Раз начали двухполюсники ставить, то и на кондеи, СМ, бойлер и освещение тоже двухполюсники ставьте.
28.08.2018 в 13:52:46
Раз начали двухполюсники ставить, то и на кондеи, СМ, бойлер и освещение тоже двухполюсники ставьте.
Грубый, но справедливый
28.08.2018 в 14:23:43
Отделение света санузла от остального это правильно, чтобы не было зависимости от других помещений. Лично я бы в большинстве стандартных квартир отделял еще и свет коридора, чтобы работал принцип попадания хоть какого-то освещения в любое место без света.
28.08.2018 в 14:25:59
dmbz написал: Трешка, П44.
Как раз очень хорошо подходит под ваш вариант - свет коридора отдельно.
28.08.2018 в 14:28:18
dmbz написал: 3 кондиционера 9000 - 1 на своей линии, 2 других на одной.
Если кондиционеры подключены напрямую (без розеток), на каждый свою линию, пусть даже две линии на один автомат.
28.08.2018 в 14:40:10
BV написал: Стиральная машина 16 Бойлер 16 Розетки + свет СУ 16
Все это можно посадить на 1 диф автомат
У меня стиральная машина с сушкой, там 2800 мощность или что-то в этом духе написано. В общем, вместе с феном мощным можно не хватить. А бойлер возможно на клеммы, так что 2P там хочу поставить.
Просто цель ремонта как раз распределить нагрузку в основном на кухне.
28.08.2018 в 14:42:36
Vadim 161 написал: BV написал: это другая разновидность маразма
Неа, это удобство :)
В чем именно? В гипотетическом отключении линии если вдруг в новой сети произойдет металлическое КЗ ноль земля? (А при монтаже - да, но как это волнует заказчика уже при эксплуатации? ;))
28.08.2018 в 15:00:41
BV написал: Все это можно посадить на 1 диф автомат
Бойлер все-таки на отдельный автомат. Помимо своей мощности и стационарности это еще и неконтролируемый в плане времени работы прибор, в отличие от микроволновки включается когда захочет сам. :)
28.08.2018 в 15:01:41
BV, и шинки нулевые не нужны, и нагрузка отключается полностью, в случае чего любую утечку локализовать очень просто, а при четырехполюсных УЗО - двухполюсники это вообще супер, можно сказать даже вынужденная мера.
Грубый, но справедливый
28.08.2018 в 15:07:25
Vadim 161 написал: BV, и шинки нулевые не нужны, и нагрузка отключается полностью, в случае чего любую утечку локализовать очень просто,
Как часто вы устраняете утечки? Раз в 5 лет? 10?
Vadim 161 написал: а при четырехполюсных УЗО
это на входе? Если они не S - сами эти УЗО - большое зло...
Необходимость должна дружить со статистикой отказов при экономической целесообразности. Если задача разумной экономии не стоит, а действует принцип "я так хочу" - да хоть на 100 модулей щит...
28.08.2018 в 15:15:36
BV написал: Как часто вы устраняете утечки? Раз в 5 лет? 10?
Таки да, не часто, либо после криворуких элехтриков, либо просто из-за случайных ошибок в монтаже допущенными какими-то, может быть и нормальными, электриками.
BV написал: это на входе?
Не, иногда людей жаба душит и они вместо трех двухполюсных УЗО 30мА на каждую фазу, ставят одно четырехполюсное 30мА.
BV написал: Необходимость должна дружить со статистикой отказов при экономической целесообразности.
Всецело поддерживаю.
Грубый, но справедливый