Совэ написал:
Примут ли и опломбируют ли водосчетчик если перед ним есть разборные соединения?
Законных запретов в РФ нет. А вот люди из УК могут придраться по любому поводу, но это в большинстве случаев незаконные претензии. Из законных требований в РФ: постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Совэ написал:
По электросчетчикам из практики, железобетонно нет
И тут железобетонности нет. В столице РФ в большинстве домов перед счетчиком автомат без всяких кожухов и пломб - то есть вполне себе живут разъёмные соединения до счётчика. Не говоря уже об "орехах" на стояковых кабелях. Не во всех домах даже счётчики опломбированы.
В электрике обычно запрещены разрывы на кабеле от столба до щита на участке, а в щите уже может или нет опломбирован автомат перед счётчиком по желанию поставщика.
Совэ написал:
по поводу воды мнения расходятся, один человек говорит что никак, читай правила установкм приборов учета
Ну так какие правила прочитали? Что вычитали? Например, в РФ можно глянуть постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
За другие страны не скажу.
Совэ написал:
ставь и не парься, лишь бы отводов не было до счетчика.
И даже к отводам некоторые УК особо не придираются, например, разрешая или не препятствую установке самопромывных фильтров. Т.к. всё равно УК всё спишет на общедомовые нужды или жителей без приборов учёта.