05.09.2018 в 18:07:51
scipion написал: штук 50 вот таких вот на 3 линии, т.е. по 15-20 на 1 линию света в среднем
Всё будет нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2018 в 18:13:37
MaSeVi, спасибо, а насчет 0.01 подскажете, есть ли смысл ставить, и свет+розетки ванной будет нормально и на 0.03 и на 0.01? и на такое количество бп для диодов ставить автоматы В или все таки С?
05.09.2018 в 18:33:17
scipion написал: а насчет 0.01 подскажете, есть ли смысл ставить
Ну, если возможность потратить деньги на такое УЗО, тогда да. Но правилами не возбраняется и 0,03А в случае, если линии ванной будет идти вместе с другими, например, розетки кухни...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.09.2018 в 19:07:01
MaSeVi, какой то капитальной разницы в цене нет, 16А 0.01 стоит 33 бакса, 25А и 40А 0.03 стоит 25, а вот 16А 0.03 стоит уже 42 почему то и вот с того всего еще 2 вопроса назрело :) можно ли номинал дифа брать равным/выше номинала автомата и насколько, на автомат 16А влепить диф на 40А например? можно ли диф вешать перед автоматом (щиток -> автомат -> диф - > розетка)?
05.09.2018 в 19:17:26
scipion написал: насчет 0.01 подскажете, есть ли смысл ставить, и свет+розетки ванной будет нормально и на 0.03 и на 0.01
"А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
Как я понял, стиральная машина на отдельно ж. Вот стиральная машина с сушлокой должны быть, либо на отдельных 10 мА, либо на 30 мА. Для стиральных машин и сушилок класса I ток утечки не должен превышать 3,5 мА или 1 мА/кВт номинальной потребляемой мощности, но должен быть не выше 5 мА, в зависимости от того, что больше.
Впрочем, мои стоят вкупе с посудомойкой на 10 мА и не пищат. Хотя не факт, что не запищат прям завтра. ;)
scipion написал: где-то тут на форуме кто-то писал, что дифы могут на ПК срабатывать, но вот сейчас наверное не найду, правда ли и стоит ли что-то принимать во внимание?
Не более 3,5 мА на компьютер, если на маркировке не указанно обратное. Т.е. в пессимистическом варианте один на 10 мА и 3 шт на 30 мА.
06.09.2018 в 07:39:40
и еще 1 вопрос, допускается ли подключение в диф.автомат нескольких обычных автоматов последовательно? например к диф.автомату на 16А подключить розетки, и вместе с ними еще линию света, на которой висит автомат в 10А, т.е. грубо говоря диф.автомат для линии света будет выполнять функции сугубо дифа, какой то сильной нагрузки эта линия не даст, 300-400Вт всего, т.к. до 20 диодов по 18-22Вт цель - высвободить 1 слот, т.к. мало места и приходится вот так извращаться ;)
06.09.2018 в 09:01:25
scipion написал: можно ли номинал дифа брать равным/выше номинала автомата и насколько, на автомат 16А влепить диф на 40А например? можно ли диф вешать перед автоматом (щиток -> автомат -> диф - > розетка)?
Можно, но смысл? Тогда уж лучше диф на 40А , после него группу автоматов, которые в сумме могут превышать 40 А.
scipion написал: к диф.автомату на 16А подключить розетки, и вместе с ними еще линию света, на которой висит автомат в 10А
Можно.
06.09.2018 в 09:26:46
scipion написал: можно ли номинал дифа брать равным/выше номинала автомата и насколько, на автомат 16А влепить диф на 40А например? можно ли диф вешать перед автоматом (щиток -> автомат -> диф - > розетка)?
Можно, но лучше УЗО -> группа автоматов номиналом не превышающим или равным номиналу УЗО.
06.09.2018 в 09:39:32
ser6672 написал:
scipion написал: можно ли номинал дифа брать равным/выше номинала автомата и насколько, на автомат 16А влепить диф на 40А например? можно ли диф вешать перед автоматом (щиток -> автомат -> диф - > розетка)?
Можно, но лучше УЗО -> группа автоматов номиналом не превышающим или равным номиналу УЗО.
ser6672, А если превышающем ? УЗО умрет ,что ли ? :)
06.09.2018 в 09:58:22
dokar написал: А если превышающем ? УЗО умрет ,что ли ?
Что ли . Если до УЗО не стоит автомат номиналом меньше или равным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу