Аватар пользователя
itself

Местный

Регистрация: 09.10.2011

Москва

Сообщений: 144

05.09.2018 в 23:50:04

Доброго дня мастера,подскажите - Купил квартиру, в квартиру от щитка входит кабель(5 жил) 380 вт, используется 1 фаза. Решил посмотреть каким кабелем подключены розетки. Отвинтил одну розетку и замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно. Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки? Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата и связанно ли это с 380 вт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

05.09.2018 в 23:54:28

  1. 380 ВОЛЬТ! и с 1.5 или 2.5 мм2 не связано совершенно никак
  2. Если используется из трех только одна фаза - предыдущего хозяина надули и сделали на отвали какие-нибудь маляры.
  3. 1.5мм2 по нормам на розетки допустимо, но сейчас обычно делают 2.5мм2
0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

06.09.2018 в 00:06:09

itself, если диаметр проводника 1мм, то сечение будет равно 0.79мм2! Вы чем мерили линейкой? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

06.09.2018 в 00:17:01

dmitrovski, я могу и линейкой померить если надо, только вот смонтированного - не смогу :)

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

06.09.2018 в 05:10:41

itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата и связанно ли это с 380 вт?

Потому что он дешевле, чем точно такой же, но 2.5кв.мм , потому что им легче делать монтаж... в тех же розетках например, ну может и ещё какие причины, типа был куплен и куда то надо было его деть. С 380 вольт связано только что в нём 5 жил.

itself написал: стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?

Ну смотря что за кабель... если сделан по ГОСТу и автоматы стоят не более 16 ампер, то как Вам уже сказали по нормам укладывается. Я бы если в квартире не стал переделывать, а если в деревянном доме, то переделал бы.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

06.09.2018 в 06:23:35

itself написал: входит кабель(5 жил) 380 вт,

itself написал: связанно ли это с 380 вт

Расшифруйте, что вы подразумеваете под сокращением вт? Вольт? Если вольт, то сокращение В. Вт - это сокращение от Ватт.

itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля

Чем замеряли? На глазок, миллиметровой линейкой, штангелем?

itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно.

Площадь круга равна πr2. 3,14 х 0,5 х 0,5 = 0,785 см2. Где 1,5 мм2 ? Если площадь круга 1,5 мм2, то диаметр 1,38 мм. Видимо мерили школьной деревянной линейкой. ;)

itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?

Нет, неправильно. Да, стОит. Есть правила, что к розеткам должны подходить провода 2,5 мм2, а к освещению 1,5 мм2.

itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата

Потому что предыдущий хозяин не разбирался в электрике и его подразвели ушлые электрики. Потому что кабель 1,5 мм2 дешевле 2,5 мм2. Потому что удобней/легче прокладывать кабель 1,5 мм2, чем 2,5 мм2.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1419

06.09.2018 в 06:37:09

1.5 квадрата да ещё и усечёнка, видимо сильно экономили. Не известно, как сделаны распайки, номиналы автоматов в щитке. Если хотите спать спокойно, лучше всё переделать .

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

06.09.2018 в 07:23:43

ser6672 написал: 1.5 квадрата да ещё и усечёнка, видимо сильно экономили. Не известно, как сделаны распайки

Если экономили на одном - усечёнка, то скорее всего и на всём другом экономили. :(

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

06.09.2018 в 07:57:24

Да, желательно бы более точные замеры и фото... коробок с соединениями, щитка с автоматами, какой кабель ( марка и производитель ) если возможно, может быть кабель 1.5 квадрата ещё не самое страшное ;)

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

06.09.2018 в 09:06:40

Slavka.sav написал: Да, желательно бы более точные замеры и фото

Лучше увидеть на фото, чем прочесть краткое описание. А ещё лучше подробные фото с описаниями/пояснениями.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

06.09.2018 в 10:00:40

itself написал: в квартиру от щитка входит кабель(5 жил) 380 вт,

А в подъезде на квартиру - 3р автомат ?

itself написал: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?

Не корректный вопрос . Что бы ответить не хватает вводных данных .

itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата и связанно ли это с 380 вт?

Почему ... тут есть варианты - от застройщика такой был , у хозяина такой был , что подешевле брали ( так как сумма была с материалом и работой ) , что своровали - то и поставили , " а пофиг " , денег нет ...выбирайте , возможно и сочетание нескольких событий . С 380 В это не связано , а с 380 Ватт - не знаю :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

06.09.2018 в 10:39:45

itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать

На это - надо приезжать спецу и смотреть ВСЁ, если собираетесь там жить

0
Аватар пользователя
itself

Местный

Регистрация: 09.10.2011

Москва

Сообщений: 144

06.09.2018 в 11:15:42

ADM05 написал:

itself написал: входит кабель(5 жил) 380 вт,

itself написал: связанно ли это с 380 вт

Расшифруйте, что вы подразумеваете под сокращением вт? Вольт? Если вольт, то сокращение В. Вт - это сокращение от Ватт.

itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля

Чем замеряли? На глазок, миллиметровой линейкой, штангелем?

itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно.

Площадь круга равна πr2. 3,14 х 0,5 х 0,5 = 0,785 см2. Где 1,5 мм2 ? Если площадь круга 1,5 мм2, то диаметр 1,38 мм. Видимо мерили школьной деревянной линейкой. ;)

itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?

Нет, неправильно. Да, стОит. Есть правила, что к розеткам должны подходить провода 2,5 мм2, а к освещению 1,5 мм2.

itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата

Потому что предыдущий хозяин не разбирался в электрике и его подразвели ушлые электрики. Потому что кабель 1,5 мм2 дешевле 2,5 мм2. Потому что удобней/легче прокладывать кабель 1,5 мм2, чем 2,5 мм2.

ADM05,

В электрике не силен,

Да имелось ввиду 380 Вольт

Мерил в квартире диаметр штангельциркулем получил значение 1 мм, Потом сходил в Леруа и замерил там подобный кабель (тоже штангельциркулем) - 1 мм. На упаковке было написано сечение 1.5 квадрата (из этого у меня получился вывод о том, что в квартире лежит кабель 1.5)

Фото щитка прилагаю. Но как вы видите там полный П.......ц. Понимаю что "алес", но все же любая информация мне важна. (за исключением, что делал рукожоп, это я и так понимаю).

Прокомментируйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

06.09.2018 в 11:20:53

itself написал: Прокомментируйте пожалуйста.

А нечего, на переделку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

06.09.2018 в 11:41:25

Ну если и правда 1 мм, то он и на один квадрат то не тянет, у меня тут валяется тэушный 1.5 и то 1.2 в диаметре, так что лучше переделать, а если невозможно, то автомат поставить на 10 ампер. Щиток то же переделать, видимо электрик очень спешил и делал из чего под руку попадётся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу