чтобы колпачок не слетел) - и вот уже нижнее колено конвектора холодное. Получаем задачу подбора правильного колпачка - по деньгам явно дешевле термоголовки, но пойди его найди (подходящий)...:)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

22.10.2020 в 20:54:46

Новосёл, может и 2 головы будут работать - все зависит от протяженности линейной зоны головок на характеристике, от помещения, воздушных потоков, штор, и тд и тп. Но если солнышко (или что еще) будет перегревать комнату, скорее закроются обе. Пробовать надо...