Аватар пользователя
solawind

Местный

Регистрация: 02.07.2018

Москва

Сообщений: 22

17.08.2018 в 20:01:19

Tonal, Спасибо. Подожду ответа акустик, но если кто-то еще этот их бутерброд для потолка использовал, отпишитесь как с проводкой решали.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
solawind

Местный

Регистрация: 02.07.2018

Москва

Сообщений: 22

20.08.2018 в 19:57:19

C ЗИПС локально срезается минвата в местах прохождения гофры с проводкой, при этом гофра (и монтажные коробки) не должна быть толще слоя минваты чтобы не возникало жёстких связей между ЗИПС и перекрытием. Проводка проходит сквозь отверстие в ЗИПС и отверстие герметизируется Вибросилом (необходимо соблюдаль герметичность воздушной прослойки). Если провозка проходит сквозь ЗИПС вместе с гофрой, то гофру необходимо подрезать и закрыть щель между кабелем и гофрой Вибросилом. С уважением, инженер-акустик Мясников Максим Акустик Групп

0