06.09.2018 в 12:37:51
#6416484
dokar написал: не в счёт ? ;)
Тем более под боком.
ser6672 написал: Сбор троллей прошёл успешно
Когда ответить нечего - всегда вворачивается слово "тролль")))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2018 в 15:09:18
#6416624
Всем спасибо за участие, решил таки раздолбать стену и повесить щиток на 24 дабы не экономить место, вечером перерисую схему и попрошу покритиковать ;)
но вот возник вопрос не по диф. реле, а по проводке и заземлению, ситуация следующая - стал подключать проходной выключатель, включил на одной коробке фазу на 1 из 2 других проводов, на 2 коробке стал искать индикатором фазу, а индикатор засветился на 2 проводах, на 1 как положено, а на втором еле-еле, но засветился
вооружился тостером и стал замерять напряжение в розетках и на щитке
между фазой и 0 - 214В
между фазой и землей - 214В, может чуть меньше, тостер не самый точный
между 0 и землей - скачет в пределах 1-2.5В
но по инфе, которую нашел я так понимаю с землей тут все ок?
а вот между фазой и неподключенным висящим в воздухе проводом из той коробки проходного выключателя тостер показывает 130-150В :eek: с того всего попробовал на нескольких обычных выключателях проверить - между фазой и разорванным контактом тоже 130-150В, взял рандомный валявшийся под руками кусок кабеля метра 2-3 длинной ни к чему не подключенный и замерил между ним и фазой - тоже 130-150В, ну и под конец зацепил на 0 тот кабель из проходного выключателя, который показывал разницу потенциалов 150 с фазой и он стал показывать 213 как положено
нормально ли это? а то я от подобных высоких материй к сожалению далек :cool:
06.09.2018 в 15:37:40
#6416671
scipion, Наводка . Патрон с лампочкой и двумя концами покажет правду-матку .
07.09.2018 в 10:39:27
#6417486
dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?
и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?
в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм
07.09.2018 в 10:45:04
#6417490
scipion, Значит - наводка . По щитку , простите побежал - работать . :(
07.09.2018 в 10:51:18
#6417498
scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2018 в 11:07:06
#6417518
MaSeVi, да, узо там и планируется, не исправил на картинках, вопрос, а если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?
07.09.2018 в 11:12:04
#6417524
scipion написал: если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?
Равновероятно, что или фаза, или ноль. Для минимизации затрат на такие операции и ставят автоматы 2Р, в том числе)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2018 в 20:51:16
#6417891
MaSeVi написал: scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...
MaSeVi, а есть вообще какие нормы по токам утечки у техники? просто будет реально много всего подключено, тех же компьютеров штуки 4, гора кухонной техники и т.п., и хочется прикинуть что с чем объединять
07.09.2018 в 21:01:24
#6417895
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 11:54:53
#6418732
Какой провод лучше использовать для перемычек в щите? одножильный 6, или многожильный 6 с гильзами? по умолчанию красата наведена опрессованными многожилками, их бы и оставил, но длины теперь не хватает. И еще у меня нет модного прессователя, чем тогда зажимать? аккуратно пасатижами? :tambourinedance:
09.09.2018 в 11:58:29
#6418735
bearsib, Провод ПуГВ 1х6, наконечники НШВИ 6, НШВИ2 6, обжимка...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 21:30:45
#6419121
вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?
09.09.2018 в 21:40:33
#6419127
scipion написал: вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?
scipion, Сперва схема, потом выводы...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 22:03:40
#6419164
чуть выше была в этом посте, во все узо заходит 4мм (кроме того, которое отдельно вынесено в коридор, но там вообще вопрос не стоит) у всех автоматов за узо на выходе либо 1.5, либо 2.5, только 1 выход на 4мм
09.09.2018 в 22:04:11
#6419166
сорри, туплю
09.09.2018 в 22:05:13
#6419168
scipion написал: dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?
и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?
в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм
09.09.2018 в 23:23:22
#6419257
вот вроде как финишная схема, на которой остановился, сверху ряд узо, кроме одного автомата С25, снизу автоматы, все В. самый толстый провод - 6мм, средний - 4, тонкий - 2.5 и сразу вопрос, можно ли в качестве клем те же ваго 221 использовать, чтобы если что была возможность легко 0 отсоединить?
09.09.2018 в 23:32:45
#6419267
Да, миний на фазу это конечно мощно
Грубый, но справедливый
09.09.2018 в 23:32:47
#6419268
scipion, у вас специально ноль через автоматы идет, а фаза просто через клеммы? :a
09.09.2018 в 23:36:59
#6419272
scipion, а что такое слово "клема" на вашей схеме ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2018 в 23:47:51
#6419278
Radio, пардон, в спешке с цветами ошибся :o
10.09.2018 в 08:10:01
#6419335
теперь вроде как ок :) и снова же вопрос по ваго 221, можно ли ими соединить 0, если все соединять монолитом 4мм ?
10.09.2018 в 08:32:19
#6419345
scipion, можно, но нафига ? Что мешает поставить нулевые шины ?
Грубый, но справедливый
10.09.2018 в 08:35:47
#6419349
scipion написал: теперь вроде как ок :)
Поясните, что вы сэкономили тем, что дважды повесили по три группы на 2,5-квадратную соплюшку?
Сделайте все перемычки из одинакового провода (ПУГВ 6 кв.мм) и не мучайте мозг. Помимо правильно, это будет еще и красиво.
10.09.2018 в 08:38:46
#6419352
10.09.2018 в 08:55:16
#6419367
dokar, а кто говорит что не системное? :) Правда в синем цвете отсутствует. :nо:
10.09.2018 в 10:33:44
#6419446
Vadim 161, скорее всего так и сделаю
а если вместо проводных - а если сунуть туда шины?