30.08.2018 в 15:28:42
C_D, Все автоматы с хар-ой С. Номинал 6А меняйте на 10А, только переплатите. Теплый пол - кабель 3х1,5 кв.мм, этого более, чем, плюс 2,5 в регулятор заводить - те ещё пляски. Зачем индикатор ДО УЗМ, когда само реле прекрасно сигнализирует состояние?))) Хол-ку достаточно 3х1,5 кв.мм и С10...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 15:45:08
Хатхи написал: Да она нужна
В старых домах с низким ТКЗ сети...
Грубый, но справедливый
30.08.2018 в 15:49:58
Странно. Часто встречал мнение, что для квартиры только c характеристикой B и нужно ставить, поскольку нет нагрузок, которым нужна C. Экономить на многом можно: количество линий, кабель ГОСТ/ТУ... почему именно на характеристике автомата экономим?
30.08.2018 в 15:53:25
AsterZ написал: Часто встречал мнение, что для квартиры только c характеристикой B и нужно ставить
Это мнение ошибочно.
AsterZ написал: почему именно на характеристике автомата экономим?
В новостройках, где новая проводка, медь, хорошие сечения, новая КТП - хар-ка В не нужна. Но если кому-то хочется посходить с ума - пусть ставит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 16:08:26
MaSeVi, плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора, в котором кз произошло.
Хотя у меня дома все C. А вот на даче недавно собирал щит - поставил некоторые B. Но там EKF, цена на B и C одинаковая.
30.08.2018 в 16:16:55
AsterZ написал: плохое сечение может быть у удлинителя или элетроприбора
Что там той длины-то? Причем здесь сечение каких-то проводов удл-ля и шнура э/п?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 17:56:45
MaSeVi, Это влияет на шансы, что при кз автомат сработает по тепловому расцепителю, а не по электромагнитному. Если разница в цене большая, то конечно ставим C. А вот если небольшая, то какой смысл загрублять защиту? P.S. Посмотрел на ABB SH200L разницу в цене: 155 и 178 рублей в первом попавшемся магазине.
30.08.2018 в 18:05:09
AsterZ написал: Это влияет на шансы
Ни на что это не влияет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.08.2018 в 18:54:22
AsterZ написал: поскольку нет нагрузок, которым нужна C.
Перегорающие ЛН, и стартующие ЛЕД :)
31.08.2018 в 10:37:36
Спасибо всем за комментарии. Сейчас подправлю схемку.
Есть еще вопрос, нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите, сочетанием ав+узо или не тратить на это деньги?
31.08.2018 в 10:41:55
C_D написал: нужно ли все-таки в квартирном щите дублировать диф, который стоит в этажном щите,
Нет
Грубый, но справедливый