Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 579

06.09.2018 в 11:43:09

В новостройке на 2этаже хочу поставить в комнате (27 кв.м) 12 секций радиатора Rifar Monolit, система однотрубная, верхняя подача. Как я понимаю, для лучшей теплоотдачи радиатора, в котором секций свыше 10, нужно применять диагональное подключение. Собираюсь установить термостатический клапан Danfoss RTR-G. Будет ли клапан в полностью открытом состоянии заужать сечение трубопровода и таким образом снижать теплотдачу радиатора?

Насколько велик шанс, что клапан может засориться и будет неправильно работать? Клапан больше подвержен засорению, чем шаровый кран?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.09.2018 в 11:57:24

chapai, боковое прекрасно работает на 12 секциях. Да, любой клапан заужает сечение. В эксплуатации - одно удовольствие. Про засорение - сказки, но бывают исключения вида «камушек принесло», поэтому для техобслуживания перед клапаном ставится шаровой кран.

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

06.09.2018 в 14:50:13

На 12 секциях, чтобы не жалеть потом, лучше сразу делать диагональное подключение. Ну вдруг у вас не такая сильная циркуляция и будет непрогрев ? Переделывать потом ? По эксплуатации термоклапана этой модели, после того как на распредузле лишать премии стали строго за "перетоп", а за "недотоп" только пожурят, клапан открыт на мах , работает все хорошо, особенно заметно, когда гости и много людей, перекрывает подачу и батарея становится холоднее, рекомендую ставить.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.09.2018 в 15:06:56

LGKov написал: На 12 секциях, чтобы не жалеть потом, лучше сразу делать диагональное подключение. Ну вдруг у вас не такая сильная циркуляция и будет непрогрев ? Переделывать потом ?

Нет никакого смысла менять боковое подключение на диагональное в радиаторе из 12 секций.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 579

06.09.2018 в 15:25:51

По установке есть какие-то нюансы? Или любой сантехник-сварщик справится?

Для Danfoss RTR-G какую лучше выбрать термостатическую головку?

Если будет тюль висеть, нужно брать модель с выносным датчиком?

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

06.09.2018 в 15:49:58

Термостатическую головку изначально рекомендуют газовую из-за малой инерционности, но вот если сделать выносную головку, то она жидкостная, там от месту ее размещения к термоклапану аккуратно прокладывается металлическая трубочка с наполнителем, тоже цивильно получается и нет зависимости от штор и прочего, и наклонятся не надо. У меня и та, и другая стоит, как-то выделить, что они работают по=разному не могу.

При верхней подаче теплоносителя вполне может при 12 секциях заработать нормально, но если у вас не будет прогреваться батарея, наверно расстроитесь, что не сделали диагональ..., решать вам. Любой сантехник - это было раньше, сейчас я так сказать не могу, как повезет.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 579

06.09.2018 в 15:56:26

LGKov, А модель газовой термостатической головки можете написать?

У вас радиатор с газовой термостатической головкой стоит за шторой? Адекватно работает?

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 579

06.09.2018 в 16:01:05

Mazayac написал: chapai, боковое прекрасно работает на 12 секциях. Да, любой клапан заужает сечение. В эксплуатации - одно удовольствие. Про засорение - сказки, но бывают исключения вида «камушек принесло», поэтому для техобслуживания перед клапаном ставится шаровой кран.

Mazayac, Вы говорите, что и эта модель Данфоса (rtr-g) заужает сечение, значит, если бы тот же самый радиатор стоял без клапана, он был бы горячее?

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

06.09.2018 в 16:41:31

Модель сейчас уже другую Данфосс выпустил, ребрейдинг провели , уменьшили вес, смотрите для однотрубной системы под ваш диаметр трубы. Нет у меня шторой газовая головка не закрывается, она внизу, подача теплоносителя снизу. По жидкостной еще два нюанса, она в "+" имеет регулировку на пару градусов выше (28 С) и можно поставить предустановку минимальной температуры, чтобы случайно не перекрыл.и батарею совсем

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

06.09.2018 в 16:55:48

  1. Термоголову ищите с максимумом 28 - для теплолюбивых
  2. Если уж совсем мороз-мороз - просто снимаете термоголову с калапана и он еще откроется.
  3. Банальность - но если реально холодно добавьте пару секций, ну и окна в порядок приведите.
  4. Новосторойки - сейчас очень теплые. Даже зимой без батарей держат 22-24 град. О всех не скажу, те, где бывал. Поэтому термоклапан - надо.
  5. Если засорится (для клапана с большим проходом для однотрубки - это мало вероятно), закрываются шаровые, скидывается нижняя гайка, сливается вода, закручивается назад. И на полную открывается верхний шаровый и клапан. Грязь сдувает давлением.
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.09.2018 в 17:30:57

chapai, был бы горячее, но зачем? У меня и так на 3 термоголовки стоят всю зиму - и это с несмещёнными и незауженными байпасами, когда затекание теплоеосителя в радиатор минимальное.

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

06.09.2018 в 18:11:37

Вот только для лучшей работы биметала в однотрубной системе лучше как раз несмещенный и незауженный байпас, при этом циркуляция лучше в стояке СО, и в конечном итоге батарея прогревается сильнее, чем при зауженном и смещенным к батарее, хотя по методичке Данфосс рекомендуется и смещение, и заузить байпас. Просто когда в одной комнате переделал, сразу почувствовал разницу, да и среди специалистов на этот счет нет единого мнения. Если бы пришлось самому себе еще раз делать, то выбрал бы вариант несмещенного и незауженного байпаса, большая вероятность нормальной работы биметалла. Сейчас, возможно, опять начнется "говорильня", но если вы делаете для себя , то примите мой совет, это проверено на практике.

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 579

06.09.2018 в 20:13:51

LGKov, Насчёт зауживания байпаса- управляющая компания запретила заужать. Насчёт смещения - вроде запретов нет никаких. Но все равно, спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111285

06.09.2018 в 20:19:54

Скорость выше - стояк прогревается лучше, но затекание меньше - теплоотдача радиатора меньше - что так, что эдак - то на то.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

06.09.2018 в 23:39:41

chapai написал: В новостройке на 2этаже хочу поставить в комнате (27 кв.м) 12 секций радиатора

Сейчас то что стоит? Может в достаточно тёплом доме и не нужно столько секций с подогревом со всех сторон соседями.

chapai написал: Собираюсь установить термостатический клапан Danfoss RTR-G. Будет ли клапан в полностью открытом состоянии заужать сечение трубопровода и таким образом снижать теплотдачу радиатора?

Так вам регулировать? Или не заужать сечение? Сомневаетесь? Поставьте два крана, если надумаете потом после кранов добавите термостат.

chapai написал: Насколько велик шанс, что клапан может засориться и будет неправильно работать?

Зависит от носителя. В мой в начале эксплуатации залетел камушек мешающий закрывать клапан, перекрыл краны батареии, снял клапан, кашек извлёк, последние несколько лет работает, точнее постоянно открыт, т.к. в доме регулировка отопления по фактической погоде (или может потому, что за занавеской работать не хочет как надо).

LGKov написал: При верхней подаче теплоносителя вполне может при 12 секциях заработать нормально, но если у вас не будет прогреваться батарея, наверно расстроитесь, что не сделали диагональ...

После кранов уже можно колдовать не переплачивая за отключение стояков, а при верхней подаче всё таки выше вероятность, что всё будет работать как надо. Другой вопрос нужно ли 12 секций автору темы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу