Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 14:01:06

Добрый день.

Имеется капитальный ремонт в трехкомнатной квартире, 5 этаж из 5.

Проблема в естественной вентиляции - она присутствует только в холодное время года и то так себе, летом же ее попросту нет. После замены большого фанового стояка канализации на маленький пластиковый образовалось довольно большое отверстие в потолке, ведущее на холодный чердак.

Есть идея полностью отказаться от домовой ЕВ, заштукатурить отверстия ЕВ и провести свою, принудительную вытяжку следующим образом: поставить на чердаке канальный вентилятор и завести через это отверстие трубу д100-150-200 (нужно посчитать необходимый диаметр) и через тройник сделать вытяжку на кухне и в санузле приблизительно как это показано на рисунках:

Кухня:

  1. две вент-решетки в углах под потолком с обратными клапанами
  2. по центру - подключение вытяжки так же с обратным клапа

Санузел:

  1. анемостаты над унитазом и ванной с обратными клапанами
  2. вентилятор по центру с обратным клапаном

Хочу получить следующую работу вытяжки:

  1. при нормальной работе все обратные клапана открыты и со всех решеток-анемостатов вытягивается воздух
  2. при включении кухонной вытяжки все остальные обратные клапана закрываются
  3. при включении вентилятора санузла все остальные обратные клапана закрываются

Балансировать вытяжку планирую следующим образом:

  1. подобрать вентилятор на чердаке таким образом, что бы с учетом падения давления на всех узлах получить однократный воздухообмен всей квартиры при нормальном режиме, половину воздухообмена для сна и двухкратный воздухообмен на случай большого количества гостей
  2. бОльшую часть вытяжки нужно протягивать через кухню, занижение производительности вытяжки санузла планирую делать уменьшением диаметра подводящей трубы и регулировкой анемостатов

Дальше - приток, так как квартира делается довольно герметичной, приток собираюсь организовывать через приточные клапана, а для того, что бы с них не дуло холодным воздухом - размещать их возле радиаторов, более того - направить приходящий воздух внутрь радиатора: у меня будут установлены стальные панельные радиаторы и воздух, направленный снизу, выйти сможет фактически только сверху уже подогретым

А теперь вопросы - как вам реализация вентиляции? Будет работать? Воздух будет подогреваться, а вытягиваться?

Если с идеей все ок, дальше буду просить помощи в более конкретных вещах, типа диаметров, вентиляторов и тд

Спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114333

17.08.2018 в 14:08:39

xenobyte написал: После замены большого фанового стояка канализации на маленький пластиковый

Вот нижние соседи будут рады зимой! :D

xenobyte написал: ринудительную вытяжку следующим образом: поставить на чердаке канальный вентилятор

И снизу крыши будет куча конденсата, далее крыша начнет гнить. Ни на какие мысли не наводит, ПОЧЕМУ вентиляцию выводят выше крыши, а не на чердак?

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 15:12:33

BV написал: Вот нижние соседи будут рады зимой!

может с большим и маленьким я погорячился, внутренний диаметр пластиковой трубы почти такой же, как и чугунной, которая была до, а вот вынимая чугун, отверствие образовалось довольно большое, да и учитывая то, что с 5 квартир жилые только 3...

BV написал: И снизу крыши будет куча конденсата, далее крыша начнет гнить.

спасибо, учту, есть возможность выбросить выше крыши

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114333

17.08.2018 в 15:23:37

Вентиляторы ставить не всегда обязательно, на оголовок бывает достаточно поставить дефлектор (ЦАГИ, или другой) - тяга будет создаваться силой ветра. Оголовок - выше конька, чтобы не было зон ветрового подпора

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 15:32:14

BV написал: Вентиляторы ставить не всегда обязательно

как вариант, я могу для начала сделать без вентилятора, а при необходимости добавить в систему

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3699

17.08.2018 в 15:34:41

Вот чем мне нравятся пятиэтажки, так это вентиляцией. Индивидуальный вент канал на кухне и в санузле, а если есть газовая плита то и дымоход. Вытяжка выходит выше уровня крыши, что гарантирует нармальный воздухообмен.

Если вы не можите разобраться с самой простой и надёжной вентиляцией, стоит ли чтото городить.

Проблема в естественной вентиляции - она присутствует только в холодное время года и то так себе, летом же ее попросту нет.

Летом на крыше 30° в комнате 20° Холодный воздух как известно вверх не поднимается поэтому надо принудительно вентилировать

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 15:52:02

Aтос написал: Вот чем мне нравятся пятиэтажки, так это вентиляцией. Индивидуальный вент канал на кухне и в санузле, а если есть газовая плита то и дымоход. Вытяжка выходит выше уровня крыши, что гарантирует нармальный воздухообмен.

