BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

17.08.2018 в 14:56:44

Serg2033 написал: Что вы думаете происходит, когда на первом этаже открывают кран с давлением 6 атм. ? на этажах выше вода пропадает ?

Если расход на кране большой, а этажи выше - это выше 18-20го, то да, пропадет. (если однозональная схема) Именно поэтому высотные дома разбивают на 2-3 зоны водоснабжения по этажам. Да и если

Serg2033 написал: трубы нормальные, но этаж высокий,

то надо коммунальщиков долбить, а не насосы ставить. Высокий - это какой именно, и сколько этажей в доме?

Serg2033 написал: вода там сверху подается

Скорее всего зональная схема, и первые этажи с вами не связаны.

Serg2033 написал: Тут я не в курсе про сечение, но наличие 40А+16А+16А заставляет меня думать что один 63 можно поставить.вероятно ошибаюсь,

40-50А макс

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

17.08.2018 в 15:04:22

Serg2033 написал: Я повторюсь - вода подается сверху, в конце концов это легко проверить - манометр до насоса должен показывать примерно 0, если идет процесс высасывания.

Serg2033, повысительный дает обычно 1 бар макс - есть шанс что у ваших соседей может и не высосет бачки, но давление упадет почти до нуля. Итого:

  1. Без доп инфо - разговор ниочем. Этаж/этажей, схема водоснабжения.
  2. Лучше теребить коммунальщиков, чтобы отрегулировали насос. Обычно зоны и подача рассчитывается так, чтобы было не менее 3х бар. Например 12 эт дом - на последнем 3 бара на 1м - 6 бар. До 16эт - еще делают однозональную, далее уже или редукторы, или несколько зон. К слову - живу на 22м, всего 37 этажей, у меня - 2я зона, давление 6 бар.
0
Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 15:06:05

BV написал: то надо коммунальщиков долбить, а не насосы ставить. Высокий - это какой именно, и сколько этажей в доме?

15/17 Соседи не раз обращались к комунальщикам, подробностей не знаю, сам буду с ними разговаривать, но результата это пока не принесло.

BV написал: 40-50А макс

Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

17.08.2018 в 15:19:57

Serg2033 написал: сам буду с ними разговаривать,

Бесполезное занятие. Только письменно. А поговорить - ну можно для затравки, только с гл. инж или директором УК, ниже уровнем - бесполезно. Проще для начала оставить заявку "низкое давление воды", записать номер заявки. Далее, при бездействии, либо отписке - повторно. Далее по результату, на сайт мос.ру

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2018 в 15:57:56

Serg2033 написал: Соседи не раз обращались к комунальщикам, подробностей не знаю, сам буду с ними разговаривать, но результата это пока не принесло.

Есть документ нормирующий и давление и температуру воды, как холодной так и горячей. Разговаривать с УК - время терять. Пишите заявление на проверку давления в Вашей квартире, заявление регистрируйте, в течении 3 х дней УК обязана собрать комиссию и проверить Ваше заявление или ответить на Ваше заявление. Не ответили, пишите заявление ГЖИ (городская жилищная инспекция) типа УК не добросовестно эксплуатирует дом. После ГЖИ можно подать в суд за это. Форма правления какая дома (ТСЖ или совет)? То что Вы описываете (маленькое давление) похоже на неисправность (или не соответствие мощности)насоса или регулирующей автоматики. Как правильно написал BV, высотки делятся на зоны. У нас от 14 до 18 этажей дома выполняются с 2 мя зонами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg2033
Serg2033
Новичок

Регистрация: 16.08.2018

Москва

Сообщений: 25

17.08.2018 в 16:06:14

Давление 1.5 бар на 15/17этажного, но это мало для комфортного душа, норма начинается с 0.3 - т.е давление то в норме, но для комфортного потребления нужно 2.5 хотя бы

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

17.08.2018 в 23:15:30

Serg2033 написал: Не уверен что понял вас правильно - вы про входной автомат С40 ? я ща поправил схемку, там вход 63 будет ( на лестнеце стоит 1х40A и 2 по 16A) Как уже говорил - не хочется городить огромный квартирный щиток - итак уже будет 2 ряда по 12

рубильник ни к чему

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.08.2018 в 21:48:31

BV написал: Высасывать воду из унитазных бачков соседей?

BV, каким образом? Там же клапан. :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

18.08.2018 в 23:28:20

MrGalaxy написал:

BV написал: Высасывать воду из унитазных бачков соседей?

BV, каким образом? Там же клапан. :killyourselfbywall:

MrGalaxy, Нижняя подводка.

0

Да, ни фига.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.08.2018 в 07:48:06

dokar написал: MrGalaxy, Нижняя подводка.

dokar, тоже с клапаном. :)

0

Вечный студент

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

19.08.2018 в 07:54:15

MrGalaxy, У вас там полигон поближе , Санты рядом . Проверьте на разных моделях . Вряд-ли BV шутит.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.