Здравствуйте. Есть квартира на последнем 24 этаже дома 2014 года постройки. Мы вторые владельцы. Первые сделали ремонт для себя (собираясь жить), потом по личным обстоятельствам квартиру продали. Есть два санузла. В основном туалет (инсталляция), ванна, раковина - все работает нормально. Во втором - только туалет (инсталляция), маленькая раковина, место для стиральной машины. Именно в этом санузле наблюдается проблема с запахом. Иногда вода, которая стоит в раковине инсталляции (грубо говоря в унитазе) с шумом уходит вниз, сантиметров на 5 ниже обычного уровня. Как-будто кто-то сверху сливает воду. Но сверху никого нет. Вода уходит ниже обычного уровня, если нажать клавишу слива - вода возвращается на обычный уровень. Но не всегда надолго. Оставаясь в таком положении длительное время санузел и рядом находящиеся комнаты наполняются вонючим запахом сероводорода или вообще неизвестно чего. Пахнет отходами жизнедеятельности человека. Очень сильно. Проветривается, конечно, быстро. Но очень напрягает. Что посоветуете сделать?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.09.2018 в 10:33:32

vladimirk1979 написал: Что посоветуете сделать?

Обратиться в управляющую компанию. Похоже на то, что отсутствует вентиляция стояка.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

11.09.2018 в 11:13:11

При одновременном сливе соседями по конализационному стояку воды , у вас открывается гидрозатвор ( вода в унитазе). Необходимо установить воздушный клапан, либо обратится как выше замеченно в УК. Также запах может поступать в квартиру от не качественного монтажа фильтров тонкой отчистки. Фото водомерного узла и унитаза?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
vladimirk1979

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.09.2018 в 11:19:39

АПОСТОЛ, Добрый день. Одновременного слива с соседями нет. Уход воды в раковине нашего унитаза происходит без нашего вмешательства. Фото сделаю сегодня вечером

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2018 в 14:39:33

vladimirk1979, первый же ответ в теме - верный. Отсутствует вентиляция стояка. Может даже предыдущие владельцы квартиры сами постарались.

Никакой одновременности с Вами не нужно для высасывания гидрозатвора, достаточно совпадения пары смывов ниже по стояку. Нужно фото канализационного стояка до потолка.

0
Аватар пользователя
vladimirk1979

Местный

Регистрация: 11.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.09.2018 в 15:08:50

Mazayac, Спасибо за комментарии. На завтра вызвал сантехника УК. Все замуровано в стену. Даже не знаю куда смотреть и что фотогафировать. Сегодня вечером просмотрю внимательно

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

27.09.2018 в 18:36:48

А коль все тут. Поставил аэратор (воздушный клапан ) , а он собака сифонит в обратку.

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

27.09.2018 в 18:37:31

vladimirk1979 написал: Mazayac, Спасибо за комментарии. На завтра вызвал сантехника УК. Все замуровано в стену. Даже не знаю куда смотреть и что фотогафировать. Сегодня вечером просмотрю внимательно

vladimirk1979, Аэратор вас спасёт , но походу надо брать хороший.

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113160

28.09.2018 в 01:16:29

Арс Ди Коль написал: vladimirk1979, Аэратор вас спасёт , но походу надо брать хороший.

Арс Ди Коль, 24 этажа!!! Стояк наверное 160.... ставить штуки три по 110? ;)

0
Аватар пользователя
emirat

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

23.10.2018 в 23:41:18

Та же проблема. 12 этаж в новостройке 20 этажей ( 2016 г. постройки). Гидрозатвор вымывает правда не в унитазе а в раковине и душевой. УК говорит вентиляция норм. Два вопроса: 1) Как проверить есть ли правильная вентиляция фоновой трубы? Грузило сверху на веревке? 2) параллельно поставил обратные клапана на 50. Однако они по ходу не работают... посоветуйте плиз нормальные клапана... Остендорф скажем ( https://www.etm.ru/cat/nn/3737429/ ) хорошие или нет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113160

24.10.2018 в 03:19:39

emirat написал: а в раковине и душевой.

а с какой глубиной водяного затвора там сифоны?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 07:53:09

emirat, обратные клапаны не лечат проблему высосанных гидрозатворов.

При наличии доступа к стояку сверху - да, груз диаметром миллиметров от 60 - чтобы проверить, не заузили ли стояк на верхнем этаже.

0
Аватар пользователя
emirat

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

24.10.2018 в 14:59:23

Сегодня проверили вентиляцию фоновой трубы с техником УК. Груз прошёл норм. Проблема видимо именно в глубине сифонов. Душевой сифон вариантов переставлять нет, так же как и ванну поднимать , поэтому напрашивается только один вариант решения вопроса - установка нормальных фановых клапанов. Повторяю вопрос: кто может подсказать нормальную марку фановых клапанов и возможно продавца? С уважением к специалистам.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 15:03:07

emirat, повторяю ответ: клапаны не помогут. Фото сифонов выкладывайте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113160

24.10.2018 в 15:46:13

emirat написал: Проблема видимо именно в глубине сифонов

Клапаны не помогут, когда мелкие сифоны будут пересыхать