Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2018 в 14:41:07

temask88, ну, как хотите. В моем предложении вообще 6 отрезков ПуГВ)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

24.08.2018 в 14:43:35

temask88 написал: При такой компоновке не будет кучи кабелей под дин рейками что несомненно огромный плюс

Это очень странная и не очень логичная компоновка.

Независимо, сверху или снизу, намного логичнее на три рейки раскидать три фазы, как нарисовал Vadim 161, только убрать нафиг кроссмодуль. На рейке стоит узо+его автоматы, подключенные форком снизу. Проводов минимум.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.08.2018 в 14:54:24

temask88, Вы нарисуете уже воображаемые РН рядом с ВН? Или передумали? Раскидать каждую фазу по своей рейке вполне логично. Но если после этого к каждой фазе добавить РН и от каждого из них тянуть фазу к 4п УЗО, то логика начинает хромать. Тут уж проще подписать фазы у УЗО и АВ.

0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 14:58:12

MaSeVi написал: temask88, ну, как хотите. В моем предложении вообще 6 отрезков ПуГВ)))…

MaSeVi, Вот ваша компоновка:

И я ее не откидываю пока. Вы правы. Здесь не много провода

0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:00:35

Radio написал:

temask88 написал: При такой компоновке не будет кучи кабелей под дин рейками что несомненно огромный плюс

Это очень странная и не очень логичная компоновка.

Независимо, сверху или снизу, намного логичнее на три рейки раскидать три фазы, как нарисовал Vadim 161, только убрать нафиг кроссмодуль. На рейке стоит узо+его автоматы, подключенные форком снизу. Проводов минимум.

Radio, Соглашусь и с ваши, за исключением объединения узо и АВ форком. Я уже писал об этом. Тогда получится верхнее подключение УЗО и нижнее АВ. Лучше использовать либо все снизу, либо все сверху.

0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:08:14

bnmuyt написал: temask88, Вы нарисуете уже воображаемые РН рядом с ВН? Или передумали? Раскидать каждую фазу по своей рейке вполне логично. Но если после этого к каждой фазе добавить РН и от каждого из них тянуть фазу к 4п УЗО, то логика начинает хромать. Тут уж проще подписать фазы у УЗО и АВ.

bnmuyt,

0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:11:49

bnmuyt, И честно говоря мне все 4 варианта нравятся.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2018 в 15:38:45

temask88 написал: И честно говоря мне все 4 варианта нравятся.

2-й вариант. Причём можно Q1, Q2 поменять местами, купить шину 2Р на 12 модулей и вообще в верхнем ряду можно без проводов всё сделать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:45:04

MaSeVi написал:

temask88 написал: И честно говоря мне все 4 варианта нравятся.

2-й вариант. Причём можно Q1, Q2 поменять местами, купить шину 2Р на 12 модулей и вообще в верхнем ряду можно без проводов всё сделать...

MaSeVi, Если во втором варианте использовать 2P шину на 12 модулей, то мы во первых запитаем автомат 3P не через УЗО, а во вторых подадим на N 4P УЗО первую фазу (это если шина на 12 модулей).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2018 в 15:48:19

temask88 написал: то мы во первых запитаем автомат 3P не через УЗО,

Да.

temask88 написал: во вторых подадим на N 4P УЗО первую фазу

Это как?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:54:42

MaSeVi написал:

temask88 написал: то мы во первых запитаем автомат 3P не через УЗО,

Да.

temask88 написал: во вторых подадим на N 4P УЗО первую фазу

Это как?

MaSeVi, Я не правильно прочитал. Вы написал 2P шину. А куда ее? Если как вы написали поменять Q1 и Q2 местами получим - 3P ВН, 3P АВ, 4P УЗО. Для чего тут 2P шина?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2018 в 15:56:44

temask88 написал: Вы написал 2P шину

Приношу глубочайшие извинения - 3Р, конечно же!! Я ошибся!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 15:57:59

MaSeVi написал:

temask88 написал: Вы написал 2P шину

Приношу глубочайшие извинения - 3Р, конечно же!! Я ошибся!...

MaSeVi, и тогда не на 12 модулей, а на 9) Но тогда какой смысл от УЗО 4P?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2018 в 16:05:31

temask88 написал: а на 9

На 12!)))

temask88 написал: Но тогда какой смысл от УЗО 4P

Просто клемма N не будет задействована от шин, вот и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

24.08.2018 в 16:46:02

MaSeVi написал:

temask88 написал: а на 9

На 12!)))

temask88 написал: Но тогда какой смысл от УЗО 4P

Просто клемма N не будет задействована от шин, вот и всё.

MaSeVi, С выхода автомата должен инди кабель на узо. А так получается узо питается от ВН!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу