xenobyte
xenobyte
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

17.08.2018 в 19:59:19

Aтос написал: Я конечно не буду спорить как там у вас устроена крыша. Но я занимаюсь обслуживанием телевизионных антенн много лет и никогда на видел пятиэтажек с общими или совмещенными воздуховодами

Типичная крыша пять отверстий на кухню пять на санузел

Aтос, я завтра буду на квартире, залезу на чердак и пофоткаю

0
xenobyte
xenobyte
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

18.08.2018 в 18:35:24

отфоткал, получилось следующее

действительно, вентканалы индивидуальные, на чердаке собраны в два коллектора (кухня+туалет и ванная)

фото кухни и туалета

кухонные вентканалы - квадратные 150х150, расположены все 10 в ряд

туалетные вентканалы расположены в том же коллекторе, что и кухня - приблизительно д100, по 5 каналов в 2 ряда

отдельным столбом стоят венканалы ванной

венканалы расположены в нем точно так же, как и в таулете - приблизительно д100 по 5 в 2 ряда

хочу отметить, что в моем доме нет гвс, изначально везде стояли колонки (а позже многие поставили котлы), вот только куда изначально подключались колонки с котлами я не знаю

и отдельным видео я хочу показать, как работает ев на кухне, для примера показываю горизонтальное д125 отверстие под котел https://photos.app.goo.gl/auGsknD8jm4wQocB7

и как мне заставить ев работать?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4269

18.08.2018 в 19:52:16

Так у вас вент каналы демонтированы и не выходят на крышу. Видно даже щели в перекрытии. У вас с кухни по два отверстия вентиляция и дымоход поэтому и 10 в ряду туалет 5 и ванная 5 (вот они в порядке) Вообще непонятно чем вы там дышите

и как мне заставить ев работать?

У нас такое делается при помощи сотрудника жилищной инспекции путём клизмирования работников ЖЭКа А так конечно восстанавливать

0
xenobyte
xenobyte
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

18.08.2018 в 20:11:26

Aтос написал: Так у вас вент каналы демонтированы и не выходят на крышу. Видно даже щели в перекрытии. У вас с кухни по два отверстия вентиляция и дымоход поэтому и 10 в ряду туалет 5 и ванная 5 (вот они в порядке) Вообще непонятно чем вы там дышите

и как мне заставить ев работать?

У нас такое делается при помощи сотрудника жилищной инспекции путём клизмирования работников ЖЭКа А так конечно восстанавливать

Aтос, нет нет, у меня в кухне через стенку кухня соседей, потому и 10 каналов - это ещё 5 соседних этажей, 1 канал походу под колонку и один совмещённый для туалета и ванной, но не суть

Вытяжка там не демонтирована, просто 10 каналов кухонь и каналы с туалета собраны в 1 выход наверх

Но мне от этого не легче, тяги нет

0
xenobyte
xenobyte
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

19.08.2018 в 14:24:16

Что подразумевается под восстановлением вентиляции и появится ли нормальная тяга после этого летом? Я спрашиваю к тому, есть ли смысл заморачиваться что бы потом не получилось так, что восстановить восстановили, а тяги летом как не было, так и нет?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4269

19.08.2018 в 14:42:57

Вытяжка там не демонтирована, просто 10 каналов кухонь и каналы с туалета собраны в 1 выход наверх

ну считайте что оно не демонтировавана, но результат тотже

0
xenobyte
xenobyte
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Винница

Сообщений: 10

20.08.2018 в 11:14:45

Aтос написал:

Вытяжка там не демонтирована, просто 10 каналов кухонь и каналы с туалета собраны в 1 выход наверх

ну считайте что оно не демонтировавана, но результат тотже

Aтос, ну вот в таком положении дел принудительная вытяжка - разумное решение?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4269

20.08.2018 в 17:32:36

Так принудительную вам то всё равно надо на улицу выводить.

Я бы по любому использывал существующие вентиляционные отверстия даже если бы ставил вентиляторы для принудительного вентилирования

Что подразумевается под восстановлением вентиляции и появится ли нормальная тяга после этого летом?

Если вентканалы не забиты то как только вы их выведете на крышу они заработают

0