Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

06.09.2018 в 12:37:51

#6416484

dokar написал: не в счёт ? ;)

Тем более под боком.

ser6672 написал: Сбор троллей прошёл успешно

Когда ответить нечего - всегда вворачивается слово "тролль")))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

06.09.2018 в 15:09:18

#6416624

Всем спасибо за участие, решил таки раздолбать стену и повесить щиток на 24 дабы не экономить место, вечером перерисую схему и попрошу покритиковать ;)

но вот возник вопрос не по диф. реле, а по проводке и заземлению, ситуация следующая - стал подключать проходной выключатель, включил на одной коробке фазу на 1 из 2 других проводов, на 2 коробке стал искать индикатором фазу, а индикатор засветился на 2 проводах, на 1 как положено, а на втором еле-еле, но засветился вооружился тостером и стал замерять напряжение в розетках и на щитке между фазой и 0 - 214В
между фазой и землей - 214В, может чуть меньше, тостер не самый точный между 0 и землей - скачет в пределах 1-2.5В

но по инфе, которую нашел я так понимаю с землей тут все ок?

а вот между фазой и неподключенным висящим в воздухе проводом из той коробки проходного выключателя тостер показывает 130-150В :eek: с того всего попробовал на нескольких обычных выключателях проверить - между фазой и разорванным контактом тоже 130-150В, взял рандомный валявшийся под руками кусок кабеля метра 2-3 длинной ни к чему не подключенный и замерил между ним и фазой - тоже 130-150В, ну и под конец зацепил на 0 тот кабель из проходного выключателя, который показывал разницу потенциалов 150 с фазой и он стал показывать 213 как положено

нормально ли это? а то я от подобных высоких материй к сожалению далек :cool:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2018 в 15:37:40

#6416671

scipion, Наводка . Патрон с лампочкой и двумя концами покажет правду-матку .

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

07.09.2018 в 10:39:27

#6417486

dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?

и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?

в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.09.2018 в 10:45:04

#6417490

scipion, Значит - наводка . По щитку , простите побежал - работать . :(

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

07.09.2018 в 10:51:18

#6417498

scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

07.09.2018 в 11:07:06

#6417518

MaSeVi, да, узо там и планируется, не исправил на картинках, вопрос, а если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

07.09.2018 в 11:12:04

#6417524

scipion написал: если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?

Равновероятно, что или фаза, или ноль. Для минимизации затрат на такие операции и ставят автоматы 2Р, в том числе)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

07.09.2018 в 20:51:16

#6417891

MaSeVi написал: scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...

MaSeVi, а есть вообще какие нормы по токам утечки у техники? просто будет реально много всего подключено, тех же компьютеров штуки 4, гора кухонной техники и т.п., и хочется прикинуть что с чем объединять

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

07.09.2018 в 21:01:24

#6417895

scipion написал: а есть вообще какие нормы по токам утечки у техники?

Есть, ПУЭ называются.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bearsib

Местный

Регистрация: 30.08.2018

Москва

Сообщений: 120

09.09.2018 в 11:54:53

#6418732

Какой провод лучше использовать для перемычек в щите? одножильный 6, или многожильный 6 с гильзами? по умолчанию красата наведена опрессованными многожилками, их бы и оставил, но длины теперь не хватает. И еще у меня нет модного прессователя, чем тогда зажимать? аккуратно пасатижами? :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

09.09.2018 в 11:58:29

#6418735

bearsib, Провод ПуГВ 1х6, наконечники НШВИ 6, НШВИ2 6, обжимка...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 21:30:45

#6419121

вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

09.09.2018 в 21:40:33

#6419127

scipion написал: вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?

scipion, Сперва схема, потом выводы...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.09.2018 в 21:44:58

#6419135

MaSeVi написал:

scipion написал: вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?

scipion, Сперва схема, потом выводы...

scipion,
Да, схему не дорисовалии.

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 22:03:40

#6419164

чуть выше была в этом посте, во все узо заходит 4мм (кроме того, которое отдельно вынесено в коридор, но там вообще вопрос не стоит) у всех автоматов за узо на выходе либо 1.5, либо 2.5, только 1 выход на 4мм

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 22:04:11

#6419166

сорри, туплю

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 22:05:13

#6419168

scipion написал: dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?

и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?

в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 23:23:22

#6419257

вот вроде как финишная схема, на которой остановился, сверху ряд узо, кроме одного автомата С25, снизу автоматы, все В. самый толстый провод - 6мм, средний - 4, тонкий - 2.5 и сразу вопрос, можно ли в качестве клем те же ваго 221 использовать, чтобы если что была возможность легко 0 отсоединить?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.09.2018 в 23:32:45

#6419267

Да, миний на фазу это конечно мощно

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.09.2018 в 23:32:47

#6419268

scipion, у вас специально ноль через автоматы идет, а фаза просто через клеммы? :a

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2018 в 23:36:59

#6419272

scipion, а что такое слово "клема" на вашей схеме ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

09.09.2018 в 23:47:51

#6419278

Radio, пардон, в спешке с цветами ошибся :o

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

10.09.2018 в 08:10:01

#6419335

теперь вроде как ок :) и снова же вопрос по ваго 221, можно ли ими соединить 0, если все соединять монолитом 4мм ?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.09.2018 в 08:32:19

#6419345

scipion, можно, но нафига ? Что мешает поставить нулевые шины ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2018 в 08:35:47

#6419349

scipion написал: теперь вроде как ок :)

Поясните, что вы сэкономили тем, что дважды повесили по три группы на 2,5-квадратную соплюшку?

Сделайте все перемычки из одинакового провода (ПУГВ 6 кв.мм) и не мучайте мозг. Помимо правильно, это будет еще и красиво.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2018 в 08:38:46

#6419352

Vadim 161 написал: Что мешает поставить нулевые шины ?

Пусть лучше такую беду вставит )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.09.2018 в 08:48:05

#6419360

Radio написал:

Vadim 161 написал: Что мешает поставить нулевые шины ?

Пусть лучше такую беду вставит )))

Radio, А почему - беда ? Вполне себе системное решение и есть до 6 квадратов .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2018 в 08:55:16

#6419367

dokar, а кто говорит что не системное? :) Правда в синем цвете отсутствует. :nо:

0
Аватар пользователя
scipion

Местный

Регистрация: 04.09.2018

Ивано-Франковск

Сообщений: 32

10.09.2018 в 10:33:44

#6419446

Vadim 161, скорее всего так и сделаю

а если вместо проводных - а если сунуть туда шины?

0