Итак, совместно с ВТБ! (респект за знания и спасибо за терпение) было определено, что в новостройке, 1-к., кирпич есть такая 3-ф. разводка медным проводом (пока без сечений) - см. Рис. "Щиток от строителей".
На рис. "Щиток улучшеный" предлагаю его улучшение.
Мог напутать с кол-вом полюсов (не шарю, если честно:-)). Может есть какое-то правило, известно электрикам? Прошу поправить. Надо ли вообще УЗО в том виде, что я изобразил на плиту? может селективного на входе для него хватит? какой ток утечки на свет во влажных помещениях? 10мА или 30мА?
для ВТБ! - по реле: идея такая была - от бросков напряжения защитить квартиру при помощи трех элементов: реле напряжения (измерительное устройство), контактор (исполнительный механизм), таймер задержки включения (для контактора). При бросках напряжения и при его провалах система просто отключает квартирную сеть на этот период. И автоматом включает. Но судя по ценам на составляющие и их громоздкость - похоже надо будет отказаться от идеи и надеяться на то, что дом новый - пронесёт. (Хотя вот встретил такие приборы )