alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.09.2018 в 01:04:14

буквально сегодня был на адресе, плита выбивает УЗО!..оказалось залили конфорку и пытались несколько раз включать! На третий раз уже при подключении вилки в разъём, плита сразу стала вырубать УЗО! в итоге конфорка напиталась влагой и к/з переключателя, скинул питание с него, теперь работают остальные 3 конфорки и духовка!......обещают подкопить денег и снова позвать!)))всё же УЗО не всегда спасает элементы техники!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.09.2018 в 01:11:40

MaSeVi, я уже писал выше, будь я штукатуром, скинул бы ноль с УЗО, чтоб не мешало работать, защиты итак достаточно, получил бабло, а дальше пусть хозяин разбирается, а то ещё слушай беспочвенные обвинения в свой адрес.................

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.09.2018 в 01:11:55

Vadim 161 написал:

VeloMah написал: на КЗ не похоже - если включить новую линию через лампочку 15Вт, то УЗО С40 30мА выбивает, а лампочка даже не вспыхивает, тогда как если подключить ту же лампочку в розетку старой линии на другом автомате, то то же самое УЗО выключается, но лампочка успевает вспыхнуть/засветиться sebastin

Ищите косяк либо в подключении нуля/фазы миимо УЗО, либо ноль с землей попутан.

Vadim 161, Это случается, но только вряд-ли на....
вводном УЗО.

VeloMah написал: может и перепутан ноль с землей, но... работало более недели

VeloMah, перепутанный ноль с землей отключается моментально при малейшей нагрузке, у Вас же - отключается и без нагрузки. И не может работать неделю, а потом вдруг отключаться.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.09.2018 в 01:17:38

BV, можно перепутать при подключении какой нибудь техники например!.....сразу же будет вырубать!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.09.2018 в 01:33:12

alex50 написал: BV, можно перепутать при подключении какой нибудь техники например!.....сразу же будет вырубать!

alex50, Тему читайте, и хорош выдумывать ...

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.09.2018 в 01:41:00

BV написал:

Vadim 161 написал:

VeloMah написал: на КЗ не похоже - если включить новую линию через лампочку 15Вт, то УЗО С40 30мА выбивает, а лампочка даже не вспыхивает, тогда как если подключить ту же лампочку в розетку старой линии на другом автомате, то то же самое УЗО выключается, но лампочка успевает вспыхнуть/засветиться sebastin

Ищите косяк либо в подключении нуля/фазы миимо УЗО, либо ноль с землей попутан.

Vadim 161, Это случается, но только вряд-ли на....
вводном УЗО.

VeloMah написал: может и перепутан ноль с землей, но... работало более недели

VeloMah, перепутанный ноль с землей отключается моментально при малейшей нагрузке, у Вас же - отключается и без нагрузки. И не может работать неделю, а потом вдруг отключаться.

BV, ну он так и пишет! Работало неделю, а потом стал отключаться! он врёт?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.09.2018 в 01:48:35

alex50, Еще раз читать, потом думать, и только после этого - писать.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

04.09.2018 в 09:35:07

alex50, и кстати, восклицательный знак - плохая замена точки. Вы уж простите, но выглядит как сумасшедший дом.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

04.09.2018 в 11:21:00

sebastin написал:

Также нужно зачисть кабель на конце линии и проверить еще раз,

а можно по-подробнее - зачем зачищать концы провода они же и так зачищены и вставлены в клеммы второго УЗО

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.09.2018 в 12:01:57

VeloMah написал:

sebastin написал:

Также нужно зачисть кабель на конце линии и проверить еще раз,

а можно по-подробнее - зачем зачищать концы провода они же и так зачищены и вставлены в клеммы второго УЗО

VeloMah, незачем зачищать, если зачищены и вставлены

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

04.09.2018 в 20:55:12

сегодня отсоединили провода нуля и земли в щитке на лестничной клетке - все равно одна фаза выбивает; потом отключили фазу и подали фазу на отсоединенные от щитка ноль, а потом и землю - выбивает ноль, но не земля т.е. утечка одновременно и на фазе и на ноле - такое могло быть случайно ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу