01.09.2018 в 15:09:07
На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми ?:cool:
01.09.2018 в 15:13:50
dokar написал: На отсутствие земляной жилы у ТС все как то - зажмурились . Боржоми . :cool:
dokar, Не зажмурились, просто что теперь копья ломать, коли уже проводка закончена...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2018 в 15:27:31
dokar, она кусается и так, надо что то с этим
01.09.2018 в 15:44:29
BRRr написал: dokar, она кусается и так, надо что то с этим
BRRr, Цветочный горшок не поможет, тащите на линии санузла третью жилу отдельно и зануляйте в щите .
01.09.2018 в 17:38:05
MaSeVi написал: Не зажмурились, просто что теперь копья ломать, коли уже проводка закончена...
Почему ломать? Можно же переделать.
01.09.2018 в 17:50:16
Radio, Это если «можно»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2018 в 17:51:51
MaSeVi, технических проблем я не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу