MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17027

30.08.2018 в 15:28:42

C_D, Все автоматы с хар-ой С. Номинал 6А меняйте на 10А, только переплатите. Теплый пол - кабель 3х1,5 кв.мм, этого более, чем, плюс 2,5 в регулятор заводить - те ещё пляски. Зачем индикатор ДО УЗМ, когда само реле прекрасно сигнализирует состояние?))) Хол-ку достаточно 3х1,5 кв.мм и С10...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2018 в 15:45:08

Хатхи написал: Да она нужна

В старых домах с низким ТКЗ сети...

0

Грубый, но справедливый

AsterZ
AsterZ
Новичок

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

30.08.2018 в 15:49:58

Странно. Часто встречал мнение, что для квартиры только c характеристикой B и нужно ставить, поскольку нет нагрузок, которым нужна C. Экономить на многом можно: количество линий, кабель ГОСТ/ТУ... почему именно на характеристике автомата экономим?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17027

30.08.2018 в 15:53:25

AsterZ написал: Часто встречал мнение, что для квартиры только c характеристикой B и нужно ставить

Это мнение ошибочно.

AsterZ написал: почему именно на характеристике автомата экономим?

В новостройках, где новая проводка, медь, хорошие сечения, новая КТП - хар-ка В не нужна. Но если кому-то хочется посходить с ума - пусть ставит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AsterZ
AsterZ
Новичок

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

30.08.2018 в 16:08:26

MaSeVi, плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора, в котором кз произошло.

Хотя у меня дома все C. А вот на даче недавно собирал щит - поставил некоторые B. Но там EKF, цена на B и C одинаковая.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17027

30.08.2018 в 16:16:55

AsterZ написал: плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора

Что там той длины-то? Причем здесь сечение каких-то проводов удл-ля и шнура э/п?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AsterZ
AsterZ
Новичок

Регистрация: 22.06.2018

Минск

Сообщений: 13

30.08.2018 в 17:56:45

MaSeVi, Это влияет на шансы, что при кз автомат сработает по тепловому расцепителю, а не по электромагнитному. Если разница в цене большая, то конечно ставим C. А вот если небольшая, то какой смысл загрублять защиту? P.S. Посмотрел на ABB SH200L разницу в цене: 155 и 178 рублей в первом попавшемся магазине.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17027

30.08.2018 в 18:05:09

AsterZ написал: Это влияет на шансы

Ни на что это не влияет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

30.08.2018 в 18:54:22

AsterZ написал: поскольку нет нагрузок, которым нужна C.

Перегорающие ЛН, и стартующие ЛЕД :)

0
C_D
C_D
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Москва

Сообщений: 9

31.08.2018 в 10:37:36

Спасибо всем за комментарии. Сейчас подправлю схемку.

Есть еще вопрос, нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите, сочетанием ав+узо или не тратить на это деньги?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.08.2018 в 10:41:55

C_D написал: нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите,

Нет

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу