MaSeVi, плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора, в котором кз произошло.
Хотя у меня дома все C. А вот на даче недавно собирал щит - поставил некоторые B. Но там EKF, цена на B и C одинаковая.
30.08.2018 в 16:16:55
AsterZ написал: плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора
Что там той длины-то? Причем здесь сечение каких-то проводов удл-ля и шнура э/п?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 17:56:45
MaSeVi, Это влияет на шансы, что при кз автомат сработает по тепловому расцепителю, а не по электромагнитному. Если разница в цене большая, то конечно ставим C. А вот если небольшая, то какой смысл загрублять защиту? P.S. Посмотрел на ABB SH200L разницу в цене: 155 и 178 рублей в первом попавшемся магазине.
30.08.2018 в 18:05:09
AsterZ написал: Это влияет на шансы
Ни на что это не влияет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 18:54:22
AsterZ написал: поскольку нет нагрузок, которым нужна C.
Перегорающие ЛН, и стартующие ЛЕД :)
31.08.2018 в 10:37:36
Спасибо всем за комментарии. Сейчас подправлю схемку.
Есть еще вопрос, нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите, сочетанием ав+узо или не тратить на это деньги?
31.08.2018 в 10:41:55
C_D написал: нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите,
Нет
Грубый, но справедливый
31.08.2018 в 10:42:51
Нужно ставить. Поставьте просто АВ, в случае неисправности Вам не надо бежать на лестничную площадку для отключения нагрузки.
31.08.2018 в 10:44:32
Хатхи, так для отключения нагрузки как раз и имеется Выключатель нагрузки SBN263
Vadim 161, понял
31.08.2018 в 10:47:13
Тогда УЗО 1 должно уйти под него.
31.08.2018 в 10:50:21
C_D написал: так для отключения нагрузки как раз и имеется Выключатель нагрузки SBN263
И правильно.
Грубый, но справедливый
31.08.2018 в 10:57:32
Vadim 161 написал: И правильно.
Т.е. в данном щите не должно быть вводного АВ который отключит всю нагрузку?
31.08.2018 в 11:04:44
Хатхи, вводного АВ точно быть не должно. Если что и ставить на ввод, так это ВН, но опять-же, совсем не обязательно.
Грубый, но справедливый
31.08.2018 в 11:08:46
Vadim 161, То что не обязательно это понятно. Но возможность отключить всю нагрузку не выбегая из квартиры нужная штука. Иногда в экстренных случаях это даже необходимо, если человек поддался панике и будет потеря времени. Да ВН, но просто столкнулся, вроде, что у леграна он дороже АВ.
31.08.2018 в 11:09:15
Значит приходим к такой схемке
Кондей оставил как было, т.к. пока не ясно будет ли их два или только один (скорее всего)