Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 07:53:09

emirat, обратные клапаны не лечат проблему высосанных гидрозатворов.

При наличии доступа к стояку сверху - да, груз диаметром миллиметров от 60 - чтобы проверить, не заузили ли стояк на верхнем этаже.

0
emirat
emirat
Новичок

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

24.10.2018 в 14:59:23

Сегодня проверили вентиляцию фоновой трубы с техником УК. Груз прошёл норм. Проблема видимо именно в глубине сифонов. Душевой сифон вариантов переставлять нет, так же как и ванну поднимать , поэтому напрашивается только один вариант решения вопроса - установка нормальных фановых клапанов. Повторяю вопрос: кто может подсказать нормальную марку фановых клапанов и возможно продавца? С уважением к специалистам.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 15:03:07

emirat, повторяю ответ: клапаны не помогут. Фото сифонов выкладывайте.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.10.2018 в 15:46:13

emirat написал: Проблема видимо именно в глубине сифонов

Клапаны не помогут, когда мелкие сифоны будут пересыхать

0
emirat
emirat
Новичок

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

24.10.2018 в 16:28:51

BV написал: Клапаны не помогут, когда мелкие сифоны будут пересыхать

BV, Это понятно, и не в пересыхании проблема: обычно рядом с прибором слышим звук засасывания гидрозатвора во время сброса большого количества воды сверху.

0
emirat
emirat
Новичок

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

24.10.2018 в 16:31:19

Mazayac написал: emirat, повторяю ответ: клапаны не помогут. Фото сифонов выкладывайте.

Mazayac, не вижу смысла , поверьте под ванной и душевой сифоны мизерные.

Все таки порекомендует кто дь клапана? Магазин предлагает MCAlpine вроде как получше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.10.2018 в 16:40:58

emirat написал:

BV, Это понятно, и не в пересыхании проблема: обычно рядом с прибором слышим звук засасывания гидрозатвора во время сброса большого количества воды сверху.

emirat,

  1. Высасывает не подсохшие сифоны?
  2. Проверили стояк с крыши и аж до вашего 12 этажа? Слабо верится... Что мешает сменить сифон хотя бы под ванной? Если есть доступ - это не сложно и поднимать выше чашу ванной не нужно. В умывальнике вообще не проблема сменить сифон
0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 18:11:13

emirat, не хотите - как хотите. McAlpine должен быть неплох и HL хвалят.

0
emirat
emirat
Новичок

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

26.10.2018 в 17:44:01

Купил клапаны McAlpine на 8 л /сек. Для проверки налил воду вовнутрь : она не бежит однако просачивается ... Это нормально?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2018 в 18:14:52

emirat, да мы вот тоже «не видим смысла» дальше что-то объяснять :)

0
emirat
emirat
Новичок

Регистрация: 05.05.2012

Москва

Сообщений: 21

31.10.2018 в 19:49:14

Mazayac написал: emirat, да мы вот тоже «не видим смысла» дальше что-то объяснять :)

Mazayac, экий Вы Фетишистт. Неужели фото канализационных систем Вас так уж возбуждает?? :-))))))))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.