Хатхи написал:
Aтос написал:
помещения с высокой влажностью это либо там где есть открытые источники воды либо помещение где "фигово" утепляли стены.
Но на лоджиях также требуется КУП. С чего?
Хатхи, Да с того.... Что почитайте темы - каждая 3я течет сверху, или через остекление.
В случае косого дождя - бассейн может случиться:)
slavich написал:
и сверху лоджии соседей не утеплены, как и слева.
потечет на раз...
slavich написал:
3) Утепление производил 50 мм системы пеноплекс-комфорт с тщательным запениванием швов и стыков. На -40 не расчитываю, т.к. в столичном регионе таких температур просто нет.
А в Москве вообще-то по новому ГОСТ выходит примерно 150-200 на полы. Ну если на энергосбережение забить - 100ка,
поэтому наверное товарищ
Электрик ЦЦ написал:
Не будет. Пол будет холодный. В морозы в тапках не комфортно нифига.
slavich написал:
меня вырисовывается следующий пирог: ЭППС, фанера 12 мм, пленка нагревательная, подложка и ламинат.
У меня примерно то же самое, только без подогрева. Об отсутствии которого теперь жалею
Ну улицу греть да, полезно :)
slavich написал:
4) Основное предназначение лоджии, ввиду ее малых размеров, это сушка белья,
интересно какой прибор будет поставлять энергию, требуемую на парообразование воды, неужели Nobo 500вт? ;)