Если вы не можите разобраться с самой простой и надёжной вентиляцией, стоит ли чтото городить.

Проблема в естественной вентиляции - она присутствует только в холодное время года и то так себе, летом же ее попросту нет.

Летом на крыше 30° в комнате 20° Холодный воздух как известно вверх не поднимается поэтому надо принудительно вентилировать

Aтос, так что же я не так делаю то, раз решил принудительно вентилировать? потому и спрашиваю совета, что бы сделать правильно

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3699

17.08.2018 в 17:02:25

Aтос, так что же я не так делаю то, раз решил принудительно вентилировать? потому и спрашиваю совета, что бы сделать правильно

Надо использовать существующие вентиляционные каналы. Они уже есть, их как минимум два, и они больше в сечении.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114333

17.08.2018 в 17:13:03

Aтос написал: Летом на крыше 30° в комнате 20° Холодный воздух как известно вверх не поднимается поэтому надо принудительно вентилировать

В жарких странах везде стоят вертушки, но имхо, может и красиво, но без движухся частей - надежнее. Дефлектор ЦАГИ придумали у нас :)

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 19:31:04

даже если предположить, что с ев все в порядке, то на чердаке все стояки кухонь собраны в коллектор, дальше горизонтальным проходом идут в коллектор санузлов и уже вместе все выходят на крышу

где мне в таком случае устанавливать дефлектор?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3699

17.08.2018 в 19:51:27

Я конечно не буду спорить как там у вас устроена крыша. Но я занимаюсь обслуживанием телевизионных антенн много лет и никогда на видел пятиэтажек с общими или совмещенными воздуховодами

Типичная крыша пять отверстий на кухню пять на санузел

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 19:59:19

Aтос написал: Я конечно не буду спорить как там у вас устроена крыша. Но я занимаюсь обслуживанием телевизионных антенн много лет и никогда на видел пятиэтажек с общими или совмещенными воздуховодами

Типичная крыша пять отверстий на кухню пять на санузел

Aтос, я завтра буду на квартире, залезу на чердак и пофоткаю

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

18.08.2018 в 18:35:24

отфоткал, получилось следующее

действительно, вентканалы индивидуальные, на чердаке собраны в два коллектора (кухня+туалет и ванная)

фото кухни и туалета

кухонные вентканалы - квадратные 150х150, расположены все 10 в ряд

туалетные вентканалы расположены в том же коллекторе, что и кухня - приблизительно д100, по 5 каналов в 2 ряда

отдельным столбом стоят венканалы ванной

венканалы расположены в нем точно так же, как и в таулете - приблизительно д100 по 5 в 2 ряда

хочу отметить, что в моем доме нет гвс, изначально везде стояли колонки (а позже многие поставили котлы), вот только куда изначально подключались колонки с котлами я не знаю

и отдельным видео я хочу показать, как работает ев на кухне, для примера показываю горизонтальное д125 отверстие под котел https://photos.app.goo.gl/auGsknD8jm4wQocB7

и как мне заставить ев работать?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3699

18.08.2018 в 19:52:16

Так у вас вент каналы демонтированы и не выходят на крышу. Видно даже щели в перекрытии. У вас с кухни по два отверстия вентиляция и дымоход поэтому и 10 в ряду туалет 5 и ванная 5 (вот они в порядке) Вообще непонятно чем вы там дышите

и как мне заставить ев работать?

У нас такое делается при помощи сотрудника жилищной инспекции путём клизмирования работников ЖЭКа А так конечно восстанавливать

0
Аватар пользователя
xenobyte

Местный

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

18.08.2018 в 20:11:26

Aтос написал: Так у вас вент каналы демонтированы и не выходят на крышу. Видно даже щели в перекрытии. У вас с кухни по два отверстия вентиляция и дымоход поэтому и 10 в ряду туалет 5 и ванная 5 (вот они в порядке) Вообще непонятно чем вы там дышите

и как мне заставить ев работать?

У нас такое делается при помощи сотрудника жилищной инспекции путём клизмирования работников ЖЭКа А так конечно восстанавливать

Aтос, нет нет, у меня в кухне через стенку кухня соседей, потому и 10 каналов - это ещё 5 соседних этажей, 1 канал походу под колонку и один совмещённый для туалета и ванной, но не суть

Вытяжка там не демонтирована, просто 10 каналов кухонь и каналы с туалета собраны в 1 выход наверх

Но мне от этого не легче, тяги нет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу