Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2007 в 10:36:12

avmal написал : 2ХХХХ Автомат вводной трехполюсный у вас. Или ошибка проектировщиков или халтура строителей.

у всех такие поставили = смотрел в соседних подъездах. :-( . поправьте, если не прав - этот 3р. на входе разрывает 3 фазы. "О" не разрываются вообще. если бы было 4р. - то разрывал бы 3 фазы и общий "0"?? ТАК?
это исправляется тем, что в новой схеме стоит входное 4р. УЗО?

avmal написал : 2ХХХХ А чего опять двухполюсные и четырехполюсные автоматы в связке с УЗО понавтыкали? И УЗО по-прежнему 20А 10мА стоит.

а как надо? поправьте - а то я ж говорил - не знаю я эти полюса :-(. Это для удешевления? типа УЗО контролирует 2р - тогда можно автомату оставить только фазу?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2007 в 11:01:32

ВТБ! написал : ХХХХ Диф.автомат 25А/10мА можно заменить на УЗО того же номинала.

Точно - и дешевле будет. Сенкс. Исправляю!

ВТБ! написал : ХХХХ Автомат на плиту 16А, УЗО ещё лучше пристроить другое "халявное" 40А/30мА - не выкидывать-же просто так.

наверно мощность для линии под плиту надо так считать = 16А*380В*корень из 3= 10,5кВт? если так - то точно - был не прав - хватит и 16А. а "халявное" может и пристрою, но пока хочу оптимальную схему - а потом уж упрощать :-).

Розетки санузла всё таки на одно УЗО посажу со светом во влажных помещениях. Проще и дешевле.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.02.2007 в 12:34:50

ХХХХ написал : Это для удешевления? типа УЗО контролирует 2р - тогда можно автомату оставить только фазу?

И для удешевления, и места меньше - и контактов.

пока хочу оптимальную схему

Электроплита остро не нуждается в дополнительной диф.защите 30мА - поскольку надёжно занулена. Покупать для неё УЗО - это всё-таки роскошь. Только если в инструкции на плиту явно прописано требование защитить её УЗО типа А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.02.2007 в 12:38:55

ХХХХ

А мощные потребители по-прежнему на одной фазе - розетки кухни и комнат. Кстати, в идеале в каждом помещении только одна фаза и на свет и на розетки - за вычетом кухни и трёхфазного водонагревателя.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2007 в 14:04:03

ВТБ! написал : Кстати, в идеале в каждом помещении только одна фаза и на свет и на розетки - за вычетом кухни и трёхфазного водонагревателя.

Кстати, о фазах. Как ты относишься к тому, что в ваной присутствуют все три фазы - на ТП одна, на освещение другая, на вентилятор третья и т.д. Более того - на двойном блоке розеток присутствуют сразу две фазы, т.е. на одной розетке одна, на другой другая.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.02.2007 в 15:27:28

avmal

Плохо отношусь - повышается вероятность ошибки...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2007 в 15:48:06

спасибо за ответы. вот обновил.
только не уверен по кол-ву полюсов на связках автомат-узо.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.02.2007 в 16:21:00

ХХХХ

Автоматы после УЗО (свет и розетки ванной) оставьте двухполюсные. До УЗО плиты - трёхполюсный.

По поводу характеристик автоматов - оставьте все С или все В. ;) Или смотрите по цене. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2007 в 16:21:23

ХХХХ написал : только не уверен по кол-ву полюсов на связках автомат-узо.

Я тоже не уверен - где стоит группа автоматов после УЗО, то должны стоять двухполюсники, а где один автомат, то однополюсник. Здесь пока наоборот.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2007 в 16:25:08

ВТБ! написал : avmal Плохо отношусь - повышается вероятность ошибки...

Чей ошибки? Я тут немного о другом - в ванной комнате допускается применять 220В с разделительным трансформатора или с УЗО. А тут уже получается 380В при определенном стечении обстоятельств.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.02.2007 в 16:29:53

avmal написал : 220В с разделительным трансформатора

Это уже рудимент...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу