ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

16.07.2025 в 09:23:08

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

или там без разницы стояк справа или слева?

Без разницы. Левые и правые - с вентилем и нижним подключением, но это для двухтрубной.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

16.07.2025 в 13:58:47

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

Это делается для лучшей циркуляции в стояке и не более того?

От этого напрямую зависит остывание воды в стояке при движении к концу стояка и затекание. Причем надо делать на всех этажах.

Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48

не могу найти такую схемы (них-низ,

Ну и что? Схема имеет нюанс - на коротких радиаторах и больших скоростях может работать немного хуже - проскок теплоносителя. Но с термоклапаном его не будет.

1
Hp303
Hp303
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 10

21.07.2025 в 15:32:10

Доброго дня! Кто-то сможет подсказать, если у меня будет стальная труба ДУ 20, то клапан Danfoss RTR-G 20 013G7026 уже не подойдет?

Верно ли, что нужен ДУ 15?

Благодарю!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

21.07.2025 в 15:41:40

Hp303 написал 21.07.2025 в 15:32

если у меня будет стальная труба ДУ 20, то клапан Danfoss RTR-G 20 013G7026 уже не подойдет?

Подойдет. Именно он и нужен.

Hp303 написал 21.07.2025 в 15:32

Верно ли, что нужен ДУ 15?

Нет

1
Hp303
Hp303
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 10

21.07.2025 в 15:53:57

Благодарю! Пока только договорился делать сталью. Насчёт подключения радиатора еще буду как-то пытаться договорится.