Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 8
#6404710

Планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию в квартире 100 м2.
Проживать будет 5 человек.
Цель - не открывать окна, т.к. они выходят на проезжую часть.
Хотел бы получить ответы и советы по следующим вопросам:

  1. Выбор пву. Сейчас планирую komfovent domekt r450.
  2. Что делать с кухонным зонтом? В Пву предусмотрен отдельный вход для подключения зонта. Вопрос, это отвепстие для любой активной вытяжки или есть какие-то особенности подключения? Не будет ли проблемы при сильном напоре от зонта? Нужен ли дополнительный фильтр, чтобы не загадить жиром вентиляторы пву?
    3.подключать или нет вытяжки из санузлов к пву? Мнения на форумах разные.
  3. Просьба покритиковать схему воздуховодов.

StanislavNNov,
1.Я десять лет ставлю Mitsubishi electric lossnay lgh-50 жалоб нет,цена в два раза дешевле вашей и нехочется мне экпериментировать,чистая Япония как то аккуратней продуманней и даже дешевле.
2.Кухонный зонт лучше выкинуть в общий кухонный стояк,если очень хочется-через кучу фильтров в рекуператор.(без фильтров испортите).
3.От туалета-только в общий туалетный стояк.От ванны,если он не сообщается с туалетом можно и нужно пустить в рекуператор,у моего лоснея влага выходящего воздуха увлажняет входящий,зимой это актуально.
4.схема грубо нормальная.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12123

StanislavNNov написал:
В Пву предусмотрен отдельный вход для подключения зонта. Вопрос, это отвепстие для любой активной вытяжки или есть какие-то особенности подключения?

В принципе, для любой без собственного двигателя. Может возникнуть только вопрос во включении самой вытяжки. Есть разные варианты. Это надо уточнять в документации

StanislavNNov написал:
Не будет ли проблемы при сильном напоре от зонта?

Не будет. На время работы зонта весь вытяжной воздух удаляется через зонт и минуя рекуператор. По обводному каналу внутри установки.

StanislavNNov написал:
Нужен ли дополнительный фильтр, чтобы не загадить жиром вентиляторы пву?

Никто не запрещает его поставить.

StanislavNNov написал:
3.подключать или нет вытяжки из санузлов к пву? Мнения на форумах разные.

Нет нигде единого мнения по этому вопросу.
Производители не рекомендуют этого делать. Раньше и в документации об этом писали. Сейчас такой записи не находил ни у кого.
Допустим, производитель Туркова официально говорят что "если надо то можно, но предупредите об этом при заказе установки и в нее внесут некоторые корректировки и все эти помещения можно будет присоединить ..."

Считаю что в квартире вариант с "НЕ присоединением" санузлов к ПВУ неправильное решение.
В этом случае больше минусов чем плюсов.
Уже не единожды писал что устанавливая для санузла отдельный вентилятор Вы создаете искусственный перевертыш в квартире, тем самым увеличиваете количество удаляемого вытяжного воздуха. А это создает разряжение в квартире. А это приводит к тому что ("свято место пусто не бывает ...")к Вам в квартиру через все щели "видимые и нет ..." потечет необработанный приточный воздух. Хорошо если с улицы. А если из подъезда, да еще от мусорки ..
И получите - "радуйтесь, дышите глубже, проезжаем Сочи ..."

Еще одно.
Хоть санузел, хоть ванная комната, повторяюсь постоянно, у Вас не из разряда "общественных помещений, которые работают безостановочно и круглосуточно".
К этому добавьте то что расход воздуха для этих помещений, в сравнении с иными помещениями, значительно меньше. И если и будет вброс влажного сероводородного воздуха то смешиваясь со всем остальным, выброшенным наружу, страшного на улице ничего не увидите. Ни людей в противогазе ни трупиков.

Но в любом случае решение принимать Вам. И как делать решать только Вам.

StanislavNNov написал:
Просьба покритиковать схему воздуховодов.

