Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?
Ну и что, небо упадет на землю в результате этого? То же мне проблема.
09.09.2018 в 10:43:51
Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?
Ну и что, небо упадет на землю в результате этого? То же мне проблема.
09.09.2018 в 10:50:16
TAB, небо нет, а жарко будет. Если не путаю, данные устройства ставят со вполне определенной целью. :a
09.09.2018 в 10:52:12
Radio, скорее не будет, поскольку вероятность аварии низка по определению. Проще опахало заготовить, чем лишний кабель для не случившегося класть.
09.09.2018 в 10:54:08
TAB, Он не лишний, он нужный от слов «очень нужный»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 10:56:15
MaSeVi, кому нужный? Ну проложите еще десяток кабелей "на всякий случай", коли нужно так. Можно даже не подключать.
09.09.2018 в 10:59:02
Алекс-М, « Я правильно понимаю, что речь идет о человеческом факторе... »
Хм. А ещё, наверное, двигатель кондиционера может заклинить, или у ихнего защитного варистора, может, после могучего перенапряжения, снизится классификационное напряжение и, в результате, вдруг, он (они) начнут жрать электричество, как не в себя. Провода может залить конденсатом, если дренаж забьётся. И т.п.
Если у кондиционеров стоят автоматы, а выше автомата на 25А есть обычное УЗО, вот тогда, наверное, можно рассматривать только риск КЗ без риска медленного роста тока.
« безопаснее ставить B, а не C »
Ну, у это завсегда, B25 с током срабатывания 125А, безопаснее C25 с током срабатывания 250А. Но без расчета температуры проводов, обосновать использование, и 2.5 мм2, и 1.5 мм2, вряд ли получится. (Как Вам правильно заметил igor1, это с 4 мм2 вопросов нет ;) )
А для собственно КЗ полезно ещё знать ток КЗ (вычисляется теоретически, или по измеренному падению напряжения при увеличении нагрузки, или вольтметром от Меандра), потом по диаграмме от производителя автомата получить I2t для этого тока, ну и получить температуру до которой нагреются провода при КЗ и сравнить со спецификацией.
09.09.2018 в 10:59:07
TAB, Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.09.2018 в 10:59:07
TAB написал: Ну проложите еще десяток кабелей
Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.
09.09.2018 в 11:04:58
MaSeVi написал: Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...
Мне не нужно, поскольку я понимаю его ненужность. :) И это свое понимание я аргументирую, в отличии от.
09.09.2018 в 11:06:34
Radio написал: Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.
К сожалению, эта тайна Николы Тесла до сих пор не разгадана. А может и к счастью. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу