BV написал:
Почему наружние электропроводки, запитанные от щитка здания не относятся к этому зданию?
Конструктивно. К ним большинство требований 7-го раздела не применимы. Ровно так-же как и ВЛ и КЛ не являются ТП, хоть и запитаны от неё...
BV написал:
Относительно совмещения нулевого провода на освещение
Для ВЛ и распределительных линий это допустимо. Но не приемлемо для внутренних групповых линий...
BV написал:
Да и как быть с заземлением стальных опор "наружней проводки" - не ВЛ, но все же...
Они заземлены естественным образом. Присоединение PEN к опорам скорее- повторное заземление ВЛ, хотя и зануление опоры...
kWolf написал:
заборы металлические (столбы из стальных труб, по ним натянуты 3 струны из катанки, на катанке рабица)
Если обеспечено надежное электрическое соединение катанки со столбиками (прихватить сваркой), то это - хороший естественный заземлитель. И желательно его соединить с имеющимся ЗУ типа "три кола".
Я бы на сарайчик по забору и кинул бы питание бронированным кабелем... Если уж совсем удешевлять то проводом АПВ-1 в ПНД трубе. Четырех квадрат меди или шести алюмишки - более чем достаточно на ваши нужды.
kWolf написал:
столбы освещения планируются в некоторых местах ставить максимально близко к забору (до 0,5м).
Если светильники не тяжелые и не тянуть по ним питание, да обслуживаются со стремянки... То это сильно облегчает сами опоры. Тот -же квадрат 60х60 при высоте до 4-х метров вполне достаточен. Если не закапывать трубу непосредственно в землю (коррозионная стойкость) стенки в 3 мм хватит, оцинковки пожалуй 2 мм достаточно. Фундамент опоры выполнил бы из отрезка 1,5-2 м толстостенной (от 6 мм) б/у трубы диаметром от 100 мм. При этом миллимов на 200 ниже грунта не красил эти "стаканы".