  1. Рисунок слабоват. Надписи особо не видно
  2. Воздуховод под зонт (зеленый цвет) делать сечением не менее чем 160 мм или эквивалент по площади в прямоугольнике.
  3. Не понимаю зачем какие-то расширения на "перекрестках". Если это, типа, камеры расширительные, то они не нужны, только помеха и "зло".
    Есть хорошее правило : "Можно уменьшить скорость в воздуховоде. Но после этого уже ее не увеличить ..." Убирайте все эти коробки. А после ответвления необходимо изменить соответственно сечение воздуховода.
  4. Грубо, у Вас квартира порядка 100 кв.м +/- полторалаптя.
    Т.е. установку Вы выбрали где-то с однократным воздухообменом, может чуть больше.
    В этом случае удаление воздуха из комнат можно не делать. Удаление воздуха может происходить через щели под дверью и все остальные щели.
    В этом случае можно было применить стандартную классическую схему вентиляции:
    • Приток во все жилые помещения
    • Удаление воздуха из подсобных помещений, гардеробных, кладовых, кухни, коридоров и т.д.
      Если баланс воздуха не бьет то только после этого возможно добавить вытяжные решетки в жилые комнаты. Обычно такого уже не требуется.

Примерно так.
Что касается схемы, то с небольшой корректировкой вполне пойдет ..

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Уже не единожды писал что устанавливая для санузла отдельный вентилятор Вы создаете искусственный перевертыш в квартире,

А если в ПВУ можно создать разбаланс входа и выхода ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12123

Если создать дисбаланс такой чтобы обеспечить удаление воздуха из санузла и кухни то вообще теряется смысл использования рекуператора.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Если создать дисбаланс такой чтобы обеспечить удаление воздуха из санузла и кухни то вообще теряется смысл использования рекуператора.

Ким, верно.
Как рекуператор переварит воздух из ванны где принимают горячий душ и имеется много водяного пара? Не обмерзнет?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12123

BV написал:
.... Не обмерзнет? ..

Грубо считаем, без всяких заморочек.

Производительность установки 400 кубов.
Из ванной комнаты расход не более чем 100 кубов с влажностью, кратковременно, не более чем "2 часа" (больше мало кто выдерживает в ванной), 100%. Из остальных помещений удаляется воздух в объеме 300 кубов с влажностью в 30-40% (в лучшем случае а то и ниже). Соотношение 1 к 3.
Смешиваясь в такой пропорции влажность вытяжного воздуха на входе в установку должна получиться, если правильно вспомнил, порядка 48%.

Замерзнет рекуператор ???

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 21.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 8

Огроменое всем спасибо за обстоятельные ответы.

Вытяжки в двух детских по двум причинам:
-планируются двери скрытого монтажа и поэтому не хотелось бы иметь толстые щели внизу.
-это детские самых маленьких, поэтому хотел избежать сквозняков по полу.

Подскажите, если вытяжку делать из санузлов, то что сделать домовыми вентканалами? Их как то нужно закрыть, но с возможностью открытия в случае поломки пву. Посоветуйте чем.

Еще вопрос, нужно ли клеить шумоизоляцию на вентканалы?

Ким, Спасибо

Регистрация: 20.08.2009 Электросталь Сообщений: 1000

StanislavNNov написал:
Еще вопрос, нужно ли клеить шумоизоляцию на вентканалы?

Встречал рекомендации, перед решётками последние несколько метров делать из гибкого глушителя типа Sonodec или аналога.
А далее - слушать по факту и тогда уже решать, требуется дополнительная шумка или нет.

StanislavNNov написал:
что сделать домовыми вентканалами?

Глушить. У себя думаю делать фальш-решётку с какой-нибудь пластиной или ещё чем, которую при желании можно было бы демонтировать. Или жалюзийную решётку, но без доработки они не полностью перекрывают канал ) В общем, тут можно фантазировать