Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 10:34:08

ser000, В последнем подъезде еще 2 стояка не начинали делать)) что делать-то? поднимать шум? похоже пока до этого докопался только я.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 10:42:50

smmaks написал: В последнем подъезде еще 2 стояка не начинали делать)) что делать-то?

Им повезло, они не замёрзнут.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 10:47:07

smmaks написал: Причем далее КРДП нарисован (и так по факту и ставят) сверху. т.е. я так понимаю на обратку.

Может быть у вас всё-таки не смещённый и не зауженный байпас? Просто два отвода от трубы стояка безо всяких отсечек и заужений между ними?

Тогда сомнения вызывает применённый вентиль. Возможно, что и с ним будет тепло, но уверенности нет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 10:53:56

smmaks написал: Причем далее КРДП нарисован (и так по факту и ставят) сверху. т.е. я так понимаю на обратку.

Можно сфотографировать реально установленное?

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 11:08:01

ВТБ!,

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 11:15:56

smmaks

Смещённый байпас и нижняя подача? Будете мёрзнуть всем домом, начнут ставить краны на байпас и делать прочую дурь.

Решение - верхняя подача. Но это ещё одно нарушение безумного проекта.

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 12:28:39

Поговорил я с подрядчиком, краткая суть: "где подача я не помню, что биметалл плохо в таких условиях работает первый раз слышу. проект согласовали. хотите меняйте, хотите не меняйте батареи".

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

22.09.2023 в 12:37:19

smmaks написал: Вся информация из проекта

Уже в первом абзаце противоречие: как было и открыто. Про нижную подачу вроде указано про магистраль, а раздача заявлена как сверху вниз и если повезёт биметал заработает.

smmaks написал: Причем далее КРДП нарисован (и так по факту и ставят) сверху. т.е. я так понимаю на обратку.

Для однотубки он вроде как бы ни к месту. Возможно логичнее просто поставить 2 крана, а потом при необходимости добавить клапан с термоголовкой (если сразу при кап.ремонте откажутся ставить).

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 12:47:04

ser000, а по этой картинке не снизу вверх?

Ставят они все, что угодно. что попросишь, то и поставят.

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 12:49:43

И тут вроде так же указано.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 13:01:59

smmaks написал: проект согласовали

Проектировали и согласовывали нехорошие люди.

Системе отопления кранты.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.09.2023 в 13:23:07

smmaks, Вот само собой просится, делать верхнюю подачу с чердака. Подача с подвала по транзиту на чердак. А там верхний розлив и по стоякам вниз. И никаких проблем с биметаллом. Именно так и должно быть. А здесь вместо проектировщиков проект делали не говорящие по-русски гастарбайтеры.

Это уже далеко не однократно, когда весь дом ставят на уши.

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

22.09.2023 в 13:25:18

Vlad Crush, Так в результате - я что-то не понял в проекте и все ок?) или бить тревогу и каким образом?

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

22.09.2023 в 13:27:53

smmaks написал: или бить тревогу

Конечно бить тревогу. У вас весь дом перевернули с ног на голову. Подача должна идти по чердаку. Называется верхний розлив. А обратка должна собираться в подвале.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

22.09.2023 в 13:28:19

smmaks написал: все ок?)

Катастрофа.

smmaks написал: или бить тревогу и каким образом?

BV может подсказать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу