21.08.2018 в 23:23:08
Планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию в квартире 100 м2. Проживать будет 5 человек. Цель - не открывать окна, т.к. они выходят на проезжую часть. Хотел бы получить ответы и советы по следующим вопросам:
22.08.2018 в 00:32:57
StanislavNNov,
1.Я десять лет ставлю Mitsubishi electric lossnay lgh-50
22.08.2018 в 09:50:51
StanislavNNov написал: В Пву предусмотрен отдельный вход для подключения зонта. Вопрос, это отвепстие для любой активной вытяжки или есть какие-то особенности подключения?
В принципе, для любой без собственного двигателя. Может возникнуть только вопрос во включении самой вытяжки. Есть разные варианты. Это надо уточнять в документации
StanislavNNov написал: Не будет ли проблемы при сильном напоре от зонта?
Не будет. На время работы зонта весь вытяжной воздух удаляется через зонт и минуя рекуператор. По обводному каналу внутри установки.
StanislavNNov написал: Нужен ли дополнительный фильтр, чтобы не загадить жиром вентиляторы пву?
Никто не запрещает его поставить.
StanislavNNov написал: 3.подключать или нет вытяжки из санузлов к пву? Мнения на форумах разные.
Нет нигде единого мнения по этому вопросу. Производители не рекомендуют этого делать. Раньше и в документации об этом писали. Сейчас такой записи не находил ни у кого. Допустим, производитель Туркова официально говорят что "если надо то можно, но предупредите об этом при заказе установки и в нее внесут некоторые корректировки и все эти помещения можно будет присоединить ..."
Считаю что в квартире вариант с "НЕ присоединением" санузлов к ПВУ неправильное решение. В этом случае больше минусов чем плюсов. Уже не единожды писал что устанавливая для санузла отдельный вентилятор Вы создаете искусственный перевертыш в квартире, тем самым увеличиваете количество удаляемого вытяжного воздуха. А это создает разряжение в квартире. А это приводит к тому что ("свято место пусто не бывает ...")к Вам в квартиру через все щели "видимые и нет ..." потечет необработанный приточный воздух. Хорошо если с улицы. А если из подъезда, да еще от мусорки .. И получите - "радуйтесь, дышите глубже, проезжаем Сочи ..."
Еще одно. Хоть санузел, хоть ванная комната, повторяюсь постоянно, у Вас не из разряда "общественных помещений, которые работают безостановочно и круглосуточно". К этому добавьте то что расход воздуха для этих помещений, в сравнении с иными помещениями, значительно меньше. И если и будет вброс влажного сероводородного воздуха то смешиваясь со всем остальным, выброшенным наружу, страшного на улице ничего не увидите. Ни людей в противогазе ни трупиков.
Но в любом случае решение принимать Вам. И как делать решать только Вам.
StanislavNNov написал: Просьба покритиковать схему воздуховодов.
Примерно так.
Что касается схемы, то с небольшой корректировкой вполне пойдет ..
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.08.2018 в 17:27:25
Ким написал: Уже не единожды писал что устанавливая для санузла отдельный вентилятор Вы создаете искусственный перевертыш в квартире,
А если в ПВУ можно создать разбаланс входа и выхода ?
22.08.2018 в 19:09:02
Если создать дисбаланс такой чтобы обеспечить удаление воздуха из санузла и кухни то вообще теряется смысл использования рекуператора.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.08.2018 в 19:18:34
Ким написал: Если создать дисбаланс такой чтобы обеспечить удаление воздуха из санузла и кухни то вообще теряется смысл использования рекуператора.
Ким, верно. Как рекуператор переварит воздух из ванны где принимают горячий душ и имеется много водяного пара? Не обмерзнет?
22.08.2018 в 20:54:04
BV написал: .... Не обмерзнет? ..
Грубо считаем, без всяких заморочек.
Производительность установки 400 кубов. Из ванной комнаты расход не более чем 100 кубов с влажностью, кратковременно, не более чем "2 часа" (больше мало кто выдерживает в ванной), 100%. Из остальных помещений удаляется воздух в объеме 300 кубов с влажностью в 30-40% (в лучшем случае а то и ниже). Соотношение 1 к 3. Смешиваясь в такой пропорции влажность вытяжного воздуха на входе в установку должна получиться, если правильно вспомнил, порядка 48%.
Замерзнет рекуператор ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.08.2018 в 23:04:33
Огроменое всем спасибо за обстоятельные ответы.
Вытяжки в двух детских по двум причинам: -планируются двери скрытого монтажа и поэтому не хотелось бы иметь толстые щели внизу. -это детские самых маленьких, поэтому хотел избежать сквозняков по полу.
Подскажите, если вытяжку делать из санузлов, то что сделать домовыми вентканалами? Их как то нужно закрыть, но с возможностью открытия в случае поломки пву. Посоветуйте чем.
Еще вопрос, нужно ли клеить шумоизоляцию на вентканалы?
22.08.2018 в 23:15:14
Ким, Спасибо :)
23.08.2018 в 11:31:48
StanislavNNov написал: Еще вопрос, нужно ли клеить шумоизоляцию на вентканалы?
Встречал рекомендации, перед решётками последние несколько метров делать из гибкого глушителя типа Sonodec или аналога. А далее - слушать по факту и тогда уже решать, требуется дополнительная шумка или нет.
StanislavNNov написал: что сделать домовыми вентканалами?
Глушить. У себя думаю делать фальш-решётку с какой-нибудь пластиной или ещё чем, которую при желании можно было бы демонтировать. Или жалюзийную решётку, но без доработки они не полностью перекрывают канал ) В общем, тут можно фантазировать :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу