11.09.2018 в 10:30:55
#6420516
Здравствуйте. Есть квартира на последнем 24 этаже дома 2014 года постройки. Мы вторые владельцы. Первые сделали ремонт для себя (собираясь жить), потом по личным обстоятельствам квартиру продали. Есть два санузла. В основном туалет (инсталляция), ванна, раковина - все работает нормально. Во втором - только туалет (инсталляция), маленькая раковина, место для стиральной машины. Именно в этом санузле наблюдается проблема с запахом. Иногда вода, которая стоит в раковине инсталляции (грубо говоря в унитазе) с шумом уходит вниз, сантиметров на 5 ниже обычного уровня. Как-будто кто-то сверху сливает воду. Но сверху никого нет. Вода уходит ниже обычного уровня, если нажать клавишу слива - вода возвращается на обычный уровень. Но не всегда надолго. Оставаясь в таком положении длительное время санузел и рядом находящиеся комнаты наполняются вонючим запахом сероводорода или вообще неизвестно чего. Пахнет отходами жизнедеятельности человека. Очень сильно. Проветривается, конечно, быстро. Но очень напрягает. Что посоветуете сделать?
11.09.2018 в 10:33:32
#6420520
vladimirk1979 написал: Что посоветуете сделать?
Обратиться в управляющую компанию. Похоже на то, что отсутствует вентиляция стояка.
11.09.2018 в 11:13:11
#6420544
При одновременном сливе соседями по конализационному стояку воды , у вас открывается гидрозатвор ( вода в унитазе). Необходимо установить воздушный клапан, либо обратится как выше замеченно в УК. Также запах может поступать в квартиру от не качественного монтажа фильтров тонкой отчистки. Фото водомерного узла и унитаза?
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
11.09.2018 в 11:19:39
#6420549
АПОСТОЛ, Добрый день. Одновременного слива с соседями нет. Уход воды в раковине нашего унитаза происходит без нашего вмешательства. Фото сделаю сегодня вечером
11.09.2018 в 14:39:33
#6420674
vladimirk1979, первый же ответ в теме - верный. Отсутствует вентиляция стояка. Может даже предыдущие владельцы квартиры сами постарались.
Никакой одновременности с Вами не нужно для высасывания гидрозатвора, достаточно совпадения пары смывов ниже по стояку. Нужно фото канализационного стояка до потолка.
11.09.2018 в 15:08:50
#6420700
Mazayac, Спасибо за комментарии. На завтра вызвал сантехника УК. Все замуровано в стену. Даже не знаю куда смотреть и что фотогафировать. Сегодня вечером просмотрю внимательно
27.09.2018 в 18:36:48
#6433662
А коль все тут. Поставил аэратор (воздушный клапан ) , а он собака сифонит в обратку.
Добрых дел мастерррр
27.09.2018 в 18:37:31
#6433663
vladimirk1979 написал: Mazayac, Спасибо за комментарии. На завтра вызвал сантехника УК. Все замуровано в стену. Даже не знаю куда смотреть и что фотогафировать. Сегодня вечером просмотрю внимательно
vladimirk1979, Аэратор вас спасёт , но походу надо брать хороший.
Добрых дел мастерррр
28.09.2018 в 01:16:29
#6433985
Арс Ди Коль написал: vladimirk1979, Аэратор вас спасёт , но походу надо брать хороший.
Арс Ди Коль, 24 этажа!!! Стояк наверное 160.... ставить штуки три по 110? ;)
23.10.2018 в 23:41:18
#6454629
Та же проблема. 12 этаж в новостройке 20 этажей ( 2016 г. постройки). Гидрозатвор вымывает правда не в унитазе а в раковине и душевой. УК говорит вентиляция норм. Два вопроса:
1) Как проверить есть ли правильная вентиляция фоновой трубы? Грузило сверху на веревке?
2) параллельно поставил обратные клапана на 50. Однако они по ходу не работают... посоветуйте плиз нормальные клапана... Остендорф скажем (
24.10.2018 в 03:19:39
#6454698
24.10.2018 в 07:53:09
#6454753
emirat, обратные клапаны не лечат проблему высосанных гидрозатворов.
При наличии доступа к стояку сверху - да, груз диаметром миллиметров от 60 - чтобы проверить, не заузили ли стояк на верхнем этаже.
24.10.2018 в 14:59:23
#6455055
Сегодня проверили вентиляцию фоновой трубы с техником УК. Груз прошёл норм. Проблема видимо именно в глубине сифонов. Душевой сифон вариантов переставлять нет, так же как и ванну поднимать , поэтому напрашивается только один вариант решения вопроса - установка нормальных фановых клапанов. Повторяю вопрос: кто может подсказать нормальную марку фановых клапанов и возможно продавца? С уважением к специалистам.
24.10.2018 в 15:03:07
#6455058
emirat, повторяю ответ: клапаны не помогут. Фото сифонов выкладывайте.
24.10.2018 в 15:46:13
#6455118
emirat написал: Проблема видимо именно в глубине сифонов
Клапаны не помогут, когда мелкие сифоны будут пересыхать
24.10.2018 в 16:28:51
#6455169
BV написал: Клапаны не помогут, когда мелкие сифоны будут пересыхать
BV, Это понятно, и не в пересыхании проблема: обычно рядом с прибором слышим звук засасывания гидрозатвора во время сброса большого количества воды сверху.
24.10.2018 в 16:31:19
#6455173
Mazayac написал: emirat, повторяю ответ: клапаны не помогут. Фото сифонов выкладывайте.
Mazayac, не вижу смысла , поверьте под ванной и душевой сифоны мизерные.
Все таки порекомендует кто дь клапана? Магазин предлагает MCAlpine вроде как получше.
24.10.2018 в 16:40:58
#6455182
emirat написал:
BV, Это понятно, и не в пересыхании проблема: обычно рядом с прибором слышим звук засасывания гидрозатвора во время сброса большого количества воды сверху.
emirat,
24.10.2018 в 18:11:13
#6455271
emirat, не хотите - как хотите.
26.10.2018 в 17:44:01
#6457313
Купил клапаны McAlpine на 8 л /сек. Для проверки налил воду вовнутрь : она не бежит однако просачивается ... Это нормально?
26.10.2018 в 18:14:52
#6457350
emirat, да мы вот тоже «не видим смысла» дальше что-то объяснять :)
31.10.2018 в 19:49:14
#6462060
Mazayac написал: emirat, да мы вот тоже «не видим смысла» дальше что-то объяснять :)
Mazayac, экий Вы Фетишистт. Неужели фото канализационных систем Вас так уж возбуждает?? :-))))))))))
06.11.2018 в 08:28:47
#6466860
Помог то клапан?
19.10.2019 в 19:18:06
#6712806
Да кстати клапан сделал своё дело, рекомендую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу