12.09.2018 в 20:57:13
MaSeVi, в договоре 4 квт, на ввод перед счетчиком стоит автомат на 40А (строители такой ставили)
12.09.2018 в 21:04:57
pterodaktilqw, У Вас старый фонд или новостройка?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 21:06:39
MaSeVi, старый. дом 86 года
12.09.2018 в 21:11:42
pterodaktilqw написал: MaSeVi, старый. дом 86 года
pterodaktilqw, хотя, о чем это я, у самого С40 от УК при 4-ке по алюминию
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 21:14:12
MaSeVi, Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40? Просто судя по планам капремонта через 3 года будут менять электрику в доме. После этого переколбашивать щиток не горю желанием
12.09.2018 в 22:14:09
pterodaktilqw написал: Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40?
Смотря какой кабель на вводе, номинал автомата должен ему соответствовать. Защита стояка и ограничение выделенной на квартиру мощности уже не ваша забота.
12.09.2018 в 22:55:40
pterodaktilqw, Вот Вам схемка для основы
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 22:56:09
pterodaktilqw написал: MaSeVi, Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40? Просто судя по планам капремонта через 3 года будут менять электрику в доме. После этого переколбашивать щиток не горю желанием
pterodaktilqw, замена вводного АВ - это, по-Вашему, "переколбашивать"?
12.09.2018 в 23:08:09
MaSeVi, поместить её в щиток 2x18 (это я ТСу) и вообще супер будет :clapping
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 23:12:38
Vadim 161, А уместится, если, начиная с первого автомата на первой рейке и далее всё выкинуть, то все будет здорово!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 23:42:19
MaSeVi написал: pterodaktilqw, Вот Вам схемка для основы
MaSeVi, :applause: Тащюсь , наглядно - как!
12.09.2018 в 23:44:28
dokar, Спасибо на Добром Слове!!!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.09.2018 в 06:16:09
MaSeVi, а можно попросить описать что есть что? Для самых маленьких
13.09.2018 в 08:36:10
pterodaktilqw, по схеме?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2018 в 09:33:26
megrad, да.