ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25722

16.07.2025 в 09:23:08

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

или там без разницы стояк справа или слева?

Без разницы. Левые и правые - с вентилем и нижним подключением, но это для двухтрубной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124414

16.07.2025 в 13:58:47

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

Это делается для лучшей циркуляции в стояке и не более того?

От этого напрямую зависит остывание воды в стояке при движении к концу стояка и затекание. Причем надо делать на всех этажах.

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

не могу найти такую схемы (них-низ,

Ну и что? Схема имеет нюанс - на коротких радиаторах и больших скоростях может работать немного хуже - проскок теплоносителя. Но с термоклапаном его не будет.

1
Hp303
Hp303
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 11

21.07.2025 в 15:32:10

Доброго дня! Кто-то сможет подсказать, если у меня будет стальная труба ДУ 20, то клапан Danfoss RTR-G 20 013G7026 уже не подойдет?

Верно ли, что нужен ДУ 15?

Благодарю!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124414

21.07.2025 в 15:41:40

Hp303 написал 21.07.2025 в 15:32

если у меня будет стальная труба ДУ 20, то клапан Danfoss RTR-G 20 013G7026 уже не подойдет?

Подойдет. Именно он и нужен.

Hp303 написал 21.07.2025 в 15:32

Верно ли, что нужен ДУ 15?

Нет

1
Hp303
Hp303
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 11

21.07.2025 в 15:53:57

Благодарю! Пока только договорился делать сталью. Насчёт подключения радиатора еще буду как-то пытаться договорится.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5064

25.07.2025 в 23:27:34

Hp303 написал 21.07.2025 в 15:53

Насчёт подключения радиатора еще буду как-то пытаться договорится.

самое интересное у вас еще впереди) некоторым моим коллегам, точнее 99% участникам рынка монтажных услуг и жизни не хватает чтобы допереть до сути)

0
Hp303
Hp303
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 11

27.07.2025 в 08:01:54

Это "впереди" уже здесь и сейчас) Проектировщик сказал - не одобрят, слесарь вообще онемел от предложенной схемы "низ-низ" и начал громко "предлагать" установить удлинитель потока. По итогу пока договорились со всеми только на сталь. Еще подожду понедельника, вдруг что-то. Но боюсь схема скорее всего останется та же... боковое с нижней подачей в 2-ух комнатах, и с верхней в 2ух других.. Теперь понять бы куда ставить термоголовки данфос, а куда вентиля far 1350. Я так понимаю, там где подача сверху ставить данфос на подачу. А где подача снизу вентиль far , тоже на подачу ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25722

27.07.2025 в 11:06:26

Hp303 написал 27.07.2025 в 08:01

боковое с нижней подачей

Зачем тратить деньги, чтобы сделать хуже самому себе?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124414

27.07.2025 в 12:16:49

Hp303 написал 27.07.2025 в 08:01

Проектировщик сказал - не одобрят

К сожалению компетенция оставляет желать лучшего. Видел кучу проектов капремонта, прошедших экспертизу с грубейшими ошибками. И дома потом переваривали уже в морозы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.