Serg2033 написал: Что вы думаете происходит, когда на первом этаже открывают кран с давлением 6 атм. ? на этажах выше вода пропадает ?
Если расход на кране большой, а этажи выше - это выше 18-20го, то да, пропадет. (если однозональная схема) Именно поэтому высотные дома разбивают на 2-3 зоны водоснабжения по этажам. Да и если
Serg2033 написал: трубы нормальные, но этаж высокий,
то надо коммунальщиков долбить, а не насосы ставить. Высокий - это какой именно, и сколько этажей в доме?
Serg2033 написал: вода там сверху подается
Скорее всего зональная схема, и первые этажи с вами не связаны.
Serg2033 написал: Тут я не в курсе про сечение, но наличие 40А+16А+16А заставляет меня думать что один 63 можно поставить.вероятно ошибаюсь,
40-50А макс