MaSeVi, я про то что у меня запас щитка по мощности по сравнению с разрешенной
12.09.2018 в 20:02:00
MaSeVi, я про то что у меня запас щитка по мощности по сравнению с разрешенной
12.09.2018 в 20:27:56
pterodaktilqw написал: MaSeVi, я про то что у меня запас щитка по мощности по сравнению с разрешенной
pterodaktilqw, В смысле мощность больше разрешенной??
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:36:51
MaSeVi, реальная мощность врядли превысит, но железо закладываю с 2х кратным запасом
12.09.2018 в 20:41:30
pterodaktilqw написал: MaSeVi, реальная мощность врядли превысит, но железо закладываю с 2х кратным запасом
pterodaktilqw, Что-то я не понимаю!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:46:06
MaSeVi, ну смотри, ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
12.09.2018 в 20:48:26
pterodaktilqw написал: ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
Теперь посчитайте сумму номиналов АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 20:49:24
pterodaktilqw написал: ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
Низя, энергосбыт покарает.
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 20:52:09
pterodaktilqw написал: MaSeVi, ну смотри, ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
pterodaktilqw, Так нельзя, ввод на 20А д.б. тогда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:57:13
MaSeVi, в договоре 4 квт, на ввод перед счетчиком стоит автомат на 40А (строители такой ставили)
12.09.2018 в 21:04:57
pterodaktilqw, У Вас старый фонд или новостройка?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 21:06:39
MaSeVi, старый. дом 86 года
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.