TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 10:43:51

Radio написал: Вы хотя бы осознаете, что при любой аварии с одним из кондиционеров, не сможете пользоваться всеми четырьмя вплоть до устранения?

Ну и что, небо упадет на землю в результате этого? То же мне проблема.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 10:50:16

TAB, небо нет, а жарко будет. Если не путаю, данные устройства ставят со вполне определенной целью. :a

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 10:52:12

Radio, скорее не будет, поскольку вероятность аварии низка по определению. Проще опахало заготовить, чем лишний кабель для не случившегося класть.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

09.09.2018 в 10:54:08

TAB, Он не лишний, он нужный от слов «очень нужный»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2018 в 10:55:55

igor1 написал:

ebf написал: а вы так и остались в неведении и непонимании .

Ну, и просветите невежу.

igor1, Да уж сколько можно :o ГОСТ Р50571.4.43-2012/(МЭК 60364-4-43:2008),ГОСТ Р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52-2009

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 10:56:15

MaSeVi, кому нужный? Ну проложите еще десяток кабелей "на всякий случай", коли нужно так. Можно даже не подключать.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.09.2018 в 10:59:02

Алекс-М, « Я правильно понимаю, что речь идет о человеческом факторе... »

Хм. А ещё, наверное, двигатель кондиционера может заклинить, или у ихнего защитного варистора, может, после могучего перенапряжения, снизится классификационное напряжение и, в результате, вдруг, он (они) начнут жрать электричество, как не в себя. Провода может залить конденсатом, если дренаж забьётся. И т.п.

Если у кондиционеров стоят автоматы, а выше автомата на 25А есть обычное УЗО, вот тогда, наверное, можно рассматривать только риск КЗ без риска медленного роста тока.

« безопаснее ставить B, а не C »

Ну, у это завсегда, B25 с током срабатывания 125А, безопаснее C25 с током срабатывания 250А. Но без расчета температуры проводов, обосновать использование, и 2.5 мм2, и 1.5 мм2, вряд ли получится. (Как Вам правильно заметил igor1, это с 4 мм2 вопросов нет ;) )

А для собственно КЗ полезно ещё знать ток КЗ (вычисляется теоретически, или по измеренному падению напряжения при увеличении нагрузки, или вольтметром от Меандра), потом по диаграмме от производителя автомата получить I2t для этого тока, ну и получить температуру до которой нагреются провода при КЗ и сравнить со спецификацией.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

09.09.2018 в 10:59:07

TAB, Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

09.09.2018 в 10:59:07

TAB написал: Ну проложите еще десяток кабелей

Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 11:04:58

MaSeVi написал: Нужный тем, кто понимает, что он нужен. Вы - не понимаете, можете не прокладывать, Вам это не нужно!)))...

Мне не нужно, поскольку я понимаю его ненужность. :) И это свое понимание я аргументирую, в отличии от.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

09.09.2018 в 11:06:34

Radio написал: Можно хоть вообще не прокладывать, беспроводно подключать, ви-фи давно изобрели.

К сожалению, эта тайна Николы Тесла до сих пор не разгадана. А может и к счастью. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу