ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.08.2018 в 01:08:39

MaSeVi написал:

AVawp написал: ВАР нужно автоматом защитить?

Ну, если только очень хочется - или автоматом С10, или клеммой с предохранителем...

MaSeVi, вы о чем вообще? какие 10А??? читаю ваши комменты, что на глаза попадаются, и до сих пор диву даюсь... :( / /

AVawp написал: ВАР нужно автоматом защитить?

для спокойствия модульный АВ на 0,5...1А или ПВ 0,1...0,5А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21109

31.08.2018 в 06:53:50

ZooZoo написал: для спокойствия модульный АВ на 0,5...1А или ПВ 0,1...0,5А

Серьезно? :a Это приносит спокойствие?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

31.08.2018 в 09:26:04

ZooZoo, Дивитесь дальше) Что даст АВ на 1А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20575

31.08.2018 в 09:43:44

MaSeVi написал: ZooZoo, Дивитесь дальше) Что даст АВ на 1А?

MaSeVi, Вы не понимаете , а вдруг показометр перейдет в режим кипячения и тогда... :a

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

31.08.2018 в 09:49:48

dokar, Думаете может перейти? :)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20575

31.08.2018 в 10:08:16

MaSeVi написал: Думаете

Если бы показометры не защищались бы вводными АВ точно также как предлагаемыми отдельными, специально с номиналами 1.0 и менее , то наверно бы производители озаботились бы лючками с предохранителями на самих приборах.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

31.08.2018 в 12:22:00

ZooZoo написал: для спокойствия модульный АВ на 0,5...1А или ПВ 0,1...0,5А

Интересно! Кстати иногда встречал что на сигнальные лампы ставили АВ 10, а кабель 0.5. Ну а по сути, реально, зачем на ВАР защита он же нагрузки не тянет? Есть ли нормативы?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

31.08.2018 в 12:40:05

MaSeVi написал: Значит, Вы кудесник, мне более 1,5 вставлять не смоглось!))

Все кудесничество автора заключается в использовании однопроволоки. :) Оттого и кросс-модуль на фазу.

0
AVawp
AVawp
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.08.2018 в 15:07:02

bnmuyt написал:

MaSeVi написал: Значит, Вы кудесник, мне более 1,5 вставлять не смоглось!))

Все кудесничество автора заключается в использовании однопроволоки. :) Оттого и кросс-модуль на фазу.

bnmuyt, везде запихал четверку. Теперь понимаю почему наконечники на многожильный одевают. А еще 12 линий надо завести. Провод брал от купленного на ввод кабеля 3x4 рэмз ввгнгls, работать не удобно, оболочка на жилах об Дин рейку может повреждаться.

0
AVawp
AVawp
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.08.2018 в 15:10:07

AVawp написал:

bnmuyt написал:

MaSeVi написал: Значит, Вы кудесник, мне более 1,5 вставлять не смоглось!))

Все кудесничество автора заключается в использовании однопроволоки. :) Оттого и кросс-модуль на фазу.

bnmuyt, везде запихал четверку. Теперь понимаю почему наконечники на многожильный одевают. А еще 12 линий надо завести. Провод брал от купленного на ввод кабеля 3x4 рэмз ввгнгls, работать не удобно, оболочка на жилах об Дин рейку может повреждаться.

AVawp, подключил ПК и монитор ВАР показывает 0.4 А 2 секунды потом три тире полминуты, что не так?

0
AVawp
AVawp
Новичок

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.08.2018 в 15:20:30

MaSeVi написал:

AVawp написал: До Реле напряжения потребители чтобы были.

Хоть какая-то схема есть? Текст ведь всегда есть суть сопровождение для схемы - так сложно втыкнуть об чём гоу речь!))))

MaSeVi, вот такое получилось